Всем привет! Озаботился звукоизоляцией потолка. Схема стандартная - профили на виброизоляции, на них гипсокартон. За гипсокартон -что-то звукопоглощающее. Вот тут и затормозил... Стандартный вариант - какая-нибудь минвата (речь про 50мм или около того). Но уж больно не хочется эту дрянь в дом тащить. Герметично закрыть ее не получится - в потолке будут вырезы всякие (светильники, колонки, люки). По-любому вылетать волокна будут. Какая есть альтернатива?
Мне посоветовали минвату в спанбонд зашить. Ну, шить я не готов. Разве что готовые мешки есть? Кто-нибудь встречал?
Не, не отпадут. Как мне мнится, глубокоуважаемый андрейн представляет Acoustic Group, которая активно продвигает свои акустические материалы на рынке. Про конкретную технологию изоляции у меня вопросов нет. С каркасной обшивкой андрейн вряд ли поспорит. Вопрос про конкретный материал - звукопоглощающий слой в каркас. И здесь я очень сомневаюсь, что рекомендации выйдут за рамки ассортимента Acoustic Group... Ну, справедливости ради, на российском рынке ассортимент вообще не очень богатый...
Да навалом материала. Не нравится Шуманет - берите Акустик Баттс. Нету последнего - берите новый Лайт баттс (с мягкой кромкой), он не сильно уступает. Волнуют волокна? - Закройте все нетканым материалом ветрозащитным.
Pochemuchka,какие цели преследуете. ведь всё одно нормально не получится. максимум голоса и громкие звуки уберёте. структурный шум не убрать. разве что в квартирке ещё одну построить висящую в воздухе. по мне так выкинутые деньги на ветер. изолировать пол выше вас надо а не потолок
витаон написал : Pochemuchkaмаксимум голоса и громкие звуки уберёте. структурный шум не убрать.
У меня для второй комнаты шумоизоляция потолка будет, пожалуй, важнее, чем стены. Убрать голоса и громкие звуки - уже хорошо, именно это мне и мешает.
Если изолировать пол надо мной невозможно - обязательно ли делать каркасный подвесной потолок? Уровень требований мы уже снизили до указанного Вами уровня: убрать голоса сверху...
lightwall написал :
Шелтер Экострой Акустик вам в помощь ,без пыли и смол ,проверено на себе.
Интересно... Только вот не нашел нигде, из чего эта прелесть сделана? (Что такое "Organic Fiber(R)"?) А главное, звукопоглощающие характеристики хоть какие-нибудь...
витаон написал : Pochemuchka,какие цели преследуете. ведь всё одно нормально не получится. максимум голоса и громкие звуки уберёте. структурный шум не убрать. разве что в квартирке ещё одну построить висящую в воздухе. по мне так выкинутые деньги на ветер. изолировать пол выше вас надо а не потолок
Ну, цели амбициозные :-) Все внутренние перегородки отвязаны от несущих стен. Несущих не так много, их выборочно тоже каркасом дополню. А потолок прежде всего от воздушного шума изолировать пытаюсь. От ударного буду прогибать соседей сверху, чтобы стяжку плавающую правильно сделали.
fhlfibh написал :
А в черные мусорные полиэтиленовые мешки и скотчем поклеить?
Кстати, "всякие вырезы" и "звукоизоляция" как-то не очень совместимы.
Что-то опасаюсь я, что в полиэтилене вся моя звукоизоляция сгниет...
Про замечание согласен, вырезы надо будет к минимуму свести... Но тут уж не деться никуда...
jud-suss написал :
Термозвукоизол посмотрите. мы сейчас его применяем.
Да, смотрел. И буду использовать на верхний слой (пирог такой: термозвукоизол, tecsound, профили, звукопоглощающий слой - о нем и речь, гипсокартон + гипсокартон).
Но только летит все равно дрянь всякая из термозвукоизола... Видно, зашито плохо...
Кстати, не посоветуете, чем лучше заклеивать места разреза звукоизола?
Pochemuchka,я как раз в квартире работаю где по полной на виброподвесах с двойным каркассом всё сделано. так вот есть одна фишка все эти эластичные дела . имееют особенность провисать. это надо учитывапть при чистовой отделке. да и крепить профиль почаще. а для пущей изоляции картон в 2 слоя и 12.5мм.естественно с воздушным зазором по периметру. туда герметик вибросил
Pochemuchka написал :
Интересно... Только вот не нашел нигде, из чего эта прелесть сделана? (Что такое "Organic Fiber(R)"?) А главное, звукопоглощающие характеристики хоть какие-нибудь...
Pochemuchka написал :
Да, смотрел. И буду использовать на верхний слой (пирог такой: термозвукоизол, tecsound, профили, звукопоглощающий слой - о нем и речь, гипсокартон + гипсокартон).
Но только летит все равно дрянь всякая из термозвукоизола... Видно, зашито плохо...
Кстати, не посоветуете, чем лучше заклеивать места разреза звукоизола?
И что? Этот сайт видел, но там никаких данных о коэффициенте звукопоглощения, кроме того, что "он высокий". Или я что-то пропустил? Хотелось бы конечно сертификат лабораторных испытаний...
jud-suss написал :
Заклеивать широким строительным скотчем.
А это какой? Серенькая такая лента (duct tape) подойдет? Или она отклеется?
Добрый день.
Имеется комната в однушке у которой одна стена несущая наружняя, вторая несущая межквартирная, одна перегородка внутрянняя и одна перегородка из гипсоплиты межквартирная через которую все слышно. Нужно улучшить её звуко- изолирующие/поглощающие свойства. Но загвоздка еще в том что стену можно нарастить не более чем на 40 мм (лучше меньше). Подскажите, пожалуйста, чем это можно сделать?
Если сделать по такой технологии но без второго слоя базальта, ГКЛ и максимально близко к стене - не потраченные на ветер деньги?
Pochemuchka Экологичные варианты следующие:
1) "синтипон" Шелтер ЭкоСтрой
2) экологичная минвата на акриловом связующем Knauf Ecose
3) экологичная минвата на акриловом связующем Ursa PureOne + у них еще один такой продукт появился
4) пеностекло...хотя как его под потолок засандалить ??? Непонятно.
ForwardLook написал : Pochemuchka Экологичные варианты следующие:
1) "синтипон" Шелтер ЭкоСтрой
2) экологичная минвата на акриловом связующем Knauf Ecose
3) экологичная минвата на акриловом связующем Ursa PureOne + у них еще один такой продукт появился
4) пеностекло...хотя как его под потолок засандалить ??? Непонятно.
Спасибо! Ursa PureOne выглядит интересно. У нее и сертификат акустического тестирования есть. Не идеальный конечно вариант (как я понимаю, она все равно "летучая", т.е. кусочки отваливаются. хотя и меньше.
Про акустические свойства Knauf Ecose нигде ничего. Аналогично по Шелтеру (кроме "имеет высокий коэффициент звукопоглощения"). Хотя в смысле экологичности он, по описаниям, лучше других.
Pochemuchka написал :
Про акустические свойства Knauf Ecose нигде ничего. Аналогично по Шелтеру (кроме "имеет высокий коэффициент звукопоглощения"). Хотя в смысле экологичности он, по описаниям, лучше других.
Pochemuchka написал :
И что? Этот сайт видел, но там никаких данных о коэффициенте звукопоглощения, кроме того, что "он высокий". Или я что-то пропустил? Хотелось бы конечно сертификат лабораторных испытаний...
Напишите на сайт производителя и вам вышлют результаты испытаний .Я их видел ,поищу на почте у себя ,если найду ,дам.