Добрый день!
По всей кухне по диагонали в стяжке идёт труба отопления.
И получается, что протягиваемый кабель пересекает эту трубу (см. фото).
Кабель ВВГ НГ ls 3х2,5.
Допустимая температура окружающей среды: от – 50°С до + 50°С;
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С;

Вопрос: что предпринять для защиты кабеля?
Спасибо!
PS.
На форуме вроде писали про асбест и ещё что-то, но найти не могу.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

Термофлекс сантиметра 2 на трубу отопления. На кабель гофру и обойти трубу на максимально возможном расстоянии

Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м

Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

VadimSU написал :
По всей кухне по диагонали в стяжке идёт труба отопления.

Это не стяжка, а х.з.ч.

Так ни кто и не против! Стяжка будет меняться.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1210

Совет вс 220 имеет логику, Вам предстоит привести в практику.

Трубу надо обязательно обернуть или достаточно прикрыть сверху?
Дом относительно старый. 1971 года. Трубы соответственно не менялись ... Ковырять вокруг стрёмно .

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6065

Слить систему. Смело расковырять всё к чертям. Поменять трубу. Сразу её обернуть этим самым термофлексом. Труба старше меня, пора её сменить.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1210

Для себя трубу бы поменял не хотелось бы потом очередной раз ломать.