Ким написал :
Принцип такой. Но еще одно. Как бы правильно объяснить .... Чем больше по длине зонт, тем больше точек подсоединения его к воздуховоду.
Еще. Если зонт делаете сами то оптимально:
наклон боковых стен 50-60 град
наклонные стенки зонта должны как можно ближе к месту подсоединения воздуховода
Все так.
А еще можно вместо прямой врезки переход поставить.
И про жироуловитель не забыть (лучше не сетчатый, а лабиринтного типа).
P.S. Если эскиз зонта примерно соответствует тому, что предполагается смонтировать, то обозначенного соотношения скоростей не получится, поскольку площадь сечения воздуховода будет меньше сечения среза зонта, как минимум раз в 10-15.
Принцип такой. Но еще одно. Как бы правильно объяснить .... Чем больше по длине зонт, тем больше точек подсоединения его к воздуховоду.
Еще. Если зонт делаете сами то оптимально:
наклон боковых стен 50-60 град
наклонные стенки зонта должны как можно ближе к месту подсоединения воздуховода