#3142874

Diadem написал :
Полотенцесушитель вот этот Сунержи, возможное подключение у него - диагональное / нижнее:

Подключили, спустили воздух через кран Маевского, ПС остыл, циркуляции нет.

Под полотенцесушитель проложен отдельный стояк, вертикальная труба в 1 дюйм.

Ниже, фотка, как подключили:

В чем может быть проблема?

Верхняя красная труба не должна подходить снизу, как минимум должна идти на уровне подключения.

Diadem написал :
Уклон нижней трубы должен быть вниз или вверх?

уклон от пс к стояку (вниз)

сансэй написал :
это не гуд, лично мне видится так, если на стояке нет заужения , то нужно чуть приподнять пс, чтобы был небольшой уклон нижней трубы к стояку и сделать нижние подключение...

Уклон нижней трубы должен быть вниз или вверх? В данный момент нижнее соединение находится на одном уровне с нижним шаровым краном.

Diadem написал :
снизу вверх

это не гуд, лично мне видится так, если на стояке нет заужения , то нужно чуть приподнять пс, чтобы был небольшой уклон нижней трубы к стояку и сделать нижние подключение... если сужение между отводами есть, то мы имеем то что имеем...проблему, пс такой.. решение есть, но оно не ординарное и вам вряд ли подойдёт...

сансэй написал :
тогда не торопите события..это может явится ключевым моментом во всей этой истории..

Позвонил в РЭУ еще раз, сказали, что на стояке ПС вода идет из подвала вверх до 10 этажа, потом возвращается в подвал. Получается, что у меня (3-й этаж) вода идет снизу вверх. По крайней мере так ответил мужчина, сотрудник РЭУ.

сансэй написал :
ладно.... какое расстояние между ними?

Судя по фотке в первом сообщении, расстояние между ними примерно 50 см.

Diadem написал :
А если между шаровыми кранами на стойке для ПС нет заужения, это может быть проблемой? Вроде там у меня нет заужения.

Уже давно в длиннющей теме про ПС выяснили, что ПС прекрасно работают без зауженного байпаса при соблюдении некоторых простых правил.... не важно направление воды в стояке (если байпас не заужен) - лишь бы стояк был горячий, и даже.... не особо важно расстояние между отводами, лишь бы центр расстояния между ними был ниже геометрического центра ПС. Но естественно важно, чтобы в ПС не было воздушных пробок...

Diadem написал :
Они на предыдущей странице в 15 сообщении.

ладно.... какое расстояние между ними?

сансэй написал :
кстати фотку подключения к стояку (оба отвода) не покажите?

Они на предыдущей странице в 15 сообщении.

кстати фотку подключения к стояку (оба отвода) не покажите?

Diadem написал :
Звонил сегодня пару раз в РЭУ, пока не ответили, просили завтра позвонить

тогда не торопите события..это может явится ключевым моментом во всей этой истории..

сансэй написал :
вы с подачей разобрались?

Звонил сегодня пару раз в РЭУ, пока не ответили, просили завтра позвонить.

Diadem

вы с подачей разобрались?

А если между шаровыми кранами на стойке для ПС нет заужения, это может быть проблемой? Вроде там у меня нет заужения.

Diadem написал :
Как я понимаю, в данном ПС Маевский не может находится там, где подключение.

Вы абсолютно правы, а я стормозил

Тогда стравливать воздух ослаблением верхней накидной гайки на подключении к трубе...
Есть еще вариант - вставить тройник, а в него спускной шаровый полнопроходный кран на верхнем отводе к стояку - между трубой и шаровым отсекающим - тогда думаю и запускать ПС и стравливать воздух можно будет одним махом - перекрыть верхний отсечной и открыть новый спускной (естественно на него гибкую трубу в ванную - /не гибкую подводку, а толстый шланг/). Или просто от этого нового крана сделать отвод ГВС в квартиру ....

BV написал :
Нужно, если можно переставить его направо где верхняя труба, или стравливать воздух ослаблением верхней американки справа....

Посмотрите, пожалуйста, вот здесь - Схема подключения полотенцесушителя к системе ГВС или отопления -

Когда я купил ПС, оба Маевских были сверху. Так как решили подключить диагонально, Маевского сверху слева сняли и поставили снизу справа. Как я понимаю, в данном ПС Маевский не может находится там, где подключение.

Diadem написал :
Сверху слева,

Это значит, что в ПС остаётся неслабая воздушная пробка высотой равной одной верхней секции (S - изгиба).
От такого маевского толку мало.... Возможно поэтому ПС и не работал...

Нужно, если можно переставить его направо где верхняя труба, или стравливать воздух ослаблением верхней американки справа.... (Или сдувать воздух мощным потоком воды - но с вашей конфигурацией не получится)

Получается, что такой тип ПС в отличии от простой лестницы достаточно геморройный девайс для работы с гравитацией (из-за этих S перепадов по высоте), но физика на нашей стороне, и надеюсь мы его заставим

BV написал :
Кстати, а где у вас Маевский? Справа, где верхняя труба или слева?

Сверху слева, снизу справа.

???

BV написал :
Кстати, а где у вас Маевский? Справа, где верхняя труба или слева?

Diadem написал :
"принудительная циркуляция"

не ваш случай - включаем по "паспорту" - ну например вода гоняется насосом....

Diadem написал :
"гравитация"

ваш случай - включаем как вы и сделали на вашем фото - наоборот по сравнению с паспортом и типовой схемой.

Lilf написал :
А вообще для каких нужд их крепят?

для того, чтобы не отломать тяжелым рычагом элемент ближний к трубе - прикиньте как нагрузки распределяются....

"Причесать" - ну например на ХВС фильтр в такую "позу" не ставят

BV написал :
Отлично! Поздравляю

Только вот гребенки бы закрепить, причесать и тд

Простите, а это как? Что значит причесать?
Одна закреплена к стенке что с холодной водой. Вторя просто сильно отступает от стенок. А вообще для каких нужд их крепят?

BV Что Вы имеете ввиду, говоря "принудительная циркуляция" и "гравитация"? Как же мне лучше быть в моем случае?

Diadem написал :
Сказали, что диагонально мой ПС надо подключать снизу справа, а сверху слева, что бы все работало.

Разобрался в этом вопросе. Это справедливо при принудительной циркуляции чтобы эти длинные участки коллекторов тоже грелись и в них не было застоя. При гравитации так работать будет плохо - надо наоборот, но эти тупиковые коллектора греться не будут. Такая уж модель....

BV написал :
Может еще раз глянуть наклон уровнем?

Можно, конечно, проверить еще раз, но, когда я с родственником ставили ПС, ставили его по уровню, я внимательно проверял уровнем.

Diadem написал :
так пару разу спускался воздух.

Может еще раз глянуть наклон уровнем?

Кстати, а где у вас Маевский? Справа, где верхняя труба или слева?

BV написал :
Diadem,
Непонятно вот это
Цитата Сообщение от Diadem Посмотреть сообщение
. Маевским сверху спустил побольше воды, пока ПС не нагрелся. Затем открыл нижний кран на стояке. ПС нагрелся.
Как это он два раза нагрелся?

Давайте так еще раз:

  • спустить воздух маевским
  • закрыть нижний кран
  • через нижнюю американку на ПС спустить побольше воды до горячего ПС
  • открыть нижний кран

Нагрелся ПС один раз, я имел ввиду, что он нагрелся, но не полностью, в некоторых частях остался холодным. Как заеду на квартиру, попробую спустить снизу.

Когда в этот раз открыл кран маевского, воздух вышел, хотя за пару недель до этого полностью спускали. Пока ждал, не остывает ли он, трогал, как прогревается, постучал по нему слегка, услышал внутри бульканье, открыл маевского, еще воздух спустился, так пару разу спускался воздух.

Lilf Отлично! Поздравляю
Только вот гребенки бы закрепить, причесать и тд

BV написал :
Гравитация.

Сейчас уже полностью прогрелся - спустя пару дней. Дотронуться почти нельзя)

Было:

Переделал:

В сама конце переделал так: