Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751
#3216956

Denker88 написал :
Вот возник вопрос почему входные автоматы всего 25А?

у вас 25А по каждой из трех фаз!

Denker88 написал :
И почему входной автомат серии Home, а остальные нет.

возможно, с целью экономии.

Нарисовали мне тут проект и указали автоматы и узо:

ABB S201 C16A (под розетки) 13 шт.
ABB S201 C10А (под свет) 2 шт.
ABB S263 C16А (под плиту) 1 шт.
ABB F362 25A 30mA (узо под стиралки, и пр.) 4 шт.

Входные автоматы и узо:
ABB FH204 25A 100mA 1шт.
ABB S263 C25A 1шт.

Вот возник вопрос почему входные автоматы всего 25А? это нормально?

И почему входной автомат серии Home, а остальные нет. В чем принципиальная разница для квартиры?
Видел УЗО серии F202 - чем отлимчается от F362?