Alipapa написал :
Время некритично, схему запуска генератора сейчас привести не смогу, но алгоритм такой, что он включается после пропадания напряжения на основном вводе после некоторой паузы, которую можно регулировать. Также автоматическая остановка происходит не сразу, а тоже через выставленный интервал. Спасибо за ответы, все приму к сведенью и учту.

Тогда можно смело эксплуатировать приведенную Вами схему.

Время некритично, схему запуска генератора сейчас привести не смогу, но алгоритм такой, что он включается после пропадания напряжения на основном вводе после некоторой паузы, которую можно регулировать. Также автоматическая остановка происходит не сразу, а тоже через выставленный интервал. Спасибо за ответы, все приму к сведенью и учту.

Схема рабочая, тем более уже ребята применяют. есть конечно подводные камни, в частности контактор К1 необходимо использовать перекидные контакты чтобы обезопасить оборудование от сюрпризов связанных с коммутацией контактов, непонятен алгоритм включения бензогенератора, на схеме- отсутствует. Насколько критично время срабатывания АВР?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alipapa написал :
Может быть есть смысл в цепь питания катушки поставить кнопку "пуск" с блок-контактом, чтобы схема автоматом не возвращалась в исходное положение?

Вы кажется указали, что ваш генератор имеет систему автоматического пуска, а это значит и все необходимые задержки.

Да, конечно однофазный, но вот это, наверное, учесть надо:

нервный написал :
в исходной схеме кратковременные пропажа напряжения вызовет быстрый износ устройств АВР,ложным пускам генератора.

Может быть есть смысл в цепь питания катушки поставить кнопку "пуск" с блок-контактом, чтобы схема автоматом не возвращалась в исходное положение?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

нервный написал :
если в трёхфазной схеме то со стороны основного ввода не мешало бы обеспечить контроль всех трех фаз

Вы о чём? Разговор-то про однофазный АВР.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Alipapa написал :
А вот по существу, можете ли Вы обосновать, указать на недостатки, ошибки, пути устранения?

если в трёхфазной схеме то со стороны основного ввода не мешало бы обеспечить контроль всех трех фаз и исходя из сигнала контроллера управлять пускателями,пропадание левой или средней фазы чревато порчей потребителей требующих наличия трех фаз одновременно или если останется только та фаза которая питает катушку пускателя то две трети дома будут оставаться без напряжения но и генератор не будет запущен.
не мешало бы в контролере фаз выставить задержку в подаче сигнала так как пропадания напряжения могут быть и кратковременными,в исходной схеме кратковременные пропажа напряжения вызовет быстрый износ устройств АВР,ложным пускам генератора.

avmal - спасибо, понятно, это мы скорректируем.

Посититель написал :
Безграмотная схема с высокой вероятностю поражения ремонтников ремонтирующих питающую сеть, выхода генератора со строя!

Ну так я тоже могу все обхаять, в принципе я этого ожидал. А вот по существу, можете ли Вы обосновать, указать на недостатки, ошибки, пути устранения? Я помочь прошу, а не поболтать пришел.

Alipapa написал :
Очень прошу высказаться по поводу надежности схемы

Безграмотная схема с высокой вероятностю поражения ремонтников ремонтирующих питающую сеть, выхода генератора со строя!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alipapa написал :
прошу высказаться по поводу надежности схемы

Перед подачей напряжения на нагрузку с генератора, от нагрузки должны быть отключены оба рабочих сетевых провода без малейшей возможности случайного или умышленного попадания тока генератора в сеть. Для этих целей подойдёт в качествк К1 любое силовое реле с парой перекидных контактов.

Здравствуйте. Очень прошу высказаться по поводу надежности схемы
Резервный ввод - бензогенератор, запускается автоматически при исчезновении напряжения.