Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.02.2012 Калининград Сообщений: 40
#3159991

У меня пятиэтажка начала 90 годов... в квартире еще алюминиевая проводка ....
Хочу провести отдельные линии на кухню и в ванную. Думаю так...
1 линия на плиту (газовая с электродуховкой), холодильник, микроволновка и пару розеток над столешницей
2 линия на теплый пол на кухне 4м (160 Ватт 1 м), телевизор
3 линия на ванную на стиралку
4 линия на ванную на свет и розетки
Везде провод 3 жили на 1.5 мм

Получается 4 автомата.... читал что можно перед автоматами поставить 1 УЗО. Знаю что лучше розетки отдельно, пол отдельно ... но таким образом мне удобней проводить и штробить железобетон...

Вот как мне это все сделать? И не тонковат ли будет провод? И какое Ставить УЗО и автоматы, на сколько ампер...
Я в этих делах вообще слабо разбираюсь.... розетку провести и по мелочи легко, а это сложно и совсем не понятно... читал форум читал но нечего не понимаю... все монтировать в щитке буду не я Буду электрика из ЖЭКа вызывать. Мне бы все закупить, что бы он только в щитке подрубил... а по квартире я уже сам проведу.
Хотелось бы что бы конечно не очень дорого было....

Это то что у нас можно купить из Легранда... так сказать что бы конкретно можно было что то предложить мне...

УЗО Legrand
УЗО 2-П 25A/0,03 Legrand 602136
УЗО 2-П 40A/0,03 Legrand 602137
УЗО 2-П 63A/0,03 Legrand 602138
УЗО 4-П 25A/0,03 Legrand 602146
УЗО 4-П 40A/0,03 Legrand 602147

Автоматы Legrand
Автомат 1пол. B 10А 6кА Legrand 604903
Автомат 1пол. B 16А 6кА Legrand 604905
Автомат 1пол. B 20А 6кА Legrand 604906
Автомат 1пол. B 25А 6кА Legrand 604907
Автомат 1пол. B 32А 6кА Legrand 604908
Автомат 1пол. B 40А 6кА Legrand 604909
Автомат 1пол. B 50А 6кА Legrand 604910
Автомат 1пол. B 63А 6кА Legrand 604911
Автомат 1пол. B 6А 6кА Legrand 604902
Автомат 1пол. С 10А 6кА Legrand 604803
Автомат 1пол. С 16А 6кА Legrand 604805
Автомат 1пол. С 20А 6кА Legrand 604806
Автомат 1пол. С 25А 6кА Legrand 604807
Автомат 1пол. С 32А 6кА Legrand 604808
Автомат 1пол. С 40А 6кА Legrand 604809
Автомат 1пол. С 50А 6кА Legrand 604810
Автомат 1пол. С 63А 6кА Legrand 604811
Автомат 1пол. С 6А 6кА Legrand 604802

Интересная тема

Есть предложение не мучаться с проводкой алюминий 1,5 квадрата, а сразу прийти к мысли что нужно проводку менять на медную. И тогда первым пунктом становится выбор верного кабеля на ввод, на розеточные линии, на освещение. Выбор невелик: ВВГ нг ls. Сечение 3*6 на ввод (если дом с газовыми плитами), 3*2,5 для линий на розетки и 3*1,5 для линий освещения.

Принимается?

УЗО 63А 30мА.

Giperion написал :
линия на плиту (газовая с электродуховкой),

АВ16А-3*2,5мм2

Giperion написал :
2 линия на теплый пол на кухне 4м (160 Ватт 1 м), телевизор

АВ10А-3*1,5мм2

Giperion написал :
линия на ванную на стиралку

АВ16А-3*2,5мм2

Регистрация: 19.02.2012 Калининград Сообщений: 40

Везде проводка аллюминиевая не 1,5 мм, а где то наверное 2,5 мм.... ее менять уже не буду, геморой чувствую большой... и идет она прямо в бетонных стенах в шахтах..
Хочу провести новую на самые большие потребители... А необходимо ли на духовку и вообще везде провод сечением 2,5, духовка ведь обычно не больше 2,5 кВатт, разве не хватит 1,5 мм? Ну и вообще везде 1,5?
Я тут схемку сделал с 2,5 мм ) Что бы понять, что надо ) А то я слабо врубаюсь во все это ) Правильно так должно быть или нет?

Как Вы думаете нужно ли менять алюминий на медь, если с 2006 года алюминий в жилом фонде под запретом?
Как Вы думаете, не обоснован ли запрет на алюминий некоей печальной статистикой возгораний?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Giperion, вы еще напишите о своих планах на ремонт. если вы решили делать стяжку на пол (по крайней мере, на кухне же тп планируете?) и натягивать потолки, то грех не воспользоваться таким случаем. просто доктор прописал весь алюминий менять, даже не думая.

Регистрация: 19.02.2012 Калининград Сообщений: 40

Нечего такого как натяжные потолки не будет и заливать полы не буду.... 2 комнаты и коридор уже я зашпаклевал и затер... осталось там только положить ламинат, плитку и поклеить обои, не хочу все по новой раздалбливать и ломать... щас осталась только кухня и ванная. На старой проводке нечего мощного висеть уже не будет если провести на кухню, ванную... на аллюминие будет только телек и освещение, максимум пылесос. А вот на новую как раз и хочу повесить полы с подогревом, стиралку, духовку, микроволновку...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Giperion написал :
Нечего такого как натяжные потолки не будет и заливать полы не буду....

Зачем натяжной, когда можно штробяной? =)

Как собираетесь вести новые линии?

Регистрация: 19.02.2012 Калининград Сообщений: 40

ducemollari написал :
Как собираетесь вести новые линии?

Из подъезда через весь коридор мимо ванной, до самой кухни идет труба, вдоль нее и собираюсь вести... потом буду ее закрывать фальшпанелями из полиуретана под бревно. А на кухни уже штробить,, а в ванной стены надо будет выравнивать, буду ротбаном ровнять по маякам под ним и проведу

Труба красная линия

Giperion написал :
Нечего такого как натяжные потолки не будет и заливать полы не буду...

Тогда напишите мне в личку, я Вам сообщу секретный код: "Трах-тибидох, Ахалай махалай". Как только произнесёте вслух три раза и выпьете бутыль спирта (96 процентов) провода волшебным образом окажутся в стене и будут подведены к нужным местам.

Ирония понятна?

Если провода не проложить в стену, пол или потолок - как они там окажутся? Вести вдоль трубы? Что за труба, уж не газовая ли?

Регистрация: 19.02.2012 Калининград Сообщений: 40

Не очень понятна ваши ирония
Труба естественно не газовая, водопроводная. Зачем штробить если можно зашить вместе с трубой, зачем придумывать лишнюю работу. За трубой естественно будет кабель заделываться в стену. В подъезде никто тоже штробить не будет, засуну его в гофру и пущу до щитка.

Giperion написал :
буду ее закрывать фальшпанелями из полиуретана под бревно

или

Giperion написал :
За трубой естественно будет кабель заделываться в стену.

Как оно будет? Прокладываем по горючим или негорючим основаниям? Провода открыто лежат? Заштукатурены будут?