Покритикуйте схему электрификации небольшого дачного домика. Половина уже сделано, осталось самое главное - собрать распределительный щиток.

ВВОД 2х16 СИП
ПЛАСТИКОВЫЙ УЧЕТНЫЙ ЩИТ
АВТОМАТ 2P С40
ПВ-3 10мм
СЧЕТЧИК 5 (60) А
КГ 4х4 мм опускаемся на 1 этаж (2 жилы на фазу и 2 жилы на ноль от счетчика до распределительного щита метров 5-7 с изгибами)
УЖЕ СДЕЛАНО!

ПЛАСТИКОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
ДИФАВТОМАТ С32/0,03мА
АВТОМАТ 1P B16 - отвод ВВГнг 3х4 на кухню (потребители: электроплитка - 2 кВт, духовка - 1,3 кВт, холодильник - 0,3 кВт)
АВТОМАТ 1P B16 - отвод ВВГнг 3х2,5 на санузел (потребители: бойлер - 1,5 кВт, полотенцесушитель - 0,06 кВт)
АВТОМАТ 1P В16 - отвод ВВГнг 3х2,5 на 2 комнаты (потребители: телевизор, ноутбук, часы - 0,5 кВт, иногда пылесос - 1,3 кВт, зимой обогреватель 2,5 кВт)
АВТОМАТ 1P B10 - отвод ВВГнг 2х1,5 на свет (8 точек освещения суммарной мощностью - 0,5 кВт)
АВТОМАТ 1P С6 (или лучше B10?) - отвод ВВГнг 3х2,5 на скважину (погружной насос - 1,5 кВт)
АВТОМАТ 2P B16 - будущий отвод на сарай (потребители: газонокосилка - 1 кВт, точило - 0,6 кВт, минимойка - 1,6 кВт, другой электроинструмент - дрель, болгарка и.т.д)
Заземление самодельное приходит в щиток проводом ПВ-3 10 мм
Коммутация в щитке будет проводом ПВ-1 или ПВ-3 6 мм.

Электрик II написал :
АВТОМАТ 1P B16 - отвод ВВГнг 3х2,5 на санузел (потребители: бойлер - 1,5 кВт, полотенцесушитель - 0,06 кВт)

лучше диф 16А 10 мА

Электрик II написал :
ДИФАВТОМАТ С25/0,3мА

опечатка?

Можно и диф пустить. Стоят они как и УЗО у нас - в одной цене. Так лучше уже брать диф для удобства. Посоветуйте по производителям автоматику - на выборе АББ (самый дорогие), Simens, Moller (средняя цена), Hager (самое дешевое из качественного). АСКО УКРЕМ (украинский аналог ИЭК) и прочие китайские аналоги даже не рассматриваю.

BAD электрbr написал :
опечатка?

Да, конечно 0,03 а не 0,3

Электрик II написал :
Можно и диф пустить

и вывести его из под

Электрик II написал :
ДИФАВТОМАТ С32/0,03мА

Понял, так и будем делать!

Электрик II написал :
так и будем делать!

подождите еще гуру форума не проявились
они еще нароют

Вкратце

Электрик II написал :
ВВОД 2х16 СИП

При 2-х проводном ответвлении к дому, из-за того что высока вероятность отгорания нейтрального провода ответвления, 1/2, так как по нейтральному проводу течет ток нагрузок в полном объеме, и того что нейтральный провод прошедший через счетчик нельзя заземлять, нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ!

Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме , на данный момент в сообщении 14. Уточню к написанному в той теме, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ дома должны быть как минимум под 2-х ступенчатой дифзащитой!

Электрик II написал :
УЖЕ СДЕЛАНО!

Упустили момент как минимум минимизировать импульсные перенапряжения со стороны ВЛ.

Электрик II написал :
ПЛАСТИКОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

Так как Вы запланировали самый худший способ применения дифзащиты допускаемый нормами, групповые автоматы после обще группового АВДТ, то групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N. Иначе практически полностью исключается возможность быстрого, 1-2 минуты, обнаружения неисправной группы в случае аварийной утечки по нейтральному проводу в одной из групп, так как 1Р автоматы отключают только фазу, что не позволит включить АВДТ чтоб возобновить питание оставшихся исправных групп, что соответственно повышает вероятность, вместо устранения аварии, исключения безграмотным человеком из схемы дифзащиты!

Электрик II написал :
2х1,5 на свет

В составе ВСЕХ групповых линий обязательно должен быть РЕ!

Соответственно кабель от распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, должен быть 4х1,5 мм2, а для некоторых регуляторов, выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобится кабель и 5х1,5 мм2.

Даже ни куда не подключенный возле светильников, у которых нет клеммы РЕ, выключателей, звонка, кнопки звонка желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит высокую пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе автомата.

Там где РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.