Мучаюсь вопросом .
Есть обычная ванная 160*220 м

Тёплый пол(DEVI 0.5*1м), водогрей (не более 4.5 квт) ,стир. маш + светильники(верхний свет).
ВОпрос: что то можно объединеть или вести каждому потребителю свою линию?

Свою

KOSmaster написал :
ВОпрос: что то можно объединеть или вести каждому потребителю свою линию?

Cs-Cs написал :
Свою

линию... проточник будет, или накопитель?

services написал :
линию... проточник будет, или накопитель?

Проточник...Предположительно Stiebel Eltron DS 45 E

Что за кабель планируете на проточник, сечение?

services написал :
Что за кабель планируете на проточник, сечение?

всё nym 3*2.5 стиралка,3*1.5 тёплый пол и свет(отдельная линия).Водогрей - скорее всего nym 3*4,хотя по таблице вроде бы 2.5 подходит...

KOSmaster написал :
Водогрей - скорее всего nym 3*4

оно, и автоматик 25А

[QUOTE=services;3212454]оно, и автоматик 25А[/QUOTE
Этого и боюсь,что на двушку получается до х-я автоматов!-) Спасибо.

KOSmaster написал :
на двушку получается до х-я автоматов!

Много не мало!

KOSmaster написал :
на двушку получается до х-я автоматов

Мы вам ща ещё и пяток УЗО организуем Причём почти что без шуток. На розетки ванной (стиралку?) положьте УЗО 16/0,03. На тёплый пол + свет - 25/0,03, на водогрей 40/0,03 =) Вот три штуки родили)

Cs-Cs написал :
На розетки ванной (стиралку?) положьте УЗО 16/0,03

а? может 16/0,01 все-таки?

paralaxa, да, описался! По привычке на NumLock'е 0,03 клацнул.

Cs-Cs написал :
paralaxa, да, описался! По привычке на NumLock'е 0,03 клацнул.

да я понял, не ваши методы работы 30мА в ванную ставить))) вас читаю с неподдельным интересом

Думаю можно ТП со светом обьединить, если очень хочется - нагрузка небольшая

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

вот, не надо на свет что ни попади вешать, если не хотите в темноте сидеть.
Уж поверьте моему опыту! Тёплый пол - довольно уязвимый потребитель - то уронят на него что-нибудь, то зальют, то регулятор сдохнет...

Cs-Cs написал :
Мы вам ща ещё и пяток УЗО организуем Причём почти что без шуток. На розетки ванной (стиралку?) положьте УЗО 16/0,03. На тёплый пол + свет - 25/0,03, на водогрей 40/0,03 =) Вот три штуки родили)

Будет,конечно и узо...еще два кондея и т.д.получается до х-я.

Да штук 5-6 на щиток может быть