Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#185924

Какой фильтр выбрать? Так чтобы был и фильтр и регулятор давления, все в одном.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

при такой постановке вопроса при малых установочных габаритах - fk06 aa на холодную fk06aam на горячую или два fk06aam если возможно появление горячей в магистрали холодной, или HS10 - если места навалом

karlusha написал :
Какой фильтр выбрать? Так чтобы был и фильтр и регулятор давления, все в одном.

подробнее о фильтрах на www.bugatti-spa.ru

Регистрация: 17.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 271

to svoyak5
Вы личку смотрите, или заходите на форум только рекламу писать, а по существу ответить времени нет?

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

svoyak5

Посмотрите мой пост

ЦИТИРУЮ Редукторы уже купил. Кстати Бугатти - Нева мне не понравилась!
Хотя отработали четко, даже без предоплаты, по тел. звонку приняли заказ, через неделю забрал.
Но на поставленные мной вопросы (читай выше) ответов не получил, так же не получил и гарантий - лепет про годовую гарантию, но это со слов.

Это касательно рекомендованной фирмы Бугатти. Может фильтры / редукторы и нормальные. Но какие гарантии, накладные - филькина грамота. Практически работают в чернуху! Каснись чего концов не найдешь!

Регистрация: 13.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 288

stoun написал :
Но какие гарантии, накладные - филькина грамота. Практически работают в чернуху! Каснись чего концов не найдешь!

во удивил....
у нас в стане в чистуху только меценаты и альтруисты работают ))))
а бумажки надо было требовать такие какие тебе надо, а не то ЧТО ДАЮТ

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

В НОРМАЛЬНЫХ фирмах кассовый чек (при наличии кассы) + товарный (по требованию) или прих. ордер + тов. накладная выдается без напоминаний. (не налетали еще на проверку наверно). А в этой на мой вопрос была выдана распечатка со штампиком ОПЛАЧЕНО
Которую они называют гордо НАКЛАДНОЙ, и которая якобы является годовой гарантией.
Еслиб срочно не нужны были редукторы то забирать бы не стал! Случись какая протечка по вине редукторов, хер потом чего докажешь. Я вполне допускаю, что продукция не левая и будет работать не один год, но спокойствие все же должно быть... Так что рекомендовать данную фирму я бы постеснялся!

Регистрация: 13.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 288

stoun написал :
Еслиб срочно не нужны были редукторы то забирать бы не стал! Случись какая протечка по вине редукторов, хер потом чего докажешь.

как говорил мой командир - чем больше бумаг, тем чище задница...
лично я в Неве все сертификаты выгреб которые нужны были и накладные
раз шибко торопился - значит ТАК тебе эти бумаги нужны были

я неву не рекомендую, я просто знаю что у них товар НЕ ЛЕВЫЙ взять можно, что для меня важнее, и мне фиолетово их финансовая отчётность, главное чтобы у меня обоснование платежей были для бухгалтерии
насколько я понимаю здесь форум по сантехнике а не по бухучёту

stoun написал :
svoyak5

Посмотрите мой пост

ЦИТИРУЮ Редукторы уже купил. Кстати Бугатти - Нева мне не понравилась!
Хотя отработали четко, даже без предоплаты, по тел. звонку приняли заказ, через неделю забрал.
Но на поставленные мной вопросы (читай выше) ответов не получил, так же не получил и гарантий - лепет про годовую гарантию, но это со слов.

Это касательно рекомендованной фирмы Бугатти. Может фильтры / редукторы и нормальные. Но какие гарантии, накладные - филькина грамота. Практически работают в чернуху! Каснись чего концов не найдешь!

на сколько мне известно КОНЦЫ не там ищут)))
законы знать надо))...если производитель не указал срок гарантии...то действует гарантия торговой организации...1 год...
зная приверженцев питера к халяве...почему вы не задаете такой вопрос лоточнику?? у которого все можно купить дешевле???...вот концы-то где?
если вас устроил товар...к чему этот текст в сантехническом форуме...??

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Navy65 написал :
я неву не рекомендую, я просто знаю, что у них товар НЕ ЛЕВЫЙ взять можно,

В данном случае это и для меня было решающим, а также что привезли товар на свой склад без предоплаты. Т.е. не пришлось два раза ездить...

svoyak5 написал :
...если производитель не указал срок гарантии...то действует гарантия торговой организации...1 год...
зная приверженцев питера к халяве...почему вы не задаете такой вопрос лоточнику?? у которого все можно купить дешевле???...вот концы-то где?
если вас устроил товар...к чему этот текст в сантехническом форуме...??

  1. Доказать, что купил товар у этого поставщика еще надо - нет документов.
    1. Еслиб нужна была халява купил бы у лоточника (хотя не являюсь приверженцем покупок на лотках), так что не все питерцы такие!
    2. Слишком пиарите Бугатти.

Надеюсь ответил на вопросы.

stoun написал :

  1. Доказать, что купил товар у этого поставщика еще надо - нет документов.
  2. Еслиб нужна была халява купил бы у лоточника (хотя не являюсь приверженцем покупок на лотках), так что не все питерцы такие!
  3. Слишком пиарите Бугатти.

Надеюсь ответил на вопросы.

а я не ставил вопросы...я отвечал вам....неужели и накладной вам не дали?

А эти фильтры на самом деле хорошего качества? либо может что еще есть получше, надежнее.

2karlusha
HS10S - лучше не бывает
если бюджет и место позволяют

Hs10s
Да уж, место позволяет, но земноводное давит.

karlusha написал :
А эти фильтры на самом деле хорошего качества? либо может что еще есть получше, надежнее.

Фар ничуть не хуже,и сто процентов родной.
А два,три в одном-не есть хорошо...

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

svoyak5 написал :
а я не ставил вопросы...я отвечал вам....неужели и накладной вам не дали?

Про накладную писал выше. Просто распечатка с отметкой ОПЛАЧЕНО. Никаких печатей а-ля РОГА и КОПЫТА.... Ну да ладно, будем надеятся, что все будет нормально. Тем более редукторы по виду нормальные. Подключить вот только смогу через неделю, у нас сейчас отключена гор. вода....
Кстати посмотрел ссылку на FAR, по входной темперетуре как и Хонейвелл +70гр, по давлению лучше.

stoun А никто не говорит что Хоневелл...это панацея...есть и другое качественное оборудование на рынке...это как мерседес и запарожец...оба на 4-х колесах...оба возят людей...цена только разная))

stoun написал :
Кстати посмотрел ссылку на FAR, по входной темперетуре как и Хонейвелл +70гр, по давлению лучше

Теперь посмотрите на Honeywell

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Посмотрел. У Хонейвелл ниже ниже величина входного давления 16 атм. против 25 у Far.
Уже вроде выяснили что и 16 хватит... Чего я не увидел?

stoun написал :
Чего я не увидел?

Сколько редукторов у FAR и сколько у Honeywell?
Static pressure PN25:



Это если проблема во входном давлении, но и на 16 - действительно хватит.

если будет ставитьсмя Hs10s (три в одном: редуктор -фильтр тонкой очистки - обратный клапан), то нужно ли перед ним ставить грязевик отечественный?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Honeywell FK-06 - перхоть и шампунь в одном флаконе (для горячей и холодной - разные). Бывают подделки - сам видел.

GEO-Tr написал :
если будет ставитьсмя Hs10s (три в одном: редуктор -фильтр тонкой очистки - обратный клапан), то нужно ли перед ним ставить грязевик отечественный?

да,чтобы продлить срок службы водомера и обратного клапана родного хонивел,он перед Hs10s стоит,можно надежный косой фильтр OVENTROP

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Prok12 написал :
Honeywell FK-06 - перхоть и шампунь в одном флаконе

Это о чем?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Emerald Рег.давления + фильтр

Tehnik-san написал :
и обратного клапана родного хонивел,он перед Hs10s стоит,

перед HS10S или все-таки внутри него (обратный клапан стоит)?

Скажите а Хонейвелл Fk06 для холодной и горячей воды только колбами отличаются или еще чем то???
А то при монтаже перепутали фильтры , можно просто колбы местами поменять?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

вроде только колбами.

HS10S по всем описания должен иметь обратный клапан. Мой "сантехник" сомневается в этом :-), т.к. говорит, что он дунул с одной стороны, с другой - нигде нет сопротивления.
Диагностировать наличие обратного клапана - только водой при нормальном давлении?
Этот клапан под № 4 на последней картинке ?

да №4
стоит во входном фланце
сразу после сливного краника №5

GEO-Tr написал :
.к. говорит, что он дунул с одной стороны

не все дырки видать закрыл плотно
диагностируется продувкой на 100проц
да его просто видно - он белый пластиковый