Impuls Правые автоматы запитаны через узо, так что розетка при этом подключении будет защищена от утечки. В вышестоящем щите должен быть автомат при этом менять УЗО на дифавтомат нет смысла.
Автоматы и монтаж оставляют желать конечно лучшего.
crc написал :
Коричневый провод подключить к верхнему контакту автомата?
Или синий провод подключить к шине которая расположена слева?
Или синий провод подключить к шине которая расположена слева -опасно защиты от поражения не будет.
Или коричневый провод подключить к нижнему контакту одного из трех крайних правых автоматов.
Было бы неплохо озвучить назначение розетки - есть нюансы например пожарную сигнализацию через узо подключать не рекомендуется
Это неудивительно. Автомат получает питание до УЗО. А ноль берётся с шины после УЗО. Запитайте левый автомат от УЗО - перестанет срабатывать.
Но там что-то ещё накручено к тому автомату...
Нет, надо перекинуть голубой провод (данной линии) к левой шине.
По фото кажется крайний левый автомат подключен до узо. В этом случае синий провод на розетку надо подключить на левую колодку с толстым синим проводом. Но в этом случае узо розетку защищать не будет -опасно, лучше переключите фазный коричневый провод на один из правых автоматов