кстати, в этом новом варианте ставил заслонку в разные положения. Стоя рядом с ней, никакой разницы в уровне шума в разных ее положениях (что открыта, что закрыта,что в среднем положении) - не услышал....
И пена... будет ли шумоизолятором ?
GEO-Tr написал:
Сейчас шумит на 3й скорости так, как ранее на 1й. ..... вокруг канала свободные (непропененные) места и звук с соседнего помещения проникает в это ...
Наверное надо загерметизировать чтобы не проникал шум.
НО это, скорее всего, не тот источник который создает шум в вентиляции ???
Ищите по той же схеме что и в начале описывали. Не должно быть лишнего шума. Должно быть так чтобы и на номинальной производительности все работало так как надо ...
вобщем, поставил шумоглушитель и новую заслонку на сварке (старая была на саморезах и с одной стороны саморезы выпали и поэтому заслонка не фурычила).
После работ - все стало гораздо лучше. Сейчас шумиит на 3й скорости так, как ранее на 1й.
Когда ставили шумоглушитель обратил внимание, что есть еще в стене вокруг канала свободные (непропененные) места и звук с соседнего помещения проникает в это... надо пенить...
GEO-Tr написал:
Начали крутить ручку штыря, штырь начал свободно ходить и чувствовалось, что заслонка никак не реагирует на это. А потом и штырь провалился внутрь воздуховода Как так сделали, хз
Брак... В любом случае, надо снимать клапан и менять на новый. Может есть смысл и немного дальше его установить от стояка
в заслонке, как я понял, к штырю приварена точечно сама заслонка.
Начали крутить ручку штыря, штырь начал свободно ходить и чувствовалось, что заслонка никак не реагирует на это. А потом и штырь провалился внутрь воздуховода
Как так сделали, хз
GEO-Tr написал:
начали регулировать заслонку , а она вообще сломалась
Что значит сломалась ??? Там ломаться то нечему...
GEO-Tr написал:
буду ставить глушитель у стены, а заслонку переносу
Не спешите ставить глушитель, вполне возможно что он не поможет. Надо найти источник шума. Только после этого поймете что делать. И возможно что никакой глушитель не нужен будет.
Ким написал:
тогда остается услышать результат экспериментов.
Обратите внимание на место где присоединяется сток.
Ким,
начали регулировать заслонку , а она вообще сломалась
Короче, буду ставить глушитель у стены, а заслонку переносу после глушителя (отодвину от стены и от тройника на 2 метра)
эксперимент на 2 или 3й скорости - проведу
Вверх от этого горизонтального канала - точно уходит только в 2х местах - на схеме № 1 и № 2
Отвод № 1 (перед стеной) даже разглядел на фото (красным выделли)
заслонка после этого отвода стоит за стенкой...
Ким написал:
В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???
Это вы проч что - не понял ?
Это фото было, до присоединения установки ... после выглядит так
GEO-Tr написал:
одно отвевление есть наверх (перед уходом горизонтально в стену) ... его не видно на всех фото
Вот тут 2 ответвления наверх - указал
Кроме этого больше ничего нет ?? Может еще какое нибудь маленькое рядышком ???
У же то что вспомнили про это ответвление все предположения отлетели. Начинаем заново.
Теперь Вам предстоит не один эксперимент, а как минимум два.
Открыть полностью клапан и послушать что получиться (если этот клапан реально существует)
Закрыть полностью этот клапан и так же послушать что получиться.
Эксперименты проводить на скорости не ниже второй. А лучше на номинальной. Ну а там как получиться - га той где более понятно будет что и где шумит.
Процентов 80 ставлю на то что шумит место присоединения воздуховода на отводе перед клапаном. Клапан только добавляет шум. А основной источник это связка вертикального воздуховода и отвода который уходит в стену.
Так делать категорически нельзя.
Так что начните проверку с этих двух мест
В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???
ДО установки - отвевлений нет
После установки и до входа в стену - одно отвевление есть наверх (перед уходом горизонтально в стену) ... его не видно на всех фото
Вот тут 2 ответвления наверх - указал
Зачем заслонку поставили - спрошу завтра и сам еще раз посмотрю (если я вообще правильно понял, что там она есть)
Наверное поставили, чтобы весь входящий воздух не пошел в мой проблемный участок и в ответвление наверх № 2 и смог нормально идти в ответвление № 1
Установка Благовест
Приточная установка с автоматикой ВПУ 1500 W-GTC
Узел обвязки MU 40-4.0 HW (исполнение 5)
Клапан воздушный АВК 500х250
Эл.привод для клапана Belimo LF 230 Нм4
Каналы тут, на вид, 20*15 см. , а наверное - даже больше
Тут торец канала виден
надо где-то найти размеры выходного отверстия у установки этой
Если правильно понял рисунок, то "ДО" ПУ от внешней стены ничего кроме воздухозаборного воздуховода нет и "ПОСЛЕ" от ПУ до подъема вверх никаких ответвлений нет (не считая клапана)??? Правильно ??
Хорошо бы сечение воздуховодов знать. Примерно можно прикинуть. Но хотелось бы по-точнее.
И еще. Причина того что Вы клапаном ограничиваете производительность установки ??? Переразмеренная установка ??? Какой Бризарт 550 или 350 ??
Почему и просил схему чтобы понять как и на сколько направлений отправляется воздух.
Скорее всего что решение есть. Все зависит от Ваших ответов.
GEO-Tr написал:
открыть ее полностью и посмотреть - как будет ?
вполне таким образом можно проверить ее на шум.
Но если возле этого клапана есть отводы /изгибы воздуховодов то и они могут давать свою "ложку дегтя".
Почему и написал что хорошо бы еще и реальную схему воздуховодов увидеть.
GEO-Tr написал:
Чем еще обвернуть канал в подвале, чтобы снизить шум воздуха ?
Может получиться так что чем бы Вы не оборачивали шум не уйдет.
Пока не найдете источник этого шума и не уберете или не уменьшите чтобы Вы не делали он все равно будет проявляться.
Да к тому же это все происходит на 1 скорости. А что же получается на 3-ей ??
GEO-Tr написал:
в канале стоит регулирующая заслонка, которая ..... (стоит под 45 .....) и .... после этой заслонки слышится
Это в первую очередь надо проверить. Это вполне реальный источник шума.
Чем сильнее закрываете клапан тем сильнее может быть шум.
Хорошо бы схему воздуховодов с размерами посмотреть . "На пальца" разбираться тяжеловато.
сама не шумит особо
А вот канал от нее (каналы металлические, УЖЕ обернуты пенкой с фальгой)
проходит через стену в подвале , там в канале стоит регулирующая заслонка, которая по-видимому чуть прижымает канал (стоит под 45 или не знаю сколько градусов) и вроде как после этой заслонки слышится (на первом этаже дома .... из подвала нет отсекающей двери наверх) шум воздуха на этом подпотолочном участке канала в подвале ...
Чем еще обвернуть канал в подвале, чтобы снизить шум воздуха ?
При этом, сама приточка работает на 1й скорости