Пробы удались, обвязка водогрея на даче - спаяна, всё работает!
Спасибо всем откликнувшимся, используя ваши советы я добился боле-менее вменяемой пайки. Конечно ещё учиться и учиться, но для первого объекта, тем более на даче - думаю пойдёт.
Я на сто процентов был уверен, что какой-нибудь фитинг потечёт и даже не добивался особой ровности труб, так как уже планировал переделывать, но ничего нигде не потекло! И на горячей и на холодной. Кривовато получилось, но пока так и оставлю.
По итогам пайки такие выводы:
Паяльник из леруа фирмы "Practyl" (или как-то так) - вполне дееспособен, им можно не профессионально паять. (он самый дешовый прим. 900 руб)
Не стоит брать сааамые дешовые трубы по причине их тонкости - если труба тонкая она прогревается вся быстро и обмякает -в фитинг не вставить.
Grayhound написал :
Народ, здравствуйте!
Подумал, что под мой вопрос не стоит создавать отдельную тему, поэтому пишу тут.
Я тоже пробую паять полипропилен трубы. Взял аппарат Dytron Polys 850w, в чемоданчике есть ножницы в комплекте. На ножницах маркировка: "Dyno". Труба Tebo, 20 мм. Так вот, никак не получается резать трубу строго перпендикулярно. Это важно? (Во многих рекомендациях по пайке, говорится, что - важно).
Вроде бы невелика хитрость: кладу трубу на нижнюю губу ножниц (она широкая и скруглённая, так что криво положить - сложно), и несколькими движениями режу. Рез никак не получается перпендикулярным оси трубы!
Заметил, что у ножа ножниц - двусторонняя заточка - "на клин", но видимо так и должно быть... Я полагаю, если бы заточка ножа была односторонняя, то есть одна сторона - параллельна плоскости резания, а другая - под углом, перпендикулярный рез выходил бы наверняка. Или проблема - не в этом?
Выкинуть ножницы из набора и купить нормальные, заточка двухсторонняя должна быть, у Вас просто кривые ножницы.
По первой проблеме - пользуюсь такой хитростью: фитинг грею на 1-2 секунды дольше, чем трубу (ну или трубу меньше, чем фитинг). Фитинг более массивен, пока он прогреется до нормы, труба уже "жидкая". На фото это видно прекрасно. Секунды считаются произношением слов "двадцать два"
Народ, здравствуйте!
Подумал, что под мой вопрос не стоит создавать отдельную тему, поэтому пишу тут.
Я тоже пробую паять полипропилен трубы. Взял аппарат Dytron Polys 850w, в чемоданчике есть ножницы в комплекте. На ножницах маркировка: "Dyno". Труба Tebo, 20 мм. Так вот, никак не получается резать трубу строго перпендикулярно. Это важно? (Во многих рекомендациях по пайке, говорится, что - важно).
Вроде бы невелика хитрость: кладу трубу на нижнюю губу ножниц (она широкая и скруглённая, так что криво положить - сложно), и несколькими движениями режу. Рез никак не получается перпендикулярным оси трубы!
Заметил, что у ножа ножниц - двусторонняя заточка - "на клин", но видимо так и должно быть... Я полагаю, если бы заточка ножа была односторонняя, то есть одна сторона - параллельна плоскости резания, а другая - под углом, перпендикулярный рез выходил бы наверняка. Или проблема - не в этом?
Для начала читаем инструкцию к паяльнику - там указано сколько надо держать для каждого диаметра. Для разных производителей труб время будет колебаться +/- 2 сек. Со временем поймете.
Практика.
Тоже покупал ПП в Леруа трубы и фитинги (они все там дешовые и одного вида) для бани - паяются нормально.
Если очень тяжело вставляется-это от несоответствия диаметра изделия и насадок.Хороший материал Экопластик,и насадки (синие) Dytron
snow-tube написал :
Одевается фитинг не быстро - секунды 4 проходит.
Время нагрева считается с того момента,как только детали уже полностью вставлены,для ф20-5 сек...напомню,что 1 сек это дольше чем сказать ,,один,,Лучше если есть таймер.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
snow-tube написал :
Почему получается такое заужение как на фото?
слишком глубоко одеваете в насадку в процессе нагрева трубы,перед прогревом отмечаете на трубе карандашом 12мм и гоните строго по отметке, не более, в таком случае сварка получается правильная ,без заужении,обычно темп.260-300гр
Когда фитинг с трубой одеваете на нагреватель,немного покручивайте(не сильно)чтоб легче село!Одели и считаете секунд 5,снимаете,стыкуете!Во время стыковки так же можете(хуже не будет)слегка покручивать!Гляньте видео на Ю-тубе!
стандартные ошибки.
1 сильно глубоко вставляете трубу при разогреве. Ставьте риски, дальше которых трубу не вставлять в насадку.
2 при запихивании трубы в насадку и надевании фитинга, из-за отсутствия практики, перекашиваете трубу и фитинг, а вставить трубу в фитинг пытаетесь прямо, хотя они уже деформированы. В результате чего получается непропай по контуру.
Советы. Вредные. на трубе (20) глубину обозначьте не более 12 мм, остальное запихнете в фитинг. Фитинг вставлять в насадку для разогрева на полную глубину.Судя по тому ,что ППР не айс, должно сработать. И заужения не будет
А как сильно не давить, если труба туда не лезет? Приходится её туда вталкивать с силой.
Согласен, труба наверно не качественна, ведь она самая дешёвая, 2 метровый хлыст -25 рублей.
А та, что армирована - она армирована внутри и сказали в магазине, что там зачищать ничего не надо. Она типа универсальная.
Хотя паял всего пару раз на работе, но по моему мнению Вы слишком долго греете.
Паяльник у меня был без регулятора на 260 градусов. Грел секунд 10. За это время прогревается только поверхностный слой.
Паял первый раз. Спаял около 10 фитингов. Полипропилен из Леруа, самый дешёвый и чуть подороже. Всё паяется для дачи - обвязка ЭВН, поэтомы материалы не дорогие и теребования не высокие. большого давления в системе не будет. На ХВС ставлю самую дешёвую трубу, на ГВС подороже, армированную стекловолокном. Все фитинги и трубы 20мм.
Температуры пробовал от 200 до 300, какая оптимальнее так и не понял, вроде при 220 лучше получается.
Почему при вытаскивании из паяльника труба (папа) разпушается и плохо лезет в муфту?
Почему получается такое заужение как на фото?