Ситуация такая:
на кухне точка слива находится на высоте примерно 10см от пола.(рисунок Кухня)
Нужно протянуть слив на противоположную стену в раковине.
Трудность в том, что нет замкнутой стены по которой, это можно было бы сделать с необходимым уклоном.
И точку слива в кухне уже не переместить(ремонт в ванной уже готов, трубы в стене под плиткой).
Я вижу решение в установки насоса для принудительной откачки с кухонной раковины в общий слив,
но есть вопрос - не будет ли этот насос как-нибудь влиять на остальную сантехнику в ванной(рисунок ванная), тк все завязано на одну трубу? Например при работе насоса часть сливных вод выйдет в раковину (через сифон) ?
И нужен ли вообще в моем случае насос?
Сталкивался. Приходили ко мне люди с такой проблемой, посоветовал Sololift 2 с-3.
Поставили, работает, Только: трубопровод дренажный либо из полипропилена делать (не лучший вариант),
либо из трубы пнд Ф32мм (лучший вариант)
Сололифт именно такой, потому-что он работает с температурой 75 градусов и
кратковременно до 90 градусов.
Не дай бог сольете кастрюлю кипятка без открытой холодной воды, другой насос точно помрет, этот справится...
Спасибо за информацию, насчет насоса теперь все прояснилось.
Я правильно понимаю, что если его(насос) все таки не ставить, то вода(+мусор) будет стоять везде ниже точки слива(которая заходит в кухню на 10см от пола), и периодически когда все забьется придется чистить?
Не придется Вам ничего чистить, главное куски мяса не сливайте в раковину...
Только будьте при выборе осторожны, видимо там будет еще посудомойка стоять, ищите насосную установку типа той, что я Вам предложил, с температурой до 90 градусов.
i23e написал :
Не придется Вам ничего чистить, главное куски мяса не сливайте в раковину...
Только будьте при выборе осторожны, видимо там будет еще посудомойка стоять, ищите насосную установку типа той, что я Вам предложил, с температурой до 90 градусов.
Tehnik-san написал : skuvv- в данной ситуации гораздо лучше переставить кухню на левую стену, чем использовать любой насос принуд. канализования ... я проверял ))
Если поставить слева там и насос не нужен, тк будет сток самотеком под углом.
Только вот там места значительно меньше
skuvv написал :
Если поставить слева там и насос не нужен
дык и я аб том же )) лучше пожертвовать планировкой, чем менять насос каждые пять-шесть лет. И еще учитывайте тот факт, что при отключении эл.ва можете затопить помещение кухни
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**