Квартира в состоянии бетонной коробки, нет можно сказать ни чего.
Ввод кабель 6мм2 , если получится то сделаю 10мм2.
От строителей есть железный щиток висящий на капитальной стене который хочу перенести в соседнюю стену сложенную из гипсовых блоков.
Нарисовал схему щитка, посоветуйте все ли правильно?

узо 16а 10ма поменяли бы на 25а

ещё б количество розеток по комнатам узнать

Какой длины вводной провод?

и вводной вам на 10 кв мм нужно заменить

гадкий83 написал :
узо 16а 10ма поменяли бы на 25а

у стиралки потребление 1,1квт класс А, вроде как с запасом получается.

ещё б количество розеток по комнатам узнать

на каждую линию хочу повесить по 3 двойных розетки

и вводной вам на 10 кв мм нужно заменить

Попробую конечно местного эл-ка напрячь. Вот интересно получится или нет протянуть новый провод в той же гофре что и старый.

Impuls написал :
Какой длины вводной провод?

примерно 2-2,1м, щиток должен получится на высоте 1,2-1,5м

Gost01 написал :
Ввод кабель 6мм2

Вы уверены? Давненько я не видел вводной "шестерки" в московских новостройках.

Gost01 написал :
у стиралки потребление 1,1квт класс А, вроде как с запасом получается.

Попробую конечно местного эл-ка напрячь. Вот интересно получится или нет протянуть новый провод в той же гофре что и старый.

примерно 2-2,1м, щиток должен получится на высоте 1,2-1,5м

что за стиралка с мощностью 1,1? я меньше 2кВТ не встречал, если это автомат
номинал УЗО лучше брать больше номинала АВ, чтоб он его защищал от перегрузки, тем болле на этом УЗО 2 АВ висит, иначе УЗО может выйти из строя
Вряд ли местный электрик вам это бесплатно сделает, и по поводу гофры тоже есть сомнения. Если не получится протащить, не экономьте на вводе, там всего-то 2 метра

Потребляемая мощность 1.02 кВтч. ок УЗО поставлю помощнее.

Какой провод посоветуете использовать?
Можно или нет провода укладывать в гипсовые блоки без гофр?
Автоматику хочу купить Legrand, может кто подскажет хороший и-нет магазин в Москве?

Gost01 написал :
Потребляемая мощность 1.02 кВтч. ок УЗО поставлю помощнее.

Какой провод посоветуете использовать?
Можно или нет провода укладывать в гипсовые блоки без гофр?
Автоматику хочу купить Legrand, может кто подскажет хороший и-нет магазин в Москве?

не ту мощность смотрите, считайте примерно 2кВТ
на розетку стиралки - 2,5 кв мм ВВг-нг

Gost01,
про блоки не в курсе

Gost01 написал :
примерно 2-2,1м

Хм, по правилам не требуется, но я все же защитил бы его автоматом в соответствии с табл. 1.3.4 ПУЭ.
Рабочий ток УЗО должен быть выше (в крайнем случае, равен) суммарного тока автоматов, стоящих после него.

Алекс 61 написал :
Давненько я не видел вводной "шестерки" в московских новостройках.

Есть, есть. Друг у меня купил двушку в новостройке, на вводе - 3х6.

Заменю УЗО на ванну на 25А 30мА

Без духовки будите?

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Gost01 написал :
Нарисовал схему щитка, посоветуйте все ли правильно?

Свет комната и кухня - вместо одного 10А поставила бы два по 6А и, возможно, с этой линии убрала бы УЗО

Духовка будет, мощностью до 3квт
на кухне одна линия - холодильник, чайник + запасная розетка
вторая линия духовка, телевизор + запасная розетка
как то так.

Обнаружил что у вводного кабеля фаза в щитке белого цвета, а в квартиру уже приходит коричневая. Позвал местного эл-ка и он меня уверял что такое мол часто бывает.

Либо брак кабеля, либо скрутка.
В любом случае под замену. Вы же не хотите на пороховой бочке жить?

Как бы там не было, буду новый тянуть 3*10, тем более возражений на это не последовало.

Gost01 написал :
Позвал местного эл-ка и он меня уверял что такое мол часто бывает.

Ни разу не видел в одном куске разные цвета.Если только брак...И 6-ки Вам маловато

И это пройдёт ...

Gost01 написал :
у вводного кабеля фаза в щитке белого цвета, а в квартиру уже приходит коричневая.

Подгорела

Вопрос по схеме : УЗО которое первое слева(63А) может лучше заменить на 40А ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Gost01 написал :
УЗО которое первое слева(63А) может лучше заменить на 40А ?

После автомата на 40 А все УЗО следует брать не менее чем 40 А, либо защищать индивидуальными автоматами с номиналом равным или меньшим чем рабочий ток УЗО. Я бы оставил 63 А, если есть возможность.
3-е УЗО - потенциальный покойник. (10+16)

схему поправил, такой вариант нормальный?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

почти.
во-первых, по уму свет и розетки не должны иметь общих аппаратов кроме вводного.
во вторых, УЗО обычно берут с запасам по номиналу относительно автомата,

то есть в вашем случае я бы УЗО с освещения ванной вообще убрал (экономить, так экономить), либо поставил отдельное УЗО или диффавтоматы на свет и розетки в ванной.

может тогда свет комнаты и кухни объединить со светом ванны и туалета, а стиралка будет на своем узо?
и насчет первого(с лева) УЗО какой все таки номинал нужно поставить?

Gost01 написал :
может тогда свет комнаты и кухни объединить со светом ванны и туалета, а стиралка будет на своем узо?
и насчет первого(с лева) УЗО какой все таки номинал нужно поставить?

1.Можно и обьединить
2.Узо 63А30мА.
3.При вводном 50А,все Узо устанавливаю по 63А.

Третий вариант схемы, вроде все рекомендации учёл. Добавил еще один автомат для накопительного водонагревателя на будущее.