В некоторых кондиционерах один из кодов ошибки - недостаток фреона. Что за датчик это определяет и какой у него порог чувствительности ? К примеру, если фреона меньше на 30% - он сработает ?
Может ли быть такое, что фреона настолько мало, что кондиционер не холодит, а датчик это не ловит ?

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

VeloMah написал :
Может ли быть такое, что фреона настолько мало, что кондиционер не холодит, а датчик это не ловит ?

Надо смотреть по какому датчику ловит. Если температурный - то там плюс-минус трамвайная остановка, если прессостат или реле давления, то настройка ловит отсутствие фреона около 50 процентов, когда холодопроизводительность снижена значительно.

VeloMah написал :
К примеру, если фреона меньше на 30% - он сработает ?

Скорее нет, чем да - но надо смотреть по конкретному кондиционеру.

Ересь сплошная ...

По низкому давлению система встает по пресостатам:
R22, R407C -0,5 бар
R410a - 1,5 бар ...

Система ни коим образом не контролирует количество фреона, её назначение защитить компрессор ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

на бытовухе обычно пресостатов нет , наличие фреона косвенно определяется по датчику pipe room...

кондиционер FТX25JАV
вентиляторы крутятся, но не холодит, ошибки больше не выдает - в чем дело ???

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

Бориска66 написал :
Система ни коим образом не контролирует количество фреона, её назначение защитить компрессор ...

Одно другому не мешает.

Бориска66 написал :
Ересь сплошная ...

Или прерывистая?

VeloMah написал :
вентиляторы крутятся, но не холодит, ошибки больше не выдает - в чем дело ???

Наверное, компрессор не включается.

Дикий + написал :
Одно другому не мешает.

Не мешает, только данных для этого не достаточно ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

Бориска66 написал :
только данных для этого не достаточно ...

Без Тесто уже котелок не варит?

Бориска66 написал :
Для Электростали не имеет значения ...

Потому что параллельно.

Бориска66 написал :
"Там памятник и дерево вооооо "

Я так и думал.