Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3152786

Уважаемы господа-электрики, подскажите пожалуйста можно ли подключить однополюсный автомат совместно с двухполюсными, принципиально не меняя схему в щитке. Дано 3 двухполюсных автомата на В40, и на цепь освещения надо 10 А. Можно ли убрать один лишний двухполюсный В40 и вместо него добавить однополюсный В10, подключив фазу со счетчика и фазу с цепи. А ноль цепи подключить на соседний автомат. Нули от счетчика на В40 соединены перемычками.

Категорически нельзя. Представьте выбьет двухполюсный и оборвет вам ноль. Останется чистая фаза. Лучше тогда ноль вообще через автомат не пропускать, а пустить на прямую.

Т.е. через колодку до автоматов?

Если есть колодка - то через нее. А так можно и через клемник соединить.

Большое спасибо!