Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3204755

Насколько я понимаю, ГОСТ 22483-77 "Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования" всё еще является действующим документом.

Согласно этому документу, диаметр жилы кабеля или провода зависит от класса гибкости, к которому относится данный кабель или провод. ГОСТ 22483-77 определяет всего шесть таких классов: кабели и провода стационарной прокладки отнесены к классам 1 и 2, кабели, провода и шнуры нестационарной прокладки, а также стационарной, но требующей повышенной гибкости при монтаже, - к классам с 3 по 6.

Предположим, что нам нужно узнать требования ГОСТ относительно диаметра кабеля с медными жилами. Взглянув на Таблицу 6а (см. Изменения №5 к ГОСТ 22483-77 от 01.12.1991), мы увидим следующее (приведена только часть таблицы):

[CODE]
Номинальное сечение Диаметр круглых медных жил, мм, не более, класса
жилы, мм2 1 2 3 4 5; 6

   4                        2,4        2,7        2,8        3,0        3,2
   6                        2,9        3,3        3,9        4,0        3,9[/CODE]

Из этих данных можно сделать следующий важный вывод: диаметр жилы кабеля или провода одного и того же сечения может отличаться значительно в зависимости от того, к какому классу гибкости относится данный кабель или провод.

Еще более важно следующее. Если взять два кабеля: один - класса 5, с жилами сечением 4,0 мм2, а другой - класса 1, но с сечением 6,0 мм2, то жилы первого кабеля окажутся толще!

Парадокс.

Означает ли это, что при расчете допустимых токовых нагрузок неправильно полагаться только.
и исключительно на сведения о сечении жил выбранного кабеля или провода, т.к. такой расчет,
вероятнее всего, окажется ошибочным?

Вопрос к профессионалам в области электромонтажа и проектирования.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Что же тут удивительного? Для жилы класса 1 указан диаметр "проволоки". Для жил других классов - диаметр пучка проволок. Сечение при этом одно и то же.

Марсик Ну да, в многожильном проводе сечение не напрямую зависит от диаметра - как скручено, сколько жил.

Марсик, AV_B,

Благодарю вас. Вопрос снят.