Здравствуйте.
На даче подвёл холодную воду от колонки в дом по простым поливочным шлангам.
Вопрос: Нужно ли сменить шланги на металлопластовые трубы или и так нормально?
Если на зиму не осушить трубы - МП может разорвать, шланги в этом плане более надежны потому как эластичные. Шаровые, кста, на зиму надо тоже в полуоткрытом состоянии оставлять, что бы остатки воды не задерживались там.
Если на зиму не осушить трубы - МП может разорвать, шланги в этом плане более надежны потому как эластичные
это я прекрасно знаю, да и вопрос в другом был...
есть опасность выделения шлангами фенольных и формальдегидных соединений.. вот чего я опасаюсь..
а свои системы я воздухом на зиму продуваю
вот зелененькие обычно воду "ароматизируют", а желтые вроде бы меньше. Опять же, как пользоваться будете.
Я бы в доме заменил - шланг он и есть шланг - не для того предназначен
Я бы просто поставил фильтр для питья, а шланги менять на трубы не стал бы - фильтр наверняка дешевле выйдет, да и мало-ли какая там грязюка с насосной станции до колонки может в воду насосаться, а так - все отфильтруется...
Есть еще вопрос надежности, если Вас не напрягает разрыв шланга в неподходящее время, тогда можно и так все оставить. А фенолы всякие удаляются промывкой системы перед весенним запуском.
Ну да оставить.
Только сначала поискать сертификат на применение этих шлангов в системе питьевого водоснабжения.
И не найдя его поставить нормальную трубу.