#189899

Mega549 написал :
на входе до 16 бар. это нормально для городской сети водоснабжения в многоэтажном доме (10 этажей) или надо брать на 25 бар ???

Как я понимаю, 1 бар соответствует трём этажам по высоте. Т.е. 16 бар в подвале позволят иметь на 40-м этаже воду с давлением в нормальные три бара. В Миргороде 40-этажек нет и не будет, так что мне хватит и 16-ти бар.
А Вы уж смотрите...

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Спасибо Andy!

Можно сказать успокоил!
Вот только 70гр С у D04 на пределе. Хотя у нас 75 гр и не бывает, но все же...

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2stoun
2Mega549

СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий

2.1. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды,
должно соответствовать ГОСТ 2874-82*. Качество воды, подаваемой на производственные
нужды, определяется технологическими требованиями.
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения,
присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения,
присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".
.......
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не
более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).


приложение 1 пункт 3 , 5, 7.

Mega549 написал :
Где ставить - вопрос интересный, так как по части воды - лучше после фильтра,
а по части защиты - сразу первым.

Тогда лучше D06 ставить, у него фильтр встроенный.

stoun написал :
О каких 100 баксах речь?

Я про Фаровские редуктора,с ними таких проблем точно нет.

stoun написал :
Валерий-2

Как то неоднозначно написано .... Может стоило купить что нибудь другое?

Сожалею, писал как есть. Я не профессионал в этой сфере.

Ну, разве что могу добавить - 16атм более чем достаточно, поскольку практически все краны расчитаны на 10. И 70 градусов из трубы я никогда не наблюдал, разве что из аристоновского нагревателя.

Пожалуйста, рассматривайте мои опусы не как рекомендации, а как впечатления.

То Mega549:

Ну, теоретически с позиций учета конечно-же счетчик должен быть первым
а с позиций безопасности - редуктор
а с позиций практичности - фильр.

С фильтра также можно "слить", он у меня промывной. Но уж больно велика цена и трудоемкость такого подключения, хотя случаи разные бывают...

Эксплуатирующим (в моей округе) это до фени, ведь приходит пломбировать тот же домовой сантехник....

И всё таки 16 бар, на которые расчитан редуктор не мало для городской сети многоэтажного дома ?

2 Валерий-2

А почему счётчик после фильтра и редуктора, а не сразу после крана.
так разве разрешают эксплуатирающие организации ?
будут ли такой счётчик ставить на учёт и пломбировать.

ведь теоритечески вы можете снять его на время

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Валерий-2

Как то неоднозначно написано .... Может стоило купить что нибудь другое?

Olex написал :
Мне советовали D04. Собираюсь брать. Своих впечатлений пока нету.

А у меня есть. Стоит на горячей воде. Поставил после того, как заметил ночью давление ок.6 атм (на манометре фильтра), а через пару дней у соседей снизу сорвало водорозетку гор.

Выставил на 2 атм, при закрытых кранах плавно поднимается до 3.5.
Пластиковую "крутилку" свернул в первый же момент, установочный винт вращал отверткой.
Пару раз замечал рост давления на выходе до 4 атм, устраивал промывку - и снова не превышает три с половиной. Установил сразу за входным краном, то есть
стояк-кран-редуктор-фильтр-счетчик-коллектор.
Где ставить - вопрос интересный, так как по части воды - лучше после фильтра,
а по части защиты - сразу первым.
Стоит примерно год, брал у Хоттаба (который старик, а не бандит).

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

ДОКА написал :
А какая цена для Вас приемлема?Ктож знает...
100 баксов приемлема?

Два редуктора 0.5" обошлись 1850рэ. О каких 100 баксах речь? В сылке идет речь о доставке при заказе свыше 100$.

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Вот и у меня по D04 есть вопросы - 70гр С на горячую воду не мало?
По входному давлению тоже непонятно 16атм.
Редукторы уже купил. Кстати Бугатти - Нева мне не понравилась!
Хотя отработали четко, даже без предоплаты, по тел. звонку приняли заказ, через неделю забрал.
Но на поставленные мной вопросы (читай выше) ответов не получил, так же не получил и гарантий - лепет про годовую гарантию, но это со слов.

26Nik написал :
что-бы цена и качество были приемлимы.

А какая цена для Вас приемлема?Ктож знает...
100 баксов приемлема?

To Olex

Кстати посмотрел про ваш редуктор давления. на входе до 16 бар.
это нормально для городской сети водоснабжения в многоэтажном доме (10 этажей)
или надо брать на 25 бар ???

Регистрация: 30.04.2006 Миргород Сообщений: 72

Мне советовали D04. Собираюсь брать. Своих впечатлений пока нету.

26Nik написал :
Господа, подскажите какой выбрать что-бы цена и качество были приемлимы.
Зарание благодарен за информацию!

например...ICMA арт 246.....подробнее www.bugatti-spa.ru

Господа, подскажите какой выбрать что-бы цена и качество были приемлимы.
Зарание благодарен за информацию!