Насколько я понимаю, ГОСТ 22483-77 "Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования" всё еще является действующим документом.
Согласно этому документу, диаметр жилы кабеля или провода зависит от класса гибкости, к которому относится данный кабель или провод. ГОСТ 22483-77 определяет всего шесть таких классов: кабели и провода стационарной прокладки отнесены к классам 1 и 2, кабели, провода и шнуры нестационарной прокладки, а также стационарной, но требующей повышенной гибкости при монтаже, - к классам с 3 по 6.
Предположим, что нам нужно узнать требования ГОСТ относительно диаметра кабеля с медными жилами. Взглянув на Таблицу 6а (см. Изменения №5 к ГОСТ 22483-77 от 01.12.1991), мы увидим следующее (приведена только часть таблицы):
[CODE]
Номинальное сечение Диаметр круглых медных жил, мм, не более, класса
жилы, мм2 1 2 3 4 5; 6
4 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2
6 2,9 3,3 3,9 4,0 3,9[/CODE]
Из этих данных можно сделать следующий важный вывод: диаметр жилы кабеля или провода одного и того же сечения может отличаться значительно в зависимости от того, к какому классу гибкости относится данный кабель или провод.
Еще более важно следующее. Если взять два кабеля: один - класса 5, с жилами сечением 4,0 мм2, а другой - класса 1, но с сечением 6,0 мм2, то жилы первого кабеля окажутся толще!
Парадокс.
Означает ли это, что при расчете допустимых токовых нагрузок неправильно полагаться только.
и исключительно на сведения о сечении жил выбранного кабеля или провода, т.к. такой расчет,
вероятнее всего, окажется ошибочным?
Вопрос к профессионалам в области электромонтажа и проектирования.
Что же тут удивительного? Для жилы класса 1 указан диаметр "проволоки". Для жил других классов - диаметр пучка проволок. Сечение при этом одно и то же.
Марсик Ну да, в многожильном проводе сечение не напрямую зависит от диаметра - как скручено, сколько жил.
Марсик, AV_B,
Благодарю вас. Вопрос снят.