Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186
#3213695

Всем привет, помогите если сможите.
Приехал на объект по причине того, что ИБП ругается на высокое напряжение. Он говорит что у него фазное напряжение 270 в. я померил тестером, 240 в, а на счетчике (Меркурий 230) показывает 250. У нас своя линия 10кВ. Все соединения проверены, ноль отличный, земля идеал. по всем фазам примерно одинаково, перекоса нет. Единственное что я заподозрил, это пульсацию напряжения с одинаковой частотой примерно на 2 вольта (то есть тестер показывает то 239 то 241 В. с интервалом примерно в одну секунду. Все оборудование размещено в маленьком контейнере.
Может кто что подскажет?

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

Копать ИБП надо.

Diska написал :
Может кто что подскажет?

осциллограф подскажет.

Батареи на ИБП недавно не меняли?
ИБП какой марки?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

для начала нужно подробнее рассказать, что за подстанция, какое оборудование. вроде как чрезмерная компенсация реактивной мощности может приводить к перенапряжениям.