Уже прокладываю доп. провод
да и сечение 1,5 пожалуй маловато будет . там ток большой.
Dr.Yu
Соединение винтовое, выполняется неизвестным проводом, неизвестной отвёрткой, которую держат неизвестные производителю руки. Почему бы не перестраховаться, тем более, что и клеммник может быть формально на 10А?
4 метра (опять-таки формально) слишком много с точки зрения помех от этой "антеннны", падением напряжения в случае двух проводов можно пренебечь.
Длина провода 4 метра. Почему много на один клемник,если клемники всё равно "сидят" на
одном контакте?
Dr.Yu
Ток - много на один клеммник выйдет.
Кстати, какая длина провода?
Есть транс для галогенок 12в на 200w.
Нужно запитать 4 лампы по 35w. Проложил до ламп один 3*1,5 провод и тут читаю
инструкцию к трансу:"Максимальная нагрузка при использовании одной пары клемм на
выходе не должна превышать 105w, в противном случае...". Разобрал транс: две пары
клем на выходе, но "питаются" от одних и тех же прводов трансформатора.
Почему нельзя запитатать 4 лампы. Или всё равно придется тянуть ещё провод?