Добрый день. Есть вопрос. Имеем водонагреватель 8кВт и автомат abb 40a 0.03a (fh202ac).
при попытке включения водонагревателя автомат вырубается. У меня такое подозрение, что автомат слабый или не правильно подключено в щитке.
вводной рубильник на 63а
провод 6
не большая схемка
менять автомат на более мощный Abb FH202AC 2P 63A 30mA(AC) или другие варианты?
inasup, Рисуйте полную схему, с линиями N и PE. У вас не автомат, а ДИФАВТОМАТ = УЗО + АВТОМАТ.
ИСПРАВЛЕНО НА:
У вас не автомат, а УЗО. Перед ним нужен хотя-бы однополюсный автомат 40А.
Ноль от Водогрея должен идти на ноль дифавтомата, а не на шину N.
это не автомат, а узо, и выбивает его не из-за недостатка мощности, а потому что либо водогрей пробивает на корпус, либо он неправильно подключен - это более вероятно, судя по схеме. ноль должен идти на клемму узо (или шину, подключенную к клемме N узо). а у вас ноль идет мимо узо.
вообще-то fh202ac двухполюсное узо - соответственно с водогрея нуль должен не на шинку идти, а на второй полюс узо. Если конечно, на нем сидит только водогрей.
Значит дифа хватит по обслуживанию 8кВт и менять его не надо на 63А, я правильно понял? на нем сидит только водогрей.
Верхний левый зажим - вход фазы, Верхний правый - вход нуля.
Нижний левый- выход фазы, нижний правый - выход нуля и на водогрей. Вопрос такой ноль с шинки взять можно? автомат не нужно перед ним ставить или все же поставить, если да то какой?
фотографию, могу попробовать сделать только вечером.
inasup написал :
Вопрос такой ноль с шинки взять можно? автомат не нужно перед ним ставить или все же поставить, если да то какой?
Можно. Автомат нужен. Если нету места - заменить УЗО на Диф. автомат. Если место есть - добавить после УЗО автомат для 6 квадратов меди на 40А. Тем более, что режим работы повторно-кратковременный. По пол-часа душ не принимают. А при работе на мойке - режим частичной нагрузки будет. Ставьте 40А.
Vladimir_Vas написал :
Вам же сказали уже, это не дифф.автомат. Это УЗО. Дифф - будет раза в два дороже от этой же фирмы.
Схемка правильная, но я бы поставил на 40А автомат.
И что?
Товарищ все правильно сказал - у Вас при схеме из первого поста УЗО выбивает из-за неправильной разводки. Если разводку исправите - УЗО выбивать перестанет. И все будет работать ..... до тех пор, пока водогрей по неисправности не начнет брать больше 40 А. УЗО при этом не сработает, а выгорит, причем - непредсказуемым образом. Оно Вам надо? Жалко денег на 40А автомат?
Двухполюсные рвут и ноль и фазу, однополюсные только фазу.
Разница в цене и в "принципе разумной достаточности" (с)
Скажите какая линия Вас беспокоит и Вам посоветуют, что делать.