Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3150351

Bladiclab написал :
Хорошо, а если он сработает в Ваше отсутствие? И почему нельзя организовать по-другому?

Когда в моем доме никого нет - света вдоль моей линии не будет. А весна-лето всегда кто-то есть, если нет - по барабану, как с правлением решили, так и сделали. По другому организовать нельзя, потому что не надо. Вам это важно?

У меня была просьба - внести конструктивные замечания по комплектации и монтажу щита. Нет, значит - нет. Разберусь я и со счетчиками, и с оплатой, и как улицу осветить.

A.Podlesny написал :
Отдельный автомат - на уличную осветительную линию, за которую платит кооператив с наших общих членских взносов.

Так понял, что через АВ в Вашем щите осуществляется уличное освещение всего кооператива? Или каждый дополнительно осуществляет освещение конкретной территории – тогда не понятно?

A.Podlesny написал :
Никакой имитации. Все под счетчиком, кроме одной линии уличного освещения.

Хорошо, а если он сработает в Ваше отсутствие? И почему нельзя организовать по-другому?

A.Podlesny написал :
Счетчики нам по идее и не нужны, но есть те, которые живут постоянно там, круглый год.

Интересный подход. За неделю можно столько нажечь!

4eh написал :
вообще-то это ВРЩ

Ввод со столба с другой стороны дома. Там стоит щиток с АВ С50 и УЗО 40А 100 мА (такое было, пусть стоит пока). От него (в пустоте между наружной и внутренней стенами) как раз и идет 2х6 мм2 на этот ГРЩ, так сказать. "Земля" "ТТ" в процессе устройства.

web-rr написал :
Это я насчёт счётчика, а точнее его имитации.

Никакой имитации. Все под счетчиком, кроме одной линии уличного освещения. А чтоб кто-то озаботился и прошел опломбировал... С "пеленок" летом там живу, когда еще настоящая деревня была, такого не помню. Энергосбыту - пофиг, они на КТП (своя у нас, 6-0,4) показания снимают и все, берут сразу с юрлица. Счетчики нам по идее и не нужны, но есть те, которые живут постоянно там, круглый год.

web-rr написал :
Вы писали деревня. А выясняется дачный кооператив.

Была деревня, потом ее не стало((( Место отошло под дачи, 30 участков. Организовали юрлицо - садовое товарищество.
Называю деревенским домиком, в принципе в данном случае без разницы, я щиток покритиковать просил

Вы писали деревня. А выясняется дачный кооператив.

web-rr написал :
Вся деревня уличена в воровстве?

Давайте не будем делать поспешных выводов. Вы же не знаете о наших правоотношениях в товариществе. Отдельный автомат - на уличную осветительную линию, за которую платит кооператив с наших общих членских взносов. Разницу между общим счетчиком на подстанции и суммой со счетчиков владельцев оплачивают все поровну (освещение, насосная станция и т.д.).
А вообще -

A.Podlesny написал :
Приветствую конструктивную критику.

Вся деревня уличена в воровстве? Это я насчёт счётчика, а точнее его имитации.
На моей родине, в городе Красный Кут - движется к тому. Уже на очень многих домах учётный узел в герметичном боксе на фасаде - прямо на тротуар коробка смотрит. Причём видимо делают так принудительно, видимо всем тем кто был уличён в махинациях.

Alexiy написал :
Красиво, но нечитаемая коммутация в результате. Хорошо вы знаете, а если кто не знает или забудет?

Некому, кроме меня.

Alexiy написал :
тогда совсем счётчик уберите, если пофиг.

Ну, уж.. пусть будет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

A.Podlesny написал :
Две гребенки в одном изоляторе.

Красиво, но нечитаемая коммутация в результате. Хорошо вы знаете, а если кто не знает или забудет?

A.Podlesny написал :
Поэтому - пофиг.

тогда совсем счётчик уберите, если пофиг.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
наличие двух УЗО и однополюсные автоматы под одной гребёнкой. Я что-то не разглядел?

я тоже в шоке.

avmal написал :
А перед счётчиком я стараюсь ставить курский автомат ВМ63 или рубильник ВМ63Р - есть возможность опечатывания клемм и помогает избежать головную боль при опечатывании счётчика.

Если опечатывающий электрик не совсем полный пофигист, то прикопается так, что придётся переделывать. Как вводной автомат опечатывать собираетесь? Или не собираетесь?

К сожалению не удалось рассмотреть покрупнее - попадаю на какую-то порнографию по адресу радикал.ру

Bladiclab написал :
А зачем АВ мимо счетчика подключен?

avmal написал :
Как-то режет глаз наличие двух УЗО и однополюсные автоматы под одной гребёнкой

Две гребенки в одном изоляторе. Два УЗО на группы 6+5 АВ

avmal написал :
А перед счётчиком я стараюсь ставить курский автомат ВМ63 или рубильник ВМ63Р - есть возможность опечатывания клемм и помогает избежать головную боль при опечатывании счётчика.

Согласен, но у нас берут по показаниям счетчика на вводном трансформаторе 6-0,4, со всей деревни. Поэтому - пофиг.

А зачем АВ мимо счетчика подключен?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

A.Podlesny написал :
Приветствую конструктивную критику.

Как-то режет глаз наличие двух УЗО и однополюсные автоматы под одной гребёнкой. Я что-то не разглядел?
А перед счётчиком я стараюсь ставить курский автомат ВМ63 или рубильник ВМ63Р - есть возможность опечатывания клемм и помогает избежать головную боль при опечатывании счётчика.

4eh написал :
вообще-то это ВРЩ

Вообще, мне виднее, где у меня что...

4eh написал :
как вам удалось 6 отходящих линии от 3-х автоматов АЕ запитать через 12 автоматов АВВ ?Научите !

А, кто сказал, что там будет 6 линий? Там их будет двенадцать.

A.Podlesny написал :
заменю в следующие выходные на новые линии.

вообще-то это ВРЩ

как вам удалось 6 отходящих линии от 3-х автоматов АЕ запитать через 12 автоматов АВВ ?Научите !

Собственно, назрела необходимость реконструкции проводки деревенского дома.
На замену этому

[

]()

[

]()

после форумокурения было сделано это

[

]()

И установлено

[

]()

Приветствую конструктивную критику.
Насчет подведенных соплей - не критикуйте, заменю в следующие выходные на новые линии. Клубок этот распутывать не стал сегодня, чтоб без света сразу не остаться, оконцевал только.