Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395
#186475

Живу в брежневке 5 этажке шестидесятых годов . отремонтировал ванну и кухню. после в ключения выдяжки на кухне начинает выдувать воздух из решетки в ванной. при выключеной вытяжке в ванной прокически отсутствуе движение воздуха . стал образовываться грибок. Что делать? идти в жэк чтовы прочищяли вент шахту?

jordan написал :
Что делать? идти в жэк чтовы прочищяли вент шахту?

Вам не надо ничего чистить. Если из вентиляции с/узла шла обратная тяга - значит канал чистый. Иначе, движения воздуха не было бы совсем.

А в ванной вентилятор стоит или просто решётка??
Попробуйте проверить тягу в ванной при открытом окне и при закрытых.

Регистрация: 06.01.2006 Ногинск Сообщений: 1443

Соло написал :
Вам не надо ничего чистить. Если из вентиляции с/узла шла обратная тяга - значит канал чистый. Иначе, движения воздуха не было бы совсем.

Это могло означать ,что сосали воздух из других квартир через стояк

gemini написал :
Это могло означать ,что сосали воздух из других квартир через стояк

Да, верно. А ещё это означает, что канал не требует чистки. Было бы что чистить - воздух бы вообще никуда не шёл.

Когда включаешь вытяжку на кухне обязательно надо гдето открывать форточку, ведь воздух который выталкивает вытяжка надо восполнять, вот и сосется он через вытяжку. Особенно прикольно это зимой нужно выбирать или холодный зимний воздух в квартиру или соседские запахи.

Возникает вопрос,посоветуйте .А если в канале обратная тяга постоянно,то зачем он вообще нужен?Воздух поступает через окно,так может вообще лучше заделать,а то надоедает грязь со шкафов вытирать.Особенно когда сильный ветер-катострофа.Причем у нас эта ситуация со всеми 3 каналами(кухня,ванная,туалет).Дом панельный,9 этажей,живем на 1.

Hamlet написал :
Возникает вопрос,посоветуйте .А если в канале обратная тяга постоянно,то зачем он вообще нужен?Воздух поступает через окно,так может вообще лучше заделать,а то надоедает грязь со шкафов вытирать.Особенно когда сильный ветер-катострофа.Причем у нас эта ситуация со всеми 3 каналами(кухня,ванная,туалет).Дом панельный,9 этажей,живем на 1.

Если в канале обратная тяга, то надо исправлять ситуацию. Заделать не работающий канал - это не выход.

Hamlet написал :
А если в канале обратная тяга постоянно

Hamlet написал :
Причем у нас эта ситуация со всеми 3 каналами(кухня,ванная,туалет).Дом панельный, живем на 1.

Ситуация очень странная и крайне редкая, что-то тут не так. Чтоб на первом этаже была постоянно обратная тяга, так бывает всего в нескольких случаях. Трубочистов не пробовали вызвать? Если были, что говорят? Если к вентканалу кухни подсоединена гофра, то как Вы определили, что тяга обратная?
Есть несколько вопросов:

  • проверяли ли Вы тягу и как, или ориентируетесь по пыли на полках?
  • запахи поступают или только пыль?
  • установлены ли у Вас герметичные окна?
  • есть ли кондиционер?
  • насколько квартира затенена (деревья, здания)?
  • в каком состоянии окна и двери в подъезде (открыты-закрыты-выбиты-вырваны с корнем)?
  • дом серийный? если знаете серию - напишите (для Москвы) или дайте ссылку.
  • стена с каналами смежная с соседней квартирой?

Регистрация: 07.07.2006 Волгоград Сообщений: 102

Что-то я так и не понял... Почему нельзя подключать вытяжку к вентканалу?
Ведь вся инфильтрация воздуха происходит через неплотности окон и входную дверь (из подъезда), а выход воздуха происходит через вентиляционное отверстие.
Или имеется ввиду, что нельзя это отверстие в вентшахте полностью закрывать гофрой от вытяжки?
Т.е. вентеляционное отверстие должно быть открыто для естественной вентиляции?
Но можно ведь и расширить отверстие... часть использовать под гофру от вытяжки, а часть для естественной вентиляции.

biocat написал :
Что-то я так и не понял... Почему нельзя подключать вытяжку к вентканалу?

Потому, что он для этого не предназначен.

biocat написал :
Ведь вся инфильтрация воздуха происходит через неплотности окон и входную дверь (из подъезда), а выход воздуха происходит через вентиляционное отверстие.

Через дверь- никогда.
Разница в том, что инфильтрация при работе вытяжки должна быть в 10 раз больше. Вы уверены, что Ваши окна на это способны? А Вы сами?

biocat написал :
Т.е. вентеляционное отверстие должно быть открыто для естественной вентиляции?

Да

biocat написал :
Но можно ведь и расширить отверстие... часть использовать под гофру от вытяжки, а часть для естественной вентиляции.

Ну, что ж, попробуйте. Только замените воздух на воду (виртуально). Представьте, что вместо вытяжки стоит брансбойт. Вся ли вода уйдет в трубу?
Вообще-то эти вопросы здесь уже обсуждались, пройдитесь поиском или почитайте здесь:

последняя статья.

Регистрация: 07.07.2006 Волгоград Сообщений: 102

trubo4ist написал :
Потому, что он для этого не предназначен.
Через дверь- никогда.

Подтягивает, если щели есть

trubo4ist написал :
Разница в том, что инфильтрация при работе вытяжки должна быть в 10 раз больше. Вы уверены, что Ваши окна на это способны? А Вы сами?

Ну так можно окна в некоторых случаях открывать Или форточки.

trubo4ist написал :
Ну, что ж, попробуйте. Только замените воздух на воду (виртуально). Представьте, что вместо вытяжки стоит брансбойт. Вся ли вода уйдет в трубу?

Да это я понимаю. Но если не рассматривать вытяжки по 900 кубов, то работать должна... правда плохо... и соседи будут "наслаждаться" запахами с моей кухни.

trubo4ist написал :
Вообще-то эти вопросы здесь уже обсуждались, пройдитесь поиском или почитайте здесь:

последняя статья.

Ок. Спасибо за ссылку.

biocat написал :
Подтягивает, если щели есть

Значит тяга в каналах хорошая.

biocat написал :
Ну так можно окна в некоторых случаях открывать

А в остальных случаях?

biocat написал :
Или форточки.

А выстуживание помещения? Разделите, например, 300м3\ч на объем кухни.

Регистрация: 07.07.2006 Волгоград Сообщений: 102

trubo4ist написал :
А в остальных случаях?

А в остальных случаях не пользоваться вытяжкой

trubo4ist написал :
А выстуживание помещения? Разделите, например, 300м3\ч на объем кухни.

Дело в том, что вытяжку то не все время включают, а только когда она действительно необходима.
Когда парят/жарят большой объем пищи. А в это время обычно на кухне жарко, так что не думаю, что сильно выстудится помещение.
Но поянтное дело, что все это не идеально, что много ограничений на использование вытяжки...

Прошу совета. Брежневка, 5этажная. 1968 год постройки. 5й этаж. На кухне есть 2 отверствия вентиляции примерно посреди стены. При ремонте в углу кухни (рядом с ванной),был вертикальный вздыбленный участок стены. Разобрал, увидел там что-то вроде вентканала заложенного кирпичами и снаружи промазанного раствором и покрашенным сверху много много лет назад. Замазал раствором как было, только ровно и забыл. Между туалетом и ванной есть окошко, а из ванны отверствие ведет примерно в этот самый, заложенный канал. Тяга при этом есть. Стал делать ремонт в одной из комнат. Через стену квартира, постоянно было слышно как бежит вода у соседей, в душе или на кухне. Под обоями нашел стык панелей замазанный раствором, кое где были дыры. Расшил места где легко отваливался раствор. Шов сантиметра 1.5 - 2 шириной был виден. Запенил от всей души, с мыслю что станет тише. Когда пенил показалось странным что трубка ныряет куда-то. Потом осенило, отковырял пену в одном месте, увидел что одна панель идет целиком, а вторая в ширину до половины. и стена со стороны соседей заложена кирпичами. То есть узкий шов а дальше отворот направо неизвестного объема. И немного дует воздух. На уровне пола шов переходил в горизонтальные трещины, и большой круг образованный полукругами в плитах пола моей и соседней квартиры. Взял рулетку, получается что расстояние от окна до этого стыка, также как у меня на кухне. только за моей кухней лестничная клетка а тут стена общая. Подскажите знающие люди, чего это за каналы такие, мог ли я залить людям пеной вентиляцию, и что вообще делать теперь?