Вот и я думаю, что делать - перекладывать провод или менять автоматы.
На варочную панель пойдет 4 мм? А ведь еще духовка будет... Штробы только вчера заштукаторили.
На свет 1.5
Сейчас съездил, еще раз посмотрел, что мне наделали.
2 узо - 40 и 32, одно на стиралку+посудомойка, одно на все остальное, холодильник мимо всех узо напрямую в автомат.
автоматы: входной 40,
32 -плита,
25 - стиралка + посудомойка,
25 - розетки на кухне
16 - остальные розетки
16 - два кондея
16 - холодильник
10 - свет
провода на розетки на кухне, и стиралка+посудомойка (там где автоматы на 25) хотел 4мм, сейчас выяснилось, что электрик везде кинул 2.5, на плиту 4мм
Вот такая фигня получилась.
В смысле погорячился?
2,5 мм идет на розетки в комнату, кухню, коридор
4мм на группу розеток в кухне, куда будет включаться микроволновка, чайник, аэрогриль,
Посоветуйте, что делать.
В квартире частично меняю проводку (старой остается проводка на свет). Все проложено nym 2,5х3 и 4х3, когда уже все проложили, я вспомнил про провод к вентилятору в вент. шахту на кухне. Nym не оставалось нужной длины, и рабочие купили в ближайшем магазине ПВС и уже замуровали, провод идет поверх сантех кабины. Заставлять переделывать или так оставить?
Спасибо!