BV написал :
Сейчас вы сэкономите тысяч 5-10, а будете пользоваться лет 15..... Оно того стоит?

Использовать планируется максимум лет 5.
По кабелям что-нибудь можете посоветовать?

beerking написал :
Да, хотелось бы подешевле...

Сейчас вы сэкономите тысяч 5-10, а будете пользоваться лет 15..... Оно того стоит?

Rumato,
Да, хотелось бы подешевле...
Все-таки придется, видимо, отказаться от отдельной линии для холодильника - это как минимум.
Как еще можно удешевить - повесить некоторые линии на один дифавтомат?

2 All:
Вопрос по проводам:

  1. Какими лучше/легче проводами сделать ввод в квартиру от площадного щитка. Сечение, как я понимаю, лучше 10.
  2. Какими проводами лучше сделать всю остальную проводку(в стяжку и штробы в стенах, желательно без гофры) - ВВГНГ-LS? Одножильными или многожильными?
    Где в Москве можно приобрести все это по разумным ценам и без подделок?

Спасибо.

beerking написал :
Не будет ли проблем если заменить диф. автомат на площадке на 63/300?

А разрешат? Я бы вместо дифа 50А/100мА поставил выключатель нагрузки на 50 (63) А.
У вас и так почти все линии под дифзащитой.

beerking написал :
Очень не нравится отдельный диф. автомат на холодильник

Чем не нравится? Вы в вопросе и ответили зачем он нужен.

По схеме нормально. Или Вас конечная цена не устраивает?

SVKan,
Варочная панель и духовка Bosh
На сайте производителя кроме мощности подключения ничего не нашел

Пока получилось вот такая схема. Помогите, плиз, оптимизировать.
Очень не нравится отдельный диф. автомат на холодильник, но хочется иметь возможность выключить электричество во всей квартире, а холодильник оставить под напряжением.
Не будет ли проблем если заменить диф. автомат на площадке на 63/300?

SVKan написал :
Да и готовить одновременно на четырех комфорках это многостаночником надо быть...

31 декабря в каждом доме такие многостаночники суетятся.

beerking написал :
Вы бы лучше ссылку на нужный материал дали.

это я могу.

но лучше вы сами.

в гугле наберите "пуэ 7" (без кавычек)

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

SVKan написал :
По ведру воды на каждой кипятить что-ли?

иногда приходится... а вообще - да:

SVKan написал :
Что собственно говоря должно быть отражено на их заводской табличке.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

beerking написал :
Хотел бы вернуться все таки к варочной панели и духовому шкафу.
ВП: 7200/220=32.73
ДШ: 3650/220=16.59

Варочная панель и духовка чьего производства?
Буржуи указывают мощности под европейское напряжение 230В.
Посему варочная вполне уложится в 32А, а духовка в 16А. Что собственно говоря должно быть отражено на их заводской табличке.
А в реальной жизни никто варочную на полную мощность дома не использует. Это надо включить абсолютно все комфорки на максимум и держать их достаточно долго в таком положении. Зачем? По ведру воды на каждой кипятить что-ли? Жратва тупо сгорит в таком режиме. Да и готовить одновременно на четырех комфорках это многостаночником надо быть...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

beerking написал :

  1. Можно ли пренебречь сотыми и поставить диф.автоматы на 32 и 16 или придется ставить на 40 и 25?

Поправочный коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха зря не учитываете. 32/1,25=25,6 А - это ток при котором может сработать автомат при нагреве извне до 70 градусов. Поэтому никогда не следует нагружать автомат под номинал.

beerking написал :

  1. Если все таки поставить 1 УЗО на 63, какие за ним автоматы ставить - 40 и 25?

без разницы. Главное - какой автомат стоит перед УЗО. Его номинал не должен превышать рабочий ток УЗО

MycopOk написал :
MycopOk

Спасибо еще раз :-)

Хотел бы вернуться все таки к варочной панели и духовому шкафу.
ВП: 7200/220=32.73
ДШ: 3650/220=16.59

  1. Можно ли пренебречь сотыми и поставить диф.автоматы на 32 и 16 или придется ставить на 40 и 25?
  2. Если все таки поставить 1 УЗО на 63, какие за ним автоматы ставить - 40 и 25?

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

beerking написал :
А кто говорит что проводку нельзя поменять?
В любом случае спасибо.

Я просто уточнил, что автомат выбирается по проводке, а не по нагрузке - его задача защитить проводку от перегорания.

beerking написал :
а почему на 40, только из-за того что 32 мало?

Исходя из расчетов выше, ток получается больше 32A. Добавим сюда еще то, что напряжение в розетке может быть выше чем 220, соответственно следующая ступень - 40A.

MycopOk написал :
По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.

А кто говорит что проводку нельзя поменять?
В любом случае спасибо.

web-rr,
а почему на 40, только из-за того что 32 мало?

А по существу дифф на 40А /30 мА

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

beerking написал :
Как скажете.

А по существу?

По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.

MycopOk написал :
Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней

Как скажете.

А по существу?

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

beerking написал :
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.

Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней

Я вот не пойму, что не так то?
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.

Russo написал :
Russo

Вы бы лучше ссылку на нужный материал дали.

beerking написал :
от чего надо отталкиваться

от . в переносном смысле который.

avmal написал :
Именно этот на 40 Ампер.

Защитное оборудование ничего практически не потребляет и учитывать их при расчёте "макс. мощности" я бы не стал.

Не подскажете от чего надо отталкиваться тогда?

Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

beerking написал :
Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер

Именно этот на 40 Ампер.

beerking написал :
не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?

Защитное оборудование ничего практически не потребляет и учитывать их при расчёте "макс. мощности" я бы не стал.

avmal написал :
Я там не смог обнаружить заявленное.
Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?

Хочу разобраться что и к чему.
Разве вот это "Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер и не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

beerking написал :
Вот здесь

Я там не смог обнаружить заявленное.
Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?

Alexiy написал :
чё?
Один на 16 мА нашёл, другой - на 40 мА! Где ж вы их находите?!

Вот здесь

Может подскажете где лучше смотреть и покупать в Москве?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

beerking написал :
У ABB нашел диф. автомат только на 40мА

чё?
Один на 16 мА нашёл, другой - на 40 мА! Где ж вы их находите?!

Всем спасибо, ситуация потихоньку проясняется.

Относительно варочной панели(ВП - Мощность подключения: 7200 Вт) и духового шкафа(ДШ - Мощность подключения: 3650 Вт):

Если для ВП и ДШ прокладывать отдельные провода, то какой из вариантов предпочтительнее:

  1. Для(каждого) ДШ и ВП поставить по дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 C32/0.03A
  2. Поставить УЗО 2 полюса 220V F 202 AC63/0.3,а от него для ВП - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C32, для ДШ - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C25

Если ВП и ДШ повесить на один провод, то какой диф. автомат/УЗО+автомат лучше поставить? У ABB нашел диф. автомат только на 40мА, ведь этого мало будет.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

beerking написал :
Правильно ли я понял что на изображении слева направо:

  1. Обычный рубильник
  2. Автоматически выключатель
  3. УЗО
  4. УЗО
  5. Автоматически выключатель

3,4 дифавтомат ( УЗО + автомат) остальное правильно

Правильно ли я понял что на изображении слева направо:

  1. Обычный рубильник
  2. Автоматически выключатель
  3. УЗО
  4. УЗО
  5. Автоматически выключатель

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

beerking написал :
Для вар. панели и духового шкафа нужны ли отдельные узо?

формально - не требуется, но я бы ставил на 30 мА в обязательном порядке

beerking написал :
Нужен ли узо для холодильника?

аналогично
Если считать, что любая розетка подразумевает возможность подключения переносного электроприёмника, то на ВСЕ розетки следует предусматривать диффзащиту.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

beerking написал :
УЗО 25А 10ма

такие бывают. Про 10 мА - почитайте СП 31-110-2003 п. А.4.15

beerking написал :
16мА

таких не бывает

Rumato написал :
А такие бывают?

первый раз слышите?)) бывает

beerking написал :
УЗО 25А 10ма

А такие бывают?

Alexiy написал :
чё

УЗО 25А 10ма + автомат 16А

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

beerking написал :
УЗО на 16мА

чё?

beerking написал :
Узо для розеток на 30мА нормально?

да. вполне.

Добрый день.

Имеется однокомнатная квартира с электроразводкой.
Сейчас это выглядит так:

  1. Необходимо заменить квартирный щиток
    Планируется использовать продукцию ABB

  2. Необходимо добавить розетки
    Комната - 10 розеток + питание для кондиционера(имеется 6 розеток)
    Ванная комната - розетка для стиральной машины, обычная розетка(розетка для стиральной машины сейчас находится в прихожей)
    Прихожая - 3 розетки
    Кухня - 6 розеток, розетка для варочной панели, роозетка для духового шкафа(имеется 3 розетки, розетка для плиты)
    Балкон - 2 розетки

Для розеток в ванную достаточно одного УЗО на 16мА, или лучше разнести розетку под стиралку и обычную?
Для вар. панели и духового шкафа нужны ли отдельные узо?
Нужен ли узо для холодильника?
Узо для розеток на 30мА нормально?

Заранее спасибо.