Если соберетесь переделывать, то неплохо бы сделать и такую же конструкцию, как на фото с куском текстолита (он в нее упирается (кстати, наверно для ее фиксации, пока не схватится ротбанд, он и нужен был )), чтобы поток воздуха не бил в стену. Это тоже снизит потери.
AlexEE написал :
потери в плавном повороте (в колене) примерно в 8 раз ниже, чем в резком (в тройнике)
Хм, про сопротивление я не подумал... Я сначала тоже хотел поставить на воздуховоде, но вспомнив тетрис пришла идея сэкономить на колене. Надо будет переделать
на фото кусок текстолита, подпирающий клапан. Без него не работает что ли?
Не знаю, это не мой клапан . Я бы туда клапан вообще не ставил - вытяжке он не нужен.
Так сделано у меня:
У меня так же, только правильнее: вход в вентканал сделан коленом, а клапан установлен на воздуховоде, т.к. в плавном повороте (в колене) примерно в 8 раз ниже, чем в резком (в тройнике).
AlexEE написал :
Прочитайте по ссылке внимательно! Там про клапан на вытяжку ничего нет, даже наоборот:
Там же есть про то, как поставить клапан на отверстие. Если Вы не поняли, то на по ссылке из первого моего поста за решеткой установлен такой клапан. По-моему, смотрится, даже "очень" .
Вроде разобрался. Осталось объяснить работягам как это сделать.
andryvlad написал :
Не понимаю, зачем долбить 2 отверстия (под гофру и под клапан), если все решается установкой одного клапана на венткороб?
Ну потому что я хочу закрыть гипсокартонным коробом трубу идущую к вытяжке.
AlexEE, на фото кусок текстолита, подпирающий клапан. Без него не работает что ли?
Не понимаю, зачем долбить 2 отверстия (под гофру и под клапан), если все решается установкой одного клапана на венткороб?
Так сделано у меня:
а как поставить такой клапан на естественную вентиляцию?
Прочитайте по ссылке внимательно! Там про клапан на вытяжку ничего нет, даже наоборот:
Гофру без всяких клапанов завести в новое отверстие
Там же есть про то, как поставить клапан на отверстие. Если Вы не поняли, то на по ссылке из первого моего поста за решеткой установлен такой клапан. По-моему, смотрится, даже "очень" .
AlexEE написал : veterburg
Нет, не фото - : в этом главная "фишка"!
Еще раз. не въехал до конца. сверху в вентканал будет идти гофра от вытяжки. Чуть ниже будет отверстия для естественной вентиляции. Если я на гофру поставля клапан. То как мне это поможет? При включенной вытяжки все запахи будут идти назад в кухню через естественною вентиляцию?. а как поставить такой клапан на естественную вентиляцию? Он мягко сказать не очень смотрится.
Kirk-83 написал :
Не могу ни где в инете найти такую решетку с обратным клапаном. Они только какие то круглые идут. Помогите найти? Может они как то хитро называются?
Планирую вытяжку подключить к вентканалу выдолбив отдельное отверстие (ближе к потолку) и закрыть эту трубу гипсокартонном. А штатное отверстие закрыть решеткой с обратным клапаном. Что бы запах не шел обратно в квартиру. Не могу ни где в инете найти такую решетку с обратным клапаном. Они только какие то круглые идут. Помогите найти? Может они как то хитро называются?