Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3189892

Добрый день. Мне необходимо заменить один-единственный радиатор. Ремонт в квартире уже сделан, к сожалению я не успел решить этот вопрос в процессе. Нужно отрезать отводы от старого стояка и сделать подводку на сварке. От стены до радиатора всего каких-то пол метра. Резьбовые сгоны нежелательны. Насколько реально будет провести такую работу качественно и какие риски могут быть? Обои, если что, можно будет локально заменить. Есть ли здесь мастера, способные решить сей вопрос? Обращаться в ДЭЗ не хочется. Качество их работы ниже плинтуса. Спасибо.

в УК вам точно не помогут...обои обдерут или сожгут, плинтуса и ламинат вдогонку...

по ссылкам моих работ посмотрите, если устроит - обращайтесь, мне без разницы есть отделка в квартире или нет, неодногратно менял радиаторы в таких квартирах...гарантию на отсутствие повреждений 100% дать не могу, так как стояки могут быть напряжены и болгарка может соскочить, но это не сильно заметно, так полоска 1см на обоях....но ремонт вам точно делать не придется так что если что и покалечу, видно будет только при внимательном осмотре с расстояния менее метра....





Регистрация: 29.09.2010 Севастополь Сообщений: 153

Конечно все реально, если перед сваркой на обои прислонить металлический или асбестовый лист, то и обои менять не надо.

Олегович написал :
... моих работ посмотрите...

А почему ни в одной квартире нет термостатов? Не верю, чтобы все, как один от них отказались.
Или Вы считаете, что это ненужный элемент? Почему не ставите?

Виталий С написал :
Не верю, чтобы все, как один от них отказались.

поверьте, отказались все, я умею убеждать

Виталий С написал :
А почему ни в одной квартире нет термостатов?

а потому что они не работают в квартирах

Виталий С написал :
Или Вы считаете, что это ненужный элемент? Почему не ставите?

долго объяснять, изучите за счет чего изменяется проход в вентиле под термоголовку,широка ли амблитуда и сравните условный проход в этом вентиле с внутренним диаметром байпаса 1/2"....радиаторные вентили под термоголовку работают эффективно только в котеджах, потому что они стоят на каждом радиаторе....они бы и в квартирах работали если бы их поставили 100% жильцов...
ну а то, что они в многоквартином доме очень скоро забьются-это уже вопрос десятый....

Олегович написал :
долго объяснять, изучите за счет чего изменяется проход в вентиле под термоголовку,широка ли амблитуда и сравните условный проход в этом вентиле с внутренним диаметром байпаса 1/2"....радиаторные вентили под термоголовку работают эффективно только в котеджах, потому что они стоят на каждом радиаторе....они бы и в квартирах работали если бы их поставили 100% жильцов...
ну а то, что они в многоквартином доме очень скоро забьются-это уже вопрос десятый....

Вы только мне эти сказки не рассказывайте!
У меня в обоих квартирах стоят термостаты на всех батареях. В одной квартире 10 лет уже, а во второй 18 лет. И работают до сих пор замечательно!
В прошлом году менял радиаторы в той, где 18 лет стоят. Состояние вентилей идеальное, грязи ноль. (Дом - пятиэтажка в подмосковном посёлке).
Так что, оставьте свои страшилки для глупеньких заказчиков. Не надо такого писать здесь.

Виталий С написал :
Так что, оставьте свои страшилки для глупеньких заказчиков. Не надо такого писать здесь.

странно, на всякий случай глянул работы Сансвара, ни на одной нет термоголовок, наверное тоже только глупенькие заказчики...

Олегович написал :
странно,

Вот и мне странно.
Если заказчики просят, то почему не ставите?
А если не просят, то почему не предлагаете?
Лень? Боитесь?

Виталий С написал :
У меня в обоих квартирах стоят термостаты на всех батареях. В одной квартире 10 лет уже, а во второй 18 лет. И работают до сих пор замечательно!
В прошлом году менял радиаторы в той, где 18 лет стоят. Состояние вентилей идеальное, грязи ноль. (Дом - пятиэтажка в подмосковном посёлке).
Так что, оставьте свои страшилки для глупеньких заказчиков. Не надо такого писать здесь.

Извините,что вмешиваюсь...имею другой опыт установки термостатов...осенью после пуска отопления приходилось несколько раз выезжать к заказчику...просто забивались...

Виталий С написал :
Лень? Боитесь?

Какой то у вас подход интересный...может убеждён-ненужны.Действительно на кой ляд они нужны ?Обычный кран с этим справится да и дешевле(очень важный момент)

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Андрей? написал :
Извините,что вмешиваюсь...имею другой опыт установки термостатов...осенью после пуска отопления приходилось несколько раз выезжать к заказчику...просто забивались...

Какие ставили?

Андрей? написал :
Действительно на кой ляд они нужны ?Обычный кран с этим справится да и дешевле(очень важный момент)

Хорошая отговорка!

Виталий С написал :
Хорошая отговорка!

Не понял...при чём здесь отговорка ?Или установка термостатов требует высочайшей квалификации?Которой как я понял вы обладаете? Разве есть какие то твёрдые правила об обязательной установке термостатов ? По большому счёту установка дорогостоящих термостатов-это банальный развод на деньги...
Поскольку работаю по рекомендации-не могу обмануть доверяющих мне заказчиков...В частных домах,на индивидуальном отоплении имеет смысл ставить.На центральном отоплении термостаты не к чему.:yu

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Андрей? написал :
На центральном отоплении термостаты не к чему.

... при наличии в доме ИТП с погодным регулированием.
Со старым элеваторным узлом - ещё как имеет смысл. Поскольку он "завязан" и на отопление, и на ГВС, температура которого д.б. не ниже 50/60 градусов, а значит, возможны ситуации, что ночью колотун, а днём жара. Каждый день минимум 2 раза крутить регуляторы, запоминая оптимальные положения - ну нафиг, разница цен около 500 р. на радиатор. (Только не надо сравнивать безымянный регулирующий вентиль и брендовый терморегулятор, ОК? Если брать всё от Danfoss, то разница порядка 800 р.)

psnsergey написал :
возможны ситуации, что ночью колотун, а днём жара. Каждый день минимум 2 раза крутить регуляторы, запоминая оптимальные положения - ну нафиг,

Такое ощущение,что мы в разных мирах живём...В своей квартире не помню случая,чтоб я пожалел о неустановленных термостатах.Жарко бывает только в начале отопительного сезона,в это время винтили немного прикручиваем и то не всегда.Зимой же за последние лет 15 Ни разу не воспользовался запорной арматурой...
При встрече с заказчиком, о термостатах заводят разговор люди состоятельные и информированные(жертвы рекламы).
Извините но целесообразность установки термостатов весьма спорна,а упрекать в их не установке -вообще глупость. Естественно никого не уговариваю их не ставить,делайте как считаете нужным.

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Андрей? написал :
а упрекать в их не установке -вообще глупость.

Я просто спросил почему. Если бы мне сказали, что заказчики отказываются - может и поверил бы. Если бы сказали, что это современные дома с погодным регулированием - тоже понял бы. Но когда профессионалы начинают рассказывать сказки о том какая это бяка и как они плохо работают и забиваются и вообще это блажь - извините! Минус один клиент у вас.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Андрей? написал :
целесообразность установки термостатов весьма спорна

Вы знаете, я предпочитаю жить в условиях 20-22 градуса, а не 19-23 (у большинства, кстати, стабильность хуже даже при установке ИТП в подвале дома). Да, градус с моей точки зрения стоит 800 рублей. Тем более, что в практических ситуациях это выражается в, например, в полтора раза более быстром восстановлении температуры после какого-нибудь проветривания, это уже не 2 копейки.

Виталий С написал :
Я просто спросил почему.

я просто отвечаю : есть два типа домов новостройки и старый сектор, я говорю о городе в московской области где я живу и чаще всего работаю....сначала с того во что вам плохо вериться-в старом секторе забивается окалиной все что имеет мелкий проход, не только термостаты и обычные ручные радиаторные вентили, а и такие радиаторы с узким проходом как например Sira RS, Global, и.т.д. вобщем все у кого вертикальный коллектор с мышиный глазик...у меня был случай в центре города, когда я откручиваю пробку где стоит маевский-1"вый проход забит наглухо....

второй вариант-новостройки, носитель почище в разы, разве что не прозрачный, устанавливал один раз вентиля с термоголовками, байпас горячий, в радиатор не идет...возится с теорией, отчего почему мне если честно не интересно,(слишком много неизвестных, имеется ввиду соседей с разными параметрами отопительных приборов) я все сделал правильно, вентиль поставил на подающую трубу, головку направил горизонтально...ну не идет носитель в радиатор и все...особо тянуть время не стал, убрал вентиля оставил только краны, заказчик доволен, в квартире тепло....и с этого раза особо ни с кем не спорю, хотите вентиля с термоголовками, без вопросов, поставлю-но при условиии что если вас что-то не устроит, демонтаж за ваш счет, и вентилям сами будете искать место применения...вот и не заказывают что-то их установку...вот другое дело котедж, там ситема вся на виду и её можно отбалансировать не важно какая арматура установлена....там конечно есть смысл поставить головки и экономить топливо...

а вот пара ссылок где я ставил вентиля, , либо заказчик застенчивый (вентиля Lux , головки Oventrop) (вентиля и головки Orkli), да и потом термостаты нужны для экономии тепла, и говоря по простому- ...ули в квартирах экономить? вот будут стоять теплосчетчики, возможно и будет смысл заморачиваться....

Олегович написал :
я все сделал правильно, вентиль поставил на подающую трубу, головку направил горизонтально...ну не идет носитель в радиатор и все...

Пробка там воздушная была, которую теплоноситель не мог продавить, скорее всего. Поэтому я термоклапаны везде ставил на обратку. Работают лучше. Один только пришлось поставить в доме на подачу (так получилось) - точно так же глючит. Как маленький пузырёк попадёт - батарея холодная.
Вообще не понимаю, почему везде пишут про подачу? На обратку гораздо логичнее.

Виталий С написал :
ставил на обратку

на обратку?
шиворот на выворот?
носитель будет давить на тарелку сверху?

с наилучшими?

bozzz написал :
на обратку?
шиворот на выворот?
носитель будет давить на тарелку сверху?

с наилучшими?

А развернуть клапан по потоку не судьба?

Виталий С написал :
Пробка там воздушная была, которую теплоноситель не мог продавить, скорее всего.

а если закрыть полностью клапан, то пузырек должен выдавиться...крутиль-вертель, толку ноль...давило одинаково, только на байпас...

Виталий С написал :
А развернуть клапан по потоку не судьба?

а пузырьки только на подаче могут застрять? то есть если подача снизу, то пузырёк не поползет в сторону клапана, а только в сторону маевского? или на нижней подаче не работает?

Олегович написал :
а пузырьки только на подаче могут застрять? то есть если подача снизу, то пузырёк не поползет в сторону клапана, а только в сторону маевского? или на нижней подаче не работает?

Если пузырь идёт против подачи , то он подпирает тарелку и не может "протиснуться" против течения.
Если подача снизу, то можно ставить и на подачу и на обратку. Воздух спокойно пройдёт сквозь клапан. Но на нижней он скорее всего и не доберётся до клапана, а уйдёт в байпас.
Да, вспоминаю... 18 лет всё-таки прошло... в одной комнате подача нижняя и клапан тоже стоит внизу. Я всегда ставлю внизу. Работает отлично. А в той комнате, где глючит - вверху. Всё руки никак не дойдут переставить.

Виталий С,
крупным планом причина по которой я не ставлю ни вентили ни клапаны под термоголовку, исключение острое желание заказчика или требование УК на двухтрубках....в обоих случаях отсутствие нормально греющегося радиатора не является для меня гарантийным случаем...то есть исправить могу, но не бесплатно по гарантии...и ни где нибудь в тьмутаракани, а почти в центре москвы...