Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#3216740

ionchik написал :
настораживает это
Сообщение от Djames
холодильник мимо всех узо напрямую в автомат

Лучше на свой диффавтомат, а то как-то не по феншую будет.

Djames написал :
кто что еще потом в эту розетку подключит

тогда настораживает это

Djames написал :
холодильник мимо всех узо напрямую в автомат

ionchik написал :
А ему за что такая честь?

а фиг знает, кто что еще потом в эту розетку подключит, пускай будет. Бегать всем рассказывать, что эта розетка особенная - бестолку.

Djames написал :
16 - холодильник

А ему за что такая честь?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Djames написал :
Вот и я думаю, что делать - перекладывать провод или менять автоматы.

Лучше поменять провода и автоматы. На плиту в любом случае надо 3х6,0, а на духовку, если панель независимая вместо плиты будет, отдельно 3х2,5.

Djames написал :
Штробы только вчера заштукаторили.

Значит проще будет вскрывать...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот и я думаю, что делать - перекладывать провод или менять автоматы.
На варочную панель пойдет 4 мм? А ведь еще духовка будет... Штробы только вчера заштукаторили.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Djames написал :
везде кинул 2.5, на плиту 4мм

значит, меняйте автоматы С25 на С16, (максимум - С20 при хорошем качестве кабеля). С32 также крайне желательно заменить на С25. это частично исправит фигню..

На свет 1.5
Сейчас съездил, еще раз посмотрел, что мне наделали.
2 узо - 40 и 32, одно на стиралку+посудомойка, одно на все остальное, холодильник мимо всех узо напрямую в автомат.
автоматы: входной 40,
32 -плита,
25 - стиралка + посудомойка,
25 - розетки на кухне
16 - остальные розетки
16 - два кондея
16 - холодильник
10 - свет

провода на розетки на кухне, и стиралка+посудомойка (там где автоматы на 25) хотел 4мм, сейчас выяснилось, что электрик везде кинул 2.5, на плиту 4мм
Вот такая фигня получилась.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Djames написал :
2,5 мм идет на розетки в комнату, кухню, коридор
4мм на группу розеток в кухне, куда будет включаться микроволновка, чайник, аэрогриль,

У микроволновки с чайником розетки другие? Не 16А?
А на освещение что?
А на электроплиту?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Impuls написал :
Вряд ли у этих рабочих есть пресс-клещи.

купить самому может быть дешевле. Не известно, что там уже с отделкой.Стоимость вменяемых клещей, прессующих квадратом до 30 долларов. На один ремонт по-любому хватит.

avmal написал :
заставьте опрессовать

Вряд ли у этих рабочих есть пресс-клещи. Так что дешевле будет переделать.

Djames написал :
В смысле погорячился?
2,5 мм идет на розетки в комнату, кухню, коридор

На освещение тоже 2,5?

Djames написал :
2,5х3 и 4х3

Правильно будет вот так - 3х2.5 и 3х4

В смысле погорячился?
2,5 мм идет на розетки в комнату, кухню, коридор
4мм на группу розеток в кухне, куда будет включаться микроволновка, чайник, аэрогриль,

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Djames написал :
Все проложено nym 2,5х3 и 4х3

Это вы погорячились с сечениями.

Djames написал :
Заставлять переделывать или так оставить?

Оставляйте так, только заставьте опрессовать жилы перед подключением и использовать соответствующие клеммники при коммутациях.

Посоветуйте, что делать.

В квартире частично меняю проводку (старой остается проводка на свет). Все проложено nym 2,5х3 и 4х3, когда уже все проложили, я вспомнил про провод к вентилятору в вент. шахту на кухне. Nym не оставалось нужной длины, и рабочие купили в ближайшем магазине ПВС и уже замуровали, провод идет поверх сантех кабины. Заставлять переделывать или так оставить?

Спасибо!