Здравствуйте. Стал подтекать счётчик Бетар в месте соединения с редуктором. Раскрутил, а там какая-то полусгнившая чёрная прокладка толщиной меньше 1 мм. Поставил новую. Всё равно подтекает. Резьба не убитая. За полчаса образуется большая капля. Подтянул сильнее. Всё равно подтекает. Подскажите, пожалуйста, что делать? Намотать на резьбу лён\фум ленту? Какую прокладку лучше поставить?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Tristo написал :
что делать?

Перед заменой прокладки необходимо очистить фланцы от остатков старой прокладки. Это первое. Не поможет, возможно где-то есть микротрещина - такое бывает.

in my humble opinion

Регистрация: 20.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Kvost написал :
Перед заменой прокладки необходимо очистить фланцы от остатков старой прокладки. Это первое. Не поможет, возможно где-то есть микротрещина - такое бывает.

Спасибо. Попробую.

Tristo написал :
что делать?

Поставить новую прокладку - фторопластовую или паронитовую. Фланец расчистить.

Регистрация: 20.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Почистил фланцы, поставил новую прокладку, на резьбу фум ленты намотал. Теперь не течёт. Всем спасибо.