Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3144292

Подскажите пожалуйста, на какой уровень выводить воздуховод от вытяжной вентиляции зала и вытяжной вентиляции кухни, если кафе расположено на первом этаже 7 этажного здания. Можно ли вывести на уровень крыши только воздуховод из кухни а воздуховод из зала оставить на уровне первого этажа?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Все выводится выше крыши ...

Alex-23 написал :
Можно ли вывести на уровень крыши только воздуховод из кухни а воздуховод из зала оставить на уровне первого этажа?

А кто Вам мешает сделать по стене здания один вертикальный стояк но с учетом всех вытяжек ??? И кто мешает уже на улице общеобменку кафе объединить с технологией в одном общем вертикальном канале ????

Это мое мнение и его не навязываю

Еще про вытяжку из туалетов забыли.