Покритикуйте пожалуйста щиток в 3 -х комнатную новосторйку. Ввод в квартиру выполнен 10мм медь. Автомат 50А на площадке в щитке. Доступ в щиток у меня есть всегда.
Пытался втиснуть всё в 36 модульный щит. Синим на схеме показаны нулевые шины соответствующих УЗО.
Компоненты щита планирую использовать АВВ. Кабель в щитке ПВ-3, концы - опрессовка НШВИ, кабель до потребителей - ВВГ-НГ соответствующих сечений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

igor2140sl, Освещение я бы всё поставил под УЗО 30мА, не говоря уже про освещение балкона и санузла, УЗО для которых должно быть обязательно.

я ДИФ ставил и ставлю ВСЕГДА на разеточные группы

Подскажите (знающие) какой максимально допустимый диаметр кабеля разрешен для ввода в квартиы?

СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vlad_power написал :
какой максимально допустимый диаметр кабеля разрешен для ввода в квартиы?

Максимальное сечение ограничено только разумной достаточностью.

А правилами ПУЭ нет?

СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vlad_power написал :
А правилами ПУЭ нет?

А правилами ПУЭ да - минимальное сечение.