На даче электрики подключают электрокаменку в сауне. Так вот они попросили купить кабель 3x4мм2 sinf или любой другой аналог. Провод будет подключен к каменке в парильне, следовательно он должен быть термостойкий и влагозащищённый. Каменка 4.5 квт
Помогите Please.

Dimulka написал :
sinf

SiHF.
А что за помощь-то нужна?

Уважаемый! Сечение провода 4 мм. кв. на потребитель 4,5 кВт это очень круто. Максимальный ток у вашего эл.камина 23 А, поэтому по току сеченение провода может быть 1,5 кв. мм. Остается один вопрос длина вашего провода, чтобы определить падение напряжения.

Никитин написал :
по току сеченение провода может быть 1,5 кв. мм

"Откуда дровишки?"
Есть табличные данные для медных проводов с силиконовой изоляцией и поправочные коэффициенты для температуры окружающей среды, рекомендации производителя каменки или провода?

Dimulka

Запрошенное электриками сечение - гарантия того, что температура изоляции будет зависеть главным образом от внешних условий и пренебрежимо мало от нагрева проводников.