есть кухонные стояки, проходящие уже в отделанной кладовке
каналья - 50мм чугун вроде и стальные трубы стояков хвс и гвс, расположенные вплотную друг к другу, много где 1мм или касаются + идут винтом, т.е. выход из пола и вход в потолок не соосны
как это добро всё поменять? сосед снизу не против присоединиться, сверху против и ничего менять не собирается.
я вижу 2 большие для меня проблемы:
Аккуратно отрезать стояки, предполагаю, что болгаркой всё уделаю, есть мысль пилить сабельной пилой. Разумно?
Как к отрезанным стоякам пристыковаться у потолка, если 2 трубы расположены вплотную?
Если дому уже 30+ лет и стояки не менялись (9 этажей), то можно ли как-то воздействовать в порядке капремонта на рэу для замены стояков по всем этажам.
по первому вопросу - смотря что понимать под "всё уделаю" - отделку, окна и т.д. - да, уделаете. Сами стояки - особой разницы чем отрезать нет, болгаркой не везде подлезть, если есть сабельная, то конечно лучше ею отрезать.
по второму вопросу - не знаю как там будут варить сверху (там где вплотную), вариант разводить трубы или операционный шов делать, то есть потенциально гнилое место будет
Как к отрезанным стоякам пристыковаться у потолка, если 2 трубы расположены вплотную?
Отрезать с запасом. Пригласить профессионала, который ацетиленовой горелкой подогнет отрезки в виде утки, т.е. отведет их от чугунины и потом снова выровняет в вертикаль. Дальше - электросварка или, что лучше, - нарезка резьбы.
sad1002 написал :
Если дому уже 30+ лет и стояки не менялись (9 этажей), то можно ли как-то воздействовать в порядке капремонта на рэу для замены стояков по всем этажам
На УК, наверное? У них есть пункт в перечне услуг типа "инспекция общедомового имущества" и "своевременный ремонт и замена общедомового имущества". Точно не помню - давно не смотрел. Но помню, что по этим статьям годовая смета была что-то в районе 40-50 млн рублей. Понятно, что УК - не один дом. Но повод сказать, что настучим в жилкоминспекцию и префекту округа есть. Должны испугаться
Как показывает опыт, смысла менять стояк в своей квартире нет. Замена стояка имеет смысл лишь от первого до последнего стояка. Ну поменяете вы у себя, останутся стыки с гнилой трубой возле пола и потолка и не известно что опаснее. Такой стояк не зашить обшивкой не замуровать, т.к. это бомба. Если стояк действительно аварийный,пишите письма в УК, проводите совещания с жильцами, мотивируйте их, приводите примеры аварий, глядишь лед тронется.
Если желаете менять у себя - не лезьте со сваркой, ставьте ГЕБО. Желательно, договорившись с соседями сверху и снизу, чтобы перешагнуть перекрытия и врезаться у них. Труба в перекрытии - потенциально самая гнилая. Она ни разу не красилась, а только мокла.
master.msk написал :
И не зарастут, если правильно приварены
А вот не факт. Видел у соседа на ГВ. Именно в месте изгиба проход из-за наростов уменьшился раза в два точно. Прямы участки, как и на вашем фото, - в идеале. Если огрызок остался, запостю сюда.
Хорошо, допустим стояки ГВС и ХВС меня ещё устраивают, шаровые на них относительно новые стоят (года 3), во время ремонта в коридоре я их зачистил, обработал преобразователем ржавчины и покрасил хамерайтом. Больше волнует каналья, т.к. вывод с неё отколот и гофра вставлена и замазана раствором каким-то, ну и + заросла конечно.
Буду давить на РЭУ (у нас не Москва), может сверху донизу поменяют каналью
Georg III написал :
Простейший пример - заросшие угловые отводы от стояков. Что можно сделать без врезки в стояк?
Заростает обычно на отводах к смывному бачку, как правило на всем сечении в основном из за малой скорости движения воды. На отводах от стояков ни разу не встречал.
Джон Борода написал :
На отводах от стояков ни разу не встречал.
Я раздобыл тот самый огрызок отвода. ХВ - девственный, ГВ - зарос только на изгибе. Вот завтра при свете солнца сделаю фото и выложу. Сам не пойму отчего так, но в таком случае - менять всю врезку. Ну и переварка с 1/2 на 3/4 по месту - не айс, особенно на старинных трубах. Кмк лучше сделать врезку в стояк и спокойненько приварить отводы заранее. Дока, например, почти всегда (точнее, в большинстве случаев) делает новую врезку на резьбах. Не думаю, что это спецально для повышения ценника
master.msk написал :
Отводы лучше всего делать по месту
Я про переварку на старые места. Неужели лучше расширять дырки 1/2 до 3/4 и подваривать на старые места новые отводы к старому 40-летнему стояку вместо того, чтобы сделать врезку в стояк?
Georg III написал :
Я про переварку на старые места. Неужели лучше расширять дырки 1/2 до 3/4 и подваривать на старые места новые отводы к старому 40-летнему стояку вместо того, чтобы сделать врезку в стояк?
лучше сделать врезку и к ней уже приварить отводы по месту. Врезку надо делать от резьбы до резьбы. Надо не "менять трубы", а убрать резьбы прежде всего.
Georg III написал :
Вот обещанные фото: отвод 1/2 на ГВ зарос именно на изгибе, а не в месте приварки. Причем зарос раза в два.
Спасибо. Очень информативно. Но, если честно, не понял, меньше будет зарастать 3/4 или нет...С чего бы ему меньше зарастать, если скорость воды еще меньше? Необходимость 3/4 вместо 1/2 в теорию зарастания в местах приварки кое как вписывается, но Ваши фотки как раз говорят о зарастании на всем отрезке, т.е увеличивать до 20-ки вообще нет необходимости.
master.msk написал :
С чего бы ему меньше зарастать, если скорость воды еще меньше? Необходимость 3/4 вместо 1/2 в теорию зарастания в местах приварки кое как вписывается, но Ваши фотки как раз говорят о зарастании на всем отрезке, т.е увеличивать до 20-ки вообще нет необходимости.
Как раз наоборот. Зарастать будет не меньше, но дольше
sad1002 написал :
про отводы надо думать, снижения напора нет
сантехники (частники) вчера запросили за замену чугунной кухонной канальи стояка (50мм) + сделать транзитный стояк отопления пластиком (снизу пластик от соседа, сверху металл от соседа) 10тр - это нормальная цена?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.