Предыстория: Оказалось что между мной и соседями с торца половой плиты до фронтальной плиты расстояние закрытое только монтажной пеной (фото: ). Т.е. если у них пожар - то сгорю и я...
Дырку (непонятно для чего строителями сделанную, на фото видно) залью бетоном.
Я отодрал пену до тонкого слоя и чуть герметизировал обычным оконно-дверным Соудалом. Теперь думаю, может взять влагостойкий гипсокартон и положить его в эту щель с минимальными допусками а сверху запенить чем то вроде этого: ? Т.к. ничего тяжелого туда залить нельзя из-за основания (на котором лежит моя пена) в виде козырька их остекления зашитого вагонкой. Или гипрок не поможет при пожаре и просто запенить в 2 захода этим противопожарным и все. Как думаете?
Спасибо.
Иван И написал :
Или гипрок не поможет при пожаре и просто запенить в 2 захода этим противопожарным и все
Противопожарные пены по характеристикам имеюют класс огнестойкости - В1 ( трудновоспламеняемые), не более того.
А если разбираться в сертификатах, то практически везде указывается условие - наличие защиты от прямого пламени - слой штукатурки толщиной минимум 8-10мм. Гипрок (гипс) является прекрасным средством защиты пены от пожара
Из-за наличия у соседей потолка и отделки забетонировать не представляется возможным (к сожалению).
Сделаю гипрок с минимальными допусками + пену сверху.