Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336
#3137999

lllz написал :
Нам газовщик сказал, что "на улицу - разрешено".

Вы пост по второй моей ссылке читали? Это как раз ответ по поводу подобных разрешений с примером последствий.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

lllz написал :
Нам газовщик сказал, что "на улицу - разрешено"

Вы уж для себя решите, что для Вас дороже - собственная жизнь или мнение газовщика. Газовщик может не являться специалистом по вентиляции и забыть подумать о перевороте тяги.

Ну а вообще смотрите по месту и попробуйте выжать максимум из вашей имеющейся вентиляции - прочистите вентканалы (видимо вам нужно об этом договориться с управляющей компанией, чтобы они прислали трубочиста - по идее, чистка вентиляционных и дымовых вертикальных каналов должна входить в плановые работы по содержанию жилфонда, которые вы оплачиваете по квитанции за квартиру).
При чистых каналах и наличии притока воздуха естественная вытяжка должна работать нормально.

Регистрация: 28.05.2012 Днепропетровск Сообщений: 31

Спасибо за такие равернутые логические ответы. Нам газовщик сказал, что "на улицу - разрешено". Про пассивную вытяжку неслышала, думаю этот вариант нам может подойти.

lllz,

Связываться стоит,вещь реально работает и очень хорошо,часто заядлым курильщикам,купившим мощную вытяжку,но имеющим засоренный кем то канал,выкидывю ее на улицу-все прекрасно вытягивает,но это запрещено,перепланировка и все такое,поэтому работать надо нешумно,быстро и чтобы снаружи было почти невидно Вашего нововведения.Ну а взаимодействие с колонкой нужно смотреть по месту,разумеется какой-то приток тоже нужен.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

lllz написал :
где имеется колонка и печка нельзя ставить электро вытяжку обратной тяги. Единственный вариант это если делать вытяжку на улицу.

Эмм... Налейте ещё раз, как-то не совсем понятно, что именно вы хотите сделать.

Но в любом случае, принцип такой:
Если есть колонка/печка/камин или любой другой топливосжигающий прибор, у которого есть свой дымоход, то любая активная вытяжка категорически запрещена. Хоть на улицу, хоть к соседям, хоть в подвал, хоть куда.
В любом случае любая вытяжка/вытяжной вентилятор вытягивает из помещения воздух и создаёт разрежение. Если разрежение получается больше чем разрежение, создаваемое тягой прибора в воздухозаборнике этого прибора, то дым(продукты сгорания топлива) не пойдут в дымоход, а пойдут в помещение.
При заполнении помещения угарным газом, нахождение в нём становится опасным для жизни.

Поэтому если хочется сделать вытяжку в помещении с топливосжигающим прибором, то это должна быть пассивная(без вентилятора) вытяжная труба на крышу, примерно на ту же высоту что и дымоход (чтобы естественная тяга в ней была не больше чем в дымоходе). Если тяги этой трубы даже при открытых окнах недостаточно, то необходимо прочистить эту трубу. Если не помогает - обеспечить дополнительный приток воздуха, то есть поставить активную приточную вентиляцию (и закрыть окна).

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

lllz написал :
Кто что скажет, за и против.

Уже сказали и .

lllz написал :
Кто что скажет, за и против. Стоит связываться или нет?

мало информации

lllz написал :
, что в нашей сталинке, где имеется колонка и печка нельзя ставить электро вытяжку обратной тяги

правда

Регистрация: 28.05.2012 Днепропетровск Сообщений: 31

Проходила инструктаж и там сказали, что в нашей сталинке, где имеется колонка и печка нельзя ставить электро вытяжку обратной тяги. Единственный вариант это если делать вытяжку на улицу. Кто что скажет, за и против. Стоит связываться или нет?