Kest430 написал :
Дано:
2к.кв. в новостройке.
На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут)
Счетчик в квартирном щитке.
в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А
Я делаю по- другому.
Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка
Заранее благодарен, Константин.
Имхо, лучше так:
В ЩК вводе в квартиру (после АВ в ЩА)- реле напряжения типа УЗМ-51М- для защиты от неправильного напряжения, в т.ч. при отгорании ноля.
Затем УЗО типа А на утечку 100-300 мА (можно дифф, но это дороже, да и ни к чему), для противопожарности
Затем разводка на осветительные и силовые группы. Осветительные группы- через двухполюсные АВ (иначе искать утечку придется, отстегивая ноль от шины). Розеточные группы- через диффы с утечкой 30 мА для сухих помещений, 10 мА для мокрых. Можно вместо диффов узо, но тогда с узо придется ставить двухполюсный АВ, а это место в ЩК. Дифф лучше типа А, но достаточно типа АС, что намного дешевле. В конце концов, противопожарную функцию на пульсирующей и постоянной составляющей выполнит корневое узо типа А.
Резюме:
АВ на ЩЭ защитит корневое УЗО от сверхтока и КЗ
УЗМ защитит железо от перенапряга.
УЗО защитит все от пожара.
АВ на освещении защитит проводку от сверхтока и КЗ, а диффы на розеточных группах, кроме того, и от поражения током.
Заземление тоже не помешает.
Ессно, иек с декрафтом не рассматривам.
Легран, абб, шнайдер (мерлен герин), сименс. Ну может, еще мёллер.
Kest430 написал :
Почитал Ваши рекомендации и немного изменил.
........
Поставил еще одно УЗО на 63А с х-кой АС на Весь свет, Теплый пол, Кондеи и Роль-Ставни
Вопросы:
Насчет последнего УЗО: правильно или лучше раскидать его потребителей по другим УЗО ????
.......
Заранее благодарю, Константин
Ого и мой совет пригодился? отлично!!
В общем, еще одно УЗО добавьте))))
свет разделите на два УЗО, не дай бог, щелкнет в мокрых, остальные комнаты будут пахать!!!
остальные потребители (конд, теплый пол,...) на эти два УЗО пополам...
Гарантий конечно никаких и запас дело хорошее, просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна. Да и складывать все линии по току не совсем корректно, ну не будет никогда такого чтобы они все были нагружены одновременно по-максимуму. По-хорошему, конечно, надо сделать как andrewkhv советует, тогда и УЗО на 63А будут к месту.
Считаем: 16*3=48*1.45=69.6А можно выжать из этой линии в течении часа, но автомат на 40 ограничит это значение до 58А, где гарантия что УЗО на 40(даже если оно с запасом) не крякнет с КЗ в течении часа от таких токов, вот и вся хата без света.....................но это всё только теоретически, на практике - будем посмотреть!
Вот УЗО на варочную и духовку я бы поменял на АС, по-моему там А ни к чему, ну и свет в мокрых помещениях убрал бы под УЗО как и тёплые полы.
А водогрея не будет?
Я бы ванну повесил таки на УЗО с током 10 мА,а на холодильник я обычно дифф.ставлю
Да и УЗО желателен везде,понятно что не экономно,но вы же для себя и своей семьи делаете?
Дано:
2к.кв. в новостройке.
На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут)
Счетчик в квартирном щитке.
в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А
Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка
Заранее благодарен, Константин.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.