1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 ”Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение Pen и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах
Если он торчит из светильника - то это для заземления.
Цена светильника? Если три рубля, то тоже что угодно; кстати, сразу же переделайте подключение патронов - там провода привязаны узелком, с сантиметровыми голыми концами. Если дорогой, то вполне возможно, что и заземление, хотя не факт. Прозвоните этот провод на корпус, если возможно, проверьте место подключения к корпусу - должно быть под винт, а не узелком. При отсутствии заземляющей жилы в стене (не путать с нулём!!!) - никуда не подключать.
Для чего угодно. Вплоть до прямой фазы. Вы бы не здесь спрашивали, а у того, кто вам этот проводок прокладывал и подключал. Проводку на освещение тянут чем придётся, мало заботясь о соответствии каким-то стандартам. Хотя есть надежда, что это рабочий ноль (не защитная земля)Прозвоните его, и остальные провода, сначала индикаторной отвёрткой, найдите фазы (при включённых выключателях) - на желто-зелёном фазы быть не должно; затем лампой между фазой и теми проводами, которые без фазы (если их много.) Лампа должна гореть. Есть вариант, что это запасной провод. В отсутствие твёрдой уверенности в его земляном предназначении не заземляйтесь на него.
Желто-зелёный провод - это заземление. Международный стандарт.
А вот синий (голубой) обозначается нулём, но не во всём мире, как желто-зелёный.
А почему?