Приточка самосбор, нужно исключить включение канального нагревателя без вентилятора.
сам не электрик просто набросал схему как вижу...
планирую использовать переключатель скоростей для двухскоростных вентиляторов S&P regul-2, чтобы в режиме "вентилятор включен" питание подавалось на регулятор температуры с тумблером например Microline OTN-1991 RU, которым в свою очередь можно будет включать нагреватель только в купе с работающим вентилятором.
смущает, что у regul-2 по каталогам максимальный ток 4,5А и если нагреватель больше киловатта то не подойдет.
поехал смотреть этот переключатель, продавцы ничего не могут сказать, на самом выключателе написано 16А
Может кто знает правду, или моя схема в корне не верна?
И по поводу регулятора Microline OTN-1991 RU он как бы для теплых полов, но например благовест позиционирует и как для вентиляции, он уже идет с датчиком температуры который замуровывается в стяжку, можно ли этот датчик засунуть в канал или нужно покупать специальный канальный датчик?
Или вообще для вентиляции этот регулятор не подойдет?
А будет ли работать канальный датчик типа TG-K с этим терморегулятором вместо родного?
TG-K линеаризованный NTC сенсор, судя по благовесту у Microline тоже стандарт NTC.
Р1 и Р2 - обычные реле с перекидным или нормально открытым контактом.
Контактов диффманометра здесь нет. Если хотите его поставить то нормально открытый контакт датчика ставите в разрыв перед контактом А1 на контакторе К1
Exar написал :
А будет ли работать канальный датчик типа TG-K с этим терморегулятором вместо родного?
Вы решили если уж "ежика лепить" так по полной программе.... Что Вы этой заменой хотите добиться и чем Вам родной датчик не нравиться ???? Возможно и будет работать, не знаю. Надо разбираться.
Если у Вас еще нет в наличие этого регулятора температуры, то уж лучше чтобы не "лепить ежика" позвоните и уточните на фирме ( ) есть ли в наличие регуляторы ПИК1. Когда-то с этой фирмой работал (7 лет) и использовал их оборудование. Но это было давно.
Так вот. Этот ПИК1 у них был в варианте на ДИН-рейку. Единственное "слабое звено" у них это "Выход на калорифер". Но это не беда. Опять таки, используя контактор Вы в последствии забудете про то что у Вас стоит. Мне периодически позванивает один товарищ, а у него стоят 4 приточки с калориферами от 10 кВт до, если не ошибаюсь, 60кВт. Регуляторами являются ПИКи, правда другие модели, с большим числом ступеней. Так вот, я не работаю уже почти 6 лет, плюс, пока работал в тех краях - года 3 прошло. До сих пор все работает нормально.
Единственный недостаток был у этих "игрушек" - страшненький вид. Но если их спрятать куда подальше, то ничего страшного не будет. Что касается цены. Этот ПИК1 стоил раньше сопоставимо со стоимостью регулятора для теплого пола.
Ким написал :
Вы решили если уж "ежика лепить" так по полной программе.... Что Вы этой заменой хотите добиться и чем Вам родной датчик не нравиться ???? Возможно и будет работать, не знаю. Надо разбираться.
Датчик TG-K достался по "наследству" и предназначен для измерения температуры именно в воздуховоде, а на счет родного датчика есть сомнения будет ли уверено работать в канале воздуховода, поэтому уточнил. Кстати каким проводом можно нарастить датчик?
Почему Microline, нормальная цена, в благовесте присутствует в каталоге автоматики для вентиляции, нашел информацию что некоторые планировали ставить именно такой регулятор для приточки правда результаты не описывают.
В моем случае приточка в тамбуре, управление должно быть на ресепшешене, каждый день должна включатся и выключаться, девушка блондинка не будет с лесенкой у нагревателя включать его или лезть в щиток чтобы включить автомат и т.п., нужен минимум включить вентилятор ---> включить нагреватель.
Нагреватель с регулятором планировал запитать от REGUL-2 который по каталогам на 4,5А а в живую написано 16А, я правильно понимаю, что если поставить реле и контактор, то если regul-2 действительно на 4,5А а нагреватель больше 4,5А то ничего страшного не произойдет.
Регулятор типа Pulser в 3 раза дороже вот там только колесико температуры, а как включать нагреватель, через отдельный выключатель или автомат? Присутствуют ли в нем контактор и реле, может тогда выгодней его прикупить?
С приточкой столкнулся первый раз, хочется сделать, ну и как всегда бюджет ограничен. Жирным выделил мои главные вопросы.
Вот кстати на одном объекте кода не знал про нагреватели и прочую автоматику поставил тупо вентилятор и фильтр, ни конденсата ни холода, дует по маленьку и все довольны
Exar написал :
на счет родного датчика есть сомнения будет ли уверено работать в канале воздуховода,
Будет все работать. Как-то раз ставили регулятор от теплого пола, не помню почему это сделали. Но все работало. Чем не нравилось - это большая дельта температуры между отключением и включением. А так, все работал. Надо только жестко закрепить датчик, чтобы он от воздуха на проводе не болтался в воздуховоде...
Exar написал :
Кстати каким проводом можно нарастить датчик?
Наши обычно на 1,5 квадрата использовали. Хотя, смотря на какое расстояние выносится можно и тоньше ...
Exar написал :
если поставить реле и контактор, то если regul-2 действительно на 4,5А а нагреватель больше 4,5А то ничего страшного не произойдет.
Ничего регулятору не будет. Основную нагрузку будет нести контактор ...
Exar написал :
Регулятор типа Pulser ......Присутствуют ли в нем контактор и реле, может тогда выгодней его прикупить?
Все равно контактор нужен. И его поставляют отдельно от регулятора.
Бориска66 написал :
Нельзя напрямую в силовой цепи использовать защитные термконтакты калорифера, необходим промежуточный пускатель ...
Все правильно. Но на маломощных канальных нагревателях датчики в заводском исполнении стоят в силовой цепи. А разбирать - нарушать гарантийку. До 3-х кВт встречал такую схему.
Ким написал :
Будет все работать. Как-то раз ставили регулятор от теплого пола, не помню почему это сделали. Но все работало. Чем не нравилось - это большая дельта температуры между отключением и включением.
Exar написал : Регулятор типа Pulser в 3 раза дороже ...
Насколько я понял, разница между регулятором для теплого пола и Pulser, в том, что первый - это обычный двухпозиционный регулятор с дифференциалом (гистерезисом), а Pulser - полноценный ПИ-регулятор. У теплого пола процессы нагрева и охлаждения идут медленно и колебания температуры не так заметны, поэтому вполне годится двухпозиционный регулятор, в нагреве воздуха все быстрее, поэтому для уменьшения колебаний температуры во времени лучше ПИ-регулятор.