#3183151

Помогите разобраться...
На кухне в вент. шахте есть входное отверстие к которому собираюсь подключить вытяжку.
Строители хотят выполнить подключение пластиковыми элементами (елочкой).

Будет ли это заужением канала по сравнению с монтажом гофрой и не отразится ли на максимальной пропускной способности канала?

Чтобы обеспечить вентиляцию, надо делать еще одно отверстие в вент. канале и ставить вентилятор с обратным клапаном на него, чтобы не получить воздух от вытяжки?

Регистрация: 07.06.2012 Никополь Сообщений: 8

Какой диаметр вент канала и диаметр вытяжки?

Я так понимаю вент канал уже чем диаметра вытяжки? Если так то, пропускная способность канала не уменьшиться, просто может существенно увеличиться шум.

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

DBoy, добрый день . Какое у Вас отопление и чем готовите пищу и греете воду для мытья ?

Регистрация: 29.09.2010 Севастополь Сообщений: 153

Лучше расширить вентиляционный канал, так воздуху проще будет проходить и будет меньше шума