Есть транс для галогенок 12в на 200w.
Нужно запитать 4 лампы по 35w. Проложил до ламп один 3*1,5 провод и тут читаю
инструкцию к трансу:"Максимальная нагрузка при использовании одной пары клемм на
выходе не должна превышать 105w, в противном случае...". Разобрал транс: две пары
клем на выходе, но "питаются" от одних и тех же прводов трансформатора.
Почему нельзя запитатать 4 лампы. Или всё равно придется тянуть ещё провод?

Dr.Yu

Ток - много на один клеммник выйдет.
Кстати, какая длина провода?

Регистрация: 31.07.2006 Долгопрудный Сообщений: 17

Длина провода 4 метра. Почему много на один клемник,если клемники всё равно "сидят" на
одном контакте?

Dr.Yu

Соединение винтовое, выполняется неизвестным проводом, неизвестной отвёрткой, которую держат неизвестные производителю руки. Почему бы не перестраховаться, тем более, что и клеммник может быть формально на 10А?

4 метра (опять-таки формально) слишком много с точки зрения помех от этой "антеннны", падением напряжения в случае двух проводов можно пренебечь.

да и сечение 1,5 пожалуй маловато будет . там ток большой.

Регистрация: 31.07.2006 Долгопрудный Сообщений: 17

Уже прокладываю доп. провод