Добрый день.
В продолжение темы ""
и ""
Задумался над выбором автоматики для управления приточным вентилятором и калорифером.
Пока останавливаюсь на ""
Кто-нибудь использовал такой контролер? Какие впечатления?
В этом контролере есть две интересные мне функции:
[*]Возможность плавно управлять вентилятором сигналом 0-10В. У меня используется именно такой вентилятор
[*]Возможность подключить калорифер по ступенчатой схеме
Именно по поводу второй возможности у меня и есть вопросы. Я разобрал калорифер Systemair - у него внутри параллельно подключены 3 спирали по 1 кВТ.
У меня появилось желание использовать каждый из этих нагревателей независимо в качестве отдельных ступеней.
Хотелось бы услышать ваше мнение - насколько такой вариант жизнеспособный? Какие есть подводные камни?
romapres, посмотрел информацию по этому контроллеру, почитал инструкцию. Могу сказать следующее:
Как альтернативу могу предложить рассмотреть контроллер от Breezart, у него тоже есть управление 0-10В вентилятором (8 ступеней) и ступенчатое подключение калорифера (не помню сколько ступеней), возможность подключения настенного пульта и управления и настройки с компьютера.
mr-h, можете прислать ссылку на контроллер Breezart
Если я не ошибаюсь, у Breezart раньше было 2 исполнения контроллера для приточной установки, встраиваемый в установку (он и встраивается в бризартовские приточки), и в виде небольшого щита для работы со сторонними установками. Вот ссылка на техническое описание встроенной версии , у внешнего те же возможности. Поискал у них на сайте, и в чистом виде для приточки уже что-то не нахожу внешнего контроллера, есть только внешний контроллер для приточно-вытяжной установки , но это не совсем то. Возможно потихоньку сняли с производства внешний вариант для приточки, надо наверно связаться с ними и выяснить.
Вот еще один контроллер www.gtcontrollers.com, сенсорный настенный пульт и плата, сейчас его начали ставить Ventmachine в свои установки (ПВУ-350 и пр.), там есть ступенчатое подключение калориферов (до 3-х ступеней), нужна будет обвязка в виде твердотельного реле, с управлением вентилятором 0-10В правда посложнее, там либо переключение обмоток (3 скорости), либо бинарное управление по 3-м линиям (7 ступеней), рассчитанное на частотные регуляторы с таким интерфейсом, но теоретически можно собрать схему из 3-х резисторов, преобразующих бинарный сигнал в 0-10В. Я смотрел этот контроллер в составе ПВУ-350 на выставке Мир климата 2012 в марте, очень компактная штука и достаточно функциональная, но не удовлетворило меня отсутствие каскадного регулирования температуры в помещении, и необходиость мудрить с управлением 0-10В для вентилятора. Осенью производитель обещает родить новую версию, посмотрим, может исправят эти вещи.