имеется бутик в торгово-развлекательном корпусе. Проектировщики в проекте налили много воды, и как часто бывает ничего конкретного( самое смешное в пояснительной записке много красивых слов о СУПе (пересказ нормативов словами проектанта) а в спецификации на нее не забито ни метра провода, видимо нанотехнологии, связь по вай фаю или блютузу).Вопросы надо ли "заСУПивать":
1.Проволочный лоток(мой и слаботочки)
2.Металлический каркас подвесного потолка типа "Амстронг" (и как? с КУПа тянуть на каждую направляющую отдельный провод?)
3.Металлический каркас стен из ГКЛ если каркас не будет доступен для прикосновения.
Трубу сплинкерной системы пожаротушения ежели каких либо штатных мест для подключения я как бы не наблюдаю( типа приваренной косынки с отверстием под болтовое соединение или каких то даже незакрашенных участков трубы для хомута, хотя наверное и хомут спорный вопрос). Кроме того я так понимаю эта труба уже должна сидеть в СУПе всего комплекса, обязательна ли она в моем местном СУПе?
serks написал :
имеется бутик в торгово-развлекательном корпусе. Проектировщики в проекте налили много воды, и как часто бывает ничего конкретного( самое смешное в пояснительной записке много красивых слов о СУПе (пересказ нормативов словами проектанта) а в спецификации на нее не забито ни метра провода, видимо нанотехнологии, связь по вай фаю или блютузу).Вопросы надо ли "заСУПивать":
1.Проволочный лоток(мой и слаботочки)
2.Металлический каркас подвесного потолка типа "Амстронг" (и как? с КУПа тянуть на каждую направляющую отдельный провод?)
3.Металлический каркас стен из ГКЛ если каркас не будет доступен для прикосновения.
Трубу сплинкерной системы пожаротушения ежели каких либо штатных мест для подключения я как бы не наблюдаю( типа приваренной косынки с отверстием под болтовое соединение или каких то даже незакрашенных участков трубы для хомута, хотя наверное и хомут спорный вопрос). Кроме того я так понимаю эта труба уже должна сидеть в СУПе всего комплекса, обязательна ли она в моем местном СУПе?
1 Да.
2 Да. Достаточно заземлить одну направляющую.
3 Я бы заземлил - в одной точке.
4 Нужно.
Все присоединения должны быть болтовыми. Никаких хомутов и саморезов. К трубе должен быть приварен флажок, варят его сантехники - это не обсуждается. К газовым трубам варят газовщики и т.д.
Dale написал :
1 Да.
2 Да. Достаточно заземлить одну направляющую.
3 Я бы заземлил - в одной точке.
4 Нужно.
Все присоединения должны быть болтовыми. Никаких хомутов и саморезов. К трубе должен быть приварен флажок, варят его сантехники - это не обсуждается. К газовым трубам варят газовщики и т.д.
Спасибки
Dale написал :
Еще вентиляцию нужно подключать. Или её нету?
Есть, но к оцинковки я думаю найду где болтик посадить, хотя видимо тоже посадочное место должны готовить вентиляционники
Dale написал :
Все присоединения должны быть болтовыми. Никаких хомутов и саморезов. К трубе должен быть приварен флажок, варят его сантехники - это не обсуждается. К газовым трубам варят газовщики и т.д.
К метаполу тоже варить? Электродуговой или ацетиленом?
А чем вас хомуты не устраивают? Нормальный хомут из нержавейки держит достаточно прочно
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»
При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
andrewkhv написал :
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»
ок, осталось ответить
serks написал :
...землить? и как? срезать верхний пластиковый слой до аллюминевой подложки?
andrewkhv написал :
лично для меня неясно, почему в качестве вставки не указан фитинг, которым сделано ответвление от метаполового стояка.
Наверно потому что все эти хомуты по большому счету это колхоз, и металлосвязь при данном соединение плавающая величина. А так технический циркуляр мне напоминает мой проект (много умных слов и ничего конкретного где СУПить, что и как). Эти токопроводящие вставки кто нибудь вживую видел.
"Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов."
НЕМЕЦ написал :
Не в тему. Я паяю провод СУП к хомуту и его с ЦИАТИМчиком - к зачищенной трубе.
А мех. крепеж есть?
Может и навру .... но пайке там не место (я про запрет ).... т.к. из за прохождения значительных токов.. . хрендец короче
Может кто то и пунктик укажет
Ale_kwin написал :
"Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов."
А хомут - не механический крепеж? Или Вы про мех. крепление провода к хомуту перед пайкой? Так я с 10 лет за паяльник держусь, паять умею , пайку хрен оторвешь.
haramamburu написал :
из за прохождения значительных токов.. . хрендец короче
Насколько значительных? Случай когда ДСУП отдувается за основную СУП? Так тут уже не пайка будет слабым местом, а провод.
haramamburu написал :
пайке там не место (я про запрет ).
призрак запрета пайки все никак не покинет форум...
паять правильно надо. сложить вдвое зачищенный и залуженный конец провода, надеть на залуженный в нужном месте хомут, провернуть хомут, чтоб концы скрутились, пропаять. дать пожизненную гарантию на это контактное соединение. трудно может нержавейку лудить, флюс для нержаейки не всегда под рукой есть, и промыть хомут надо хорошо после лужения
andrewkhv написал :
К метаполу тоже варить? Электродуговой или ацетиленом?
А чем вас хомуты не устраивают? Нормальный хомут из нержавейки держит достаточно прочно
Цитата из ПУЭ: "1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников."
Добавить здесь нечего. Ничего не имею против пайки, но в данном случае и пайка и хомуты - колхоз.
serks написал :
приподыму тему. А потолок типа " Грильято" СУПиться?
Да тут как в армии если предмет движется ( проводит ток ) - отдай ему честь (заземли), если не движется - покрась его!
К системе дополнительного уравнивания потенциалов присоединяются все "доступные прикосновению" проводящие части, включая как стационарное электрооборудование, так и любое другое инженерное оборудование и металлоконструкции, независимо от их взаимного расположения.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.