VeloMah, Вы с весами заправляли? Сколько?

в итоге добавили по весам - строго по паспорту 720гр
при этом вроде перегрев не особо поменялся:
воздух - 11.9 градусов
газовая труба - 11 градусов, на ней роса !!!
жидкостная без росы и не обмерзает...
давление - вроде те же 5 бар - может я невнимательно посмотрел...

VeloMah написал :
газовая труба - 11 градусов, на ней роса !!!

Почему восклицательные знаки? Удивительно что роса при 11 град выступает?

Кондей работает на максимальной скорости вентилятора при измерениях?

Если я правильно понимаю, перегрев ~ 9-10 градусов - многовато

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

VeloMah написал :
но никто не пишут, что это может вызвать банальное перекрытие трубок (ледяная пробка)

в последнее время редко встречается, а раньше помню частенько ТРВ на холодильниках отогревать горелкой приходилось. Подмерзает чаще капилярка, реже фильтр перед капиляркой.
Можно еще на нагнетание поставить фильтр-осушитель (Liquid dryer), чем больше объем банки - тем больше соберет воды.

BV написал :
Если я правильно понимаю, перегрев ~ 9-10 градусов - многовато

как Вы это считали и по каким данным - в сообщении 30 или 32 ? у меня получается меньше 5

BV написал :
Кондей работает на максимальной скорости вентилятора при измерениях?

не знаю, т.к. выставлен режим снежинки и 18 градусов - т.е. максимальный холод
а скорость вентилятора выставляется в другом режиме

Дикий + написал :
Можно еще на нагнетание поставить фильтр-осушитель (Liquid dryer),

нагнетание это где - перед газовой трубой ?
фильтр-осушитель - там силикагель можно потом прокалить ?

VeloMah написал :
Если я правильно понимаю, перегрев ~ 9-10 градусов - многовато
как Вы это считали и по каким данным

Таблица кипения R22

VeloMah написал :
газовая труба - 11 градусов,

VeloMah написал :
давление - вроде те же 5 бар

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

В таблице где Вы смотрели скорее всего давление абсолютное, а на манометре относительное. Вот и получается разночтение.

так чему соответствует 5 бар - 7.75 градусов ?

WLM написал :
а на манометре относительное.

это как - плюс 1 атмосфера ?

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

да

VeloMah, тогда, то что я писал- перегрев 9 - неверно.

BV написал :
VeloMah, тогда, то что я писал- перегрев 9 - неверно.

а что верно ?
и можно на вопрос как считали дать ответ как именно считали, а не просто сослаться на таблицу ?

VeloMah написал :
и можно на вопрос как считали дать ответ как именно считали, а не просто сослаться на таблицу ?

Да можно, примерно так:

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

схемка красивая, жаль нету цифр по моему случаю (чему соответствует 5 бар - 7.75 градусов ? и т.д.)

теперь вопросы БВ буду игнорировать как он мои

VeloMah написал :
жаль нету цифр по моему случаю (чему соответствует 5 бар - 7.75 градусов ? и т.д.)

Температуры насыщения паров есть на шкале манометра, по ним можно ориентироваться ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

у меня манометр под 410 фреон
поэтому пользовался таблицей
а у Вас что на манометре показывает при 5 барах ?

VeloMah написал :
а у Вас что на манометре показывает при 5 барах ?

Много чего показывает, и хладагентов в нем зашито более 50 шт. ...

Есть такие приборы, они по проще ...

Есть по сложнее техника ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

baziliov,Осел!Дельное что-либо сказал,только и поносишь.

Fresh написал :
baziliov,Осел!Дельное что-либо сказал,только и поносишь.

по поводу тока есть шо сказать?нет?давайдосвидания...

VeloMah написал :
теперь вопросы БВ буду игнорировать как он мои

Вы случайно не девушка?


6бар(5+1) = 6град 11гр-6гр=5

Выше уже всё написано.
Гайки тянул по ощущениям - примерно 45-50кг на 12 сантиметровом ключе

Бориска66 написал :
Много чего показывает, и хладагентов в нем зашито более 50 шт. ...

хваставство без информации

балон с 22 фреоном перевернул кверх ногами, а ротенберг говорит, что как раз 22 не надо переворачивать
кто прав ?

VeloMah написал :
хваставство без информации

Это у тебя братец от незнания ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

VeloMah написал :
а ротенберг говорит

А не авторитет он в холодилке ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

VeloMah написал :
ротенберг говорит

а кто это?

VeloMah написал :
балон с 22 фреоном перевернул кверх ногами, а ротенберг говорит, что как раз 22 не надо переворачивать
кто прав ?

VeloMah, а для чего вообще баллоны переворачивают? Я 22 когда как заливаю - когда вверх ногами, когда верх краном, смотря сколько залить нужно.

R-22 однокомпонентный поэтому без разницы! Но гидроудар еще никто не отменял!

artem 16 написал :
VeloMah, а для чего вообще баллоны переворачивают? Я 22 когда как заливаю - когда вверх ногами, когда верх краном, смотря сколько залить нужно.

баллоны разные бывают, с сифоном и без, например