#3118202

Kest430 написал :
Дано:
2к.кв. в новостройке.
На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут)
Счетчик в квартирном щитке.
в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А
Я делаю по- другому.

Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка

Заранее благодарен, Константин.

Имхо, лучше так:

  1. В ЩК вводе в квартиру (после АВ в ЩА)- реле напряжения типа УЗМ-51М- для защиты от неправильного напряжения, в т.ч. при отгорании ноля.
  2. Затем УЗО типа А на утечку 100-300 мА (можно дифф, но это дороже, да и ни к чему), для противопожарности
  3. Затем разводка на осветительные и силовые группы. Осветительные группы- через двухполюсные АВ (иначе искать утечку придется, отстегивая ноль от шины). Розеточные группы- через диффы с утечкой 30 мА для сухих помещений, 10 мА для мокрых. Можно вместо диффов узо, но тогда с узо придется ставить двухполюсный АВ, а это место в ЩК. Дифф лучше типа А, но достаточно типа АС, что намного дешевле. В конце концов, противопожарную функцию на пульсирующей и постоянной составляющей выполнит корневое узо типа А.

Резюме:
АВ на ЩЭ защитит корневое УЗО от сверхтока и КЗ
УЗМ защитит железо от перенапряга.
УЗО защитит все от пожара.
АВ на освещении защитит проводку от сверхтока и КЗ, а диффы на розеточных группах, кроме того, и от поражения током.
Заземление тоже не помешает.

Ессно, иек с декрафтом не рассматривам.
Легран, абб, шнайдер (мерлен герин), сименс. Ну может, еще мёллер.

ЗЫ
Имхо

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Kest430 написал :
Вопросы:

автоматы все "В"? в новостройке то зачем
что за номиналы автоматов в 25 Ампер, что они такое монстрообразное защищают?

Регистрация: 19.05.2012 Волгоград Сообщений: 174

Kest430 написал :
Почитал Ваши рекомендации и немного изменил.
........

  • Поставил еще одно УЗО на 63А с х-кой АС на Весь свет, Теплый пол, Кондеи и Роль-Ставни

Вопросы:

  1. Насчет последнего УЗО: правильно или лучше раскидать его потребителей по другим УЗО ????
    .......

Заранее благодарю, Константин

Ого и мой совет пригодился? отлично!!
В общем, еще одно УЗО добавьте))))
свет разделите на два УЗО, не дай бог, щелкнет в мокрых, остальные комнаты будут пахать!!!
остальные потребители (конд, теплый пол,...) на эти два УЗО пополам...

Kest430 написал :
поменял общий автомат на с 40А на 63А

Общий ВН 63А.

Регистрация: 24.05.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 32

Почитал Ваши рекомендации и немного изменил.

  • поменял общий автомат на с 40А на 63А
  • поменял УЗО на Розетки Ванной и Кухни на 63А
  • Поменял УЗО на Варку и Духовку на 63А с х-кой АС
  • Поставил еще одно УЗО на 63А с х-кой АС на Весь свет, Теплый пол, Кондеи и Роль-Ставни

Вопросы:

  1. Насчет последнего УЗО: правильно или лучше раскидать его потребителей по другим УЗО ????
  2. Куда подключить возможно планируемый в будущем Водогрей ????

Заранее благодарю, Константин

Kest430 написал :
2 и 4????

Да

Регистрация: 19.05.2012 Волгоград Сообщений: 174

теплый пол, свет в мокрых, сплиты тоже бы на отдельные УЗО?

Регистрация: 24.05.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 32

ionchik написал :
Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!

Это которые, если считать с верху по счету???? 2 и 4????

Welk написал :
просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна.

У Хагера всего 7$

Welk написал :
Да и складывать все линии по току не совсем корректно

Там какой-то коэффициент одновременности вводится, но влом искать, поэтому посчитал грубо!

ionchik написал :
но это всё только теоретически

Регистрация: 03.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 130

Гарантий конечно никаких и запас дело хорошее, просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна. Да и складывать все линии по току не совсем корректно, ну не будет никогда такого чтобы они все были нагружены одновременно по-максимуму. По-хорошему, конечно, надо сделать как andrewkhv советует, тогда и УЗО на 63А будут к месту.

Welk написал :
это каким образом, интересно?

Считаем: 16*3=48*1.45=69.6А можно выжать из этой линии в течении часа, но автомат на 40 ограничит это значение до 58А, где гарантия что УЗО на 40(даже если оно с запасом) не крякнет с КЗ в течении часа от таких токов, вот и вся хата без света.....................но это всё только теоретически, на практике - будем посмотреть!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ionchik написал :
Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!

одновременно с заменой автомата 2п В40 на ВН на 63-100А. зачем мощность самому себе излишне ограничивать? для этого уже есть С50 в этажном щите

Регистрация: 03.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 130

это каким образом, интересно?

Вот УЗО на варочную и духовку я бы поменял на АС, по-моему там А ни к чему, ну и свет в мокрых помещениях убрал бы под УЗО как и тёплые полы.
А водогрея не будет?

Welk написал :
зачем там 63А если выше стоит автомат на 40?

Ага, и вся хата без света!

Регистрация: 03.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 130

зачем там 63А если выше стоит автомат на 40?

Слона то и не увидели тов. ionchik, прав!

Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!

Я бы ванну повесил таки на УЗО с током 10 мА,а на холодильник я обычно дифф.ставлю
Да и УЗО желателен везде,понятно что не экономно,но вы же для себя и своей семьи делаете?

почему не все потребители под УЗО?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 24.05.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 32

Дано:
2к.кв. в новостройке.
На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут)
Счетчик в квартирном щитке.
в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А

Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка

Заранее благодарен, Константин.