#3185496

Спасибо за исчерпывающий ответ.

Garric написал :
два "прокола"

Провода на опорах неизолированные или тоже СИП?
В зависимости от этого понадобятся ещё два сжима со стороны ВЛ.
Со стороны дома ещё два прокалывающих сжима вроде P616 для перехода на медный кабель.

Garric написал :
две "растяжки"

Пара анкерных зажимов вроде DN 123.
Возможно, какой-либо шуруп с кольцом или полукольцом для крепления к стене дома, если старые крюки с изоляторами плохо держатся.
Талреп - чтобы провод подтянуть после натяжения руками.
Две-четыре стяжки, стойкие к УФ и морозу, - с обеих сторон от каждого анкерного зажима или с одной.
Пара колпачков на торцы жил медного кабеля.

Подскажите спецы, на даче хочу поменять старую воздушку, местный электрик сказал купить кабель СИП 2*16мм и два "прокола" и две "растяжки" Подскажите как правильно называется "прокол" "растяжка" ( а то ассоциация с медицинским проколом и растяжкой с Ф-1 ) как я понимаю "прокол" "растяжка" необходимы для монтажа и подвеса СИПа

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Посититель написал :
Еали автомат на 63А то ВДТ должно быть ≥100А!

А что не 160?

sceneo написал :
Значит получаем; на входе автомат 63А,счетчик,затем УЗО 63А

Еали автомат на 63А то ВДТ должно быть ≥100А!

sceneo написал :
...посмотрел вчера на ответвления от ВЛ. У всех на скрутках и никаких N 640....)))

Постарайтесь электрика заставить соединить соответствующими зажимами, купите лишний зажим, чтоб он на земле потренировался. Зажимать срывные болты нужно только накидным ключом или головкой с 6-ти гранником! Ни в коем случае не накидным ключом или головкой со звездочкой и тем более не рожковым ключом!

Если электрик будет халтурно подключать, то скажите чтоб он хотя бы сделал гусаки из концов СИП над проводами ВЛ, а то вода между проволоками СИП протечет в водной автомат с вытекающими последствиями. Гусаки из СИП желательно делать и при герметичных зажимах. Если будет скрутка к ВЛ то придется делать переход на вводе чтоб вода не попала внутрь щита.

sceneo написал :
на скрутках и никаких N 640

Линия СИП живёт без обслуживания обещанные десятки лет только при соблюдении ключевых моментов технологии монтажа.
Один из таких моментов - герметичность изоляции по всей длине и на торцах.

...посмотрел вчера на ответвления от ВЛ. У всех на скрутках и никаких N 640....)))

Спасибо,...получается диф на 40А не нужен совсем? Значит получаем; на входе автомат 63А,счетчик,затем УЗО 63А, и далее как было? Просто диф 40А лежит не нужный ,мож его ...?

sceneo написал :
от столба СИП 2*10мм(кажись сип-4 ?)

СИП-5нг 2х16 мм2.

При 2-х проводном ответвлении к дому нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления текут рабочие токи в полном объеме из-за чего высока, 1/2, вероятность отгорания нейтрального провода ответвления!

Про нюансы схемы, монтажа системы питания с типом заземления ТТ не однократно писал на форуме.

sceneo написал :
переход через зажимы Нилед Р-645 на медь ВВГнг2*10, вход в дом в гофре через мет.трубу сразу в щит.

Лучше СИП без неоправданных контактных соединений завести непосредственно в щит, вроде тоже описывал на форуме как СИП заводить в автомат. Если и делать переход то лучше на 2-ва кабеля ВВГнгнд-1 10 мм2. Еще лучше вообще счетчик на столб и подземный ввод бронированным кабелем.

sceneo написал :
Далее на входе дифф Легран С40 30мА( остался после ремонта в квартире),затем счетчик Меркурий 2тарифа 5-60А

Общий аппарат дифзащиты нужно ставить после счетчика, а перед счетчиком автомат.

sceneo написал :
Теперь вопросы: 1.какой корпус щитка предпочтительнее купить пластик или метал(заземления ведь нет),стены деревянные.

Предпочтительней железный.

sceneo написал :
2.что добавить в щиток(мож УЗО после счетчика?но без земли не работает вроде?)

Аппараты дифзащиты относятся к основным аппаратам защитного отключения и обязательны к установке совместно с аппаратами защиты от сверх токов. Аппараты дифзащиты единственные рекомендуются в дополнение к аппаратам защиты от сверх токов для повышения безопасности в старом жилищном фонде при 2-х проводных групповых линиях без заземления!

sceneo написал :
3.какой кабель взять для линии к бане.

Бронированный, 3-х жильный, сечением ≥4 мм2, в зависимости от расстояния.

sceneo написал :
4.Можно ли вести мет.гофру с кабелем под сайдингом.

Можно, но только если гофра из нержавейки, кабель защищен как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой.

sceneo написал :
Стоит ли ставить автомат в самой бане

Если групп не много то в бане достаточно групповых автоматов.

sceneo написал :
....и вот УЗО ставить после счетчика, если да то с какой характеристикой?

G (S).

sceneo написал :
....предположительно 63А. Что скажут уважаемые спецы?

Это не характеристика, а рабочий ток, если Вы это имели в виду, то да, правильно, ток общего ВДТ по умолчанию должен быть ≥63А.

sceneo написал :
... некоторые счетчики отмечены"для москвы",как они будут работать в области? У нас часто напряжение ниже 200.

Нормально. Для Москвы- значит московский тариф, а не областной, хоття сейчас и в области время переключения тарифов такое же как и в Москве.

....предположительно 63А. Что скажут уважаемые спецы?

....и вот УЗО ставить после счетчика, если да то с какой характеристикой?

...ну электрик какой есть....меня туда не пустят. По зажимам понял,спасибо. По поводу щита,пластик или металл? Как Вы считаете какой счетчик на 2 тарифа подойдет лучшим образом для дачи или лучше поставить традиционный,однотарифный электромеханический? Все равно наверное надо менять, старому уже лет 20 будет. На сайте электромонтаж некоторые счетчики отмечены"для москвы",как они будут работать в области? У нас часто напряжение ниже 200.

sceneo написал :
мож местный электрик сам сообразит

Пол-процента надежды?

sceneo написал :
зажимы специальные

ВЛ выполнена неизолированными проводами?
Тогда что-нибудь вроде
Прокалывающий зажим и колпачок для ответвления СИП, "некусачий" - для проводов ВЛ.
Провода надо зачищать до блеска и смазывать - но нет уверенности, что электрик не пропустит "лишние" действия.

.....где-то видел зажимы специальные,но подключать буду точно не я. Что в этом деле посоветуете?

.....ну мож местный электрик сам сообразит.....

sceneo написал :
СИП 2*10мм(кажись сип-4 ?)

СИП-4 2*16

Как планируете подключать СИП к ВЛ?

sceneo написал :
Можно ли вести мет.гофру с кабелем под сайдингом

Нет.

Здравствуйте.На даче хочу снять старую воздушку,которая шла к сараю,а новую завести в дом.Порылся на форуме и что в итоге получается: от столба СИП 2*10мм(кажись сип-4 ?) ,переход через зажимы Нилед Р-645 на медь ВВГнг2*10, вход в дом в гофре через мет.трубу сразу в щит.Далее на входе дифф Легран С40 30мА( остался после ремонта в квартире),затем счетчик Меркурий 2тарифа 5-60А,затем автоматы по16А для дома и один двойной автомат на 32А для сарая(бани).К бане вывести через мет.трубу наружу 2*4 в мет.гофре по сайдингу. Проводка медная, в доме поделена на 3 линии: 1эт., 2эт., рабочая зона кухни.Свет совмещен с розетками,все проложено наружными кабель-каналами.Освещение энергосберегающими лампами,на первом этаже конвекторы в сумме 3кВт,на кухне бойлер на 1,5кВт ,холодильник и СВЧ. В бане планирую водонагреватель. Теперь вопросы: 1.какой корпус щитка предпочтительнее купить пластик или метал(заземления ведь нет),стены деревянные. 2.что добавить в щиток(мож УЗО после счетчика?но без земли не работает вроде?), 3.какой кабель взять для линии к бане. 4.Можно ли вести мет.гофру с кабелем под сайдингом.Стоит ли ставить автомат в самой бане ,короче,покритикуйте чайника...