Господа,

Подскажите пожалуйста существуют ли автоматы отключения или реле для переключения?
Фазы и нейтраль (в однофазной схеме).

Вопрос возник для защиты ряда устройств (УЗО и итд)
от смены фазы на нейтраль подводимой к дому. Дом в дачном поселке и как там от столба прокинут кабель в случае скажем ремонта электросети я не уверен.

Т.е задача предотвратить смену фазы на нейтраль путем отключения сети или , что лучше автоматом сменить полярность.
Есть ли готовые решения?

Заранее спасибо.

MyArt

Примените систему заземления ТТ.
Для экзотических устройств, чувствительных к смене полярности, всегда можно переткнуть вилку питания.

MyArt написал :
для защиты ряда устройств (УЗО и итд)

Назовите хоть одно.
Газовый котёл?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ВТБ! написал :
Назовите хоть одно.

он имеет в виду, что само УЗО надо защищать от протекания токов через его полюс N и от напряжения 380 В на вводе в УЗО
На самом деле, УЗО должно быть защищено от сверхтоков вышестоящим автоматом и в таких условиях оно должно без проблем справляться практически с любыми катаклизмами.

Alexiy написал :
он имеет в виду, что само УЗО надо защищать от протекания токов через его полюс N

Не думаю, что такое кто-то мог иметь ввиду.

Alexiy,

Да я имел ввиду само узо и ему подобные схемы требующие точного подключения фазы и нейтрали. Но про сверх токи речи не было.
Я хочу защиты именно он смены нейтрали и фазы на входе от столба.
Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать.
А где гарантия, что фазу при ремонте обрыва подключат так как была?
У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.

MyArt написал :
для защиты ряда устройств (УЗО и итд)

УЗО, да ещё и однофазное, в такой защите не нуждается, а вот для "итд" возможно и надо... только кроме газового котла ( и то не все) что-то ничего на ум не приходит...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ВТБ! написал :
Газовый котёл?

Через трансформатор?

MyArt написал :
Да я имел ввиду само узо

Насколько я знаю, нормальным электромеханическим УЗО по барабану где фаза, и где нейтраль....

MyArt написал :
Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать.

Такое УЗО сразу в помойку, не устанавливая....

MyArt написал :
У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.

А вот это правильно....

BV написал :
Через трансформатор?

И ноль после трансформатора на своё заземление?
Наверное, будет работать.
Но вилку в розетке перевернуть проще.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

MyArt написал :
Да я имел ввиду само узо и ему подобные схемы требующие точного подключения фазы и нейтрали. Но про сверх токи речи не было. Я хочу защиты именно он смены нейтрали и фазы на входе от столба.
Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать.
А где гарантия, что фазу при ремонте обрыва подключат так как была? У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.

Уважаемый ТС !!! Вы сами почитайте что пишите !!! Прочитав Ваш вопрос сразу вспомнился один "фрукт" с бывшей работы, который пытался доказать что я в ячейке 10кВт поменял местами шинные мосты, поэтому двигатель после ремонта начал крутиться в "не ту сторону".
Так и у Вас это чтобы поменять L и N надо:

  • всю воздушку переподсоединить ... или
  • если какой нибудь идиот залезет на столб и сделает переподключение... или
  • то же самое Вы сами сделаете, но только на вводе в доме.
    Других случаев не вижу
    У Вас же может появиться почти 380В при отгорании "нуля" и про это Вам уже писали. "Но это уже совершенно другая история..... " А Вы занимаетесь не понятно чем.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Ким написал :

  • всю воздушку переподсоединить ... или

а это случается. Местный электрик приходит по жалобе жителей на несимметрию фаз, замеряет ток и тупо целую улицу на другую фазу вешает... Как он это сделает (с ошибками или без) - ещё вопрос... так что всяко может быть, но у вас же там

MyArt написал :
У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.

так что волноваться абсолютно не о чем

Ким написал :

Ну если Вы представляете себе как идут от столба 2 провода к дачному дому, то точно также и представьте себе как их поменял местами нерадивый электрик, вопрос возможности этого я даже не рассматриваю, она имеет быть и точка.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

MyArt написал :
2 провода к дачному дому, то точно также и представьте себе как их поменял местами нерадивые электрик

Если у вас TN-C-S, то при попытке включить это чудо получим БА-БАХ! и автомат на вводе героически спасёт положение.
Если же ТТ, то одна надежда на УЗО...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Alexiy написал :
Местный электрик приходит по жалобе жителей на несимметрию фаз, замеряет ток и тупо целую улицу на другую фазу вешает... Как он это сделает (с ошибками или без) - ещё вопрос...

Alexiy написал :
Если у вас TN-C-S, то при попытке включить это чудо получим БА-БАХ! и автомат на вводе героически спасёт положение.

Сами же прекрасно и ответили - БА-БАХ!!!!!! не минуем !!!!

Это мое мнение и его не навязываю

Alexiy написал :
Если у вас TN-C-S, то при попытке включить это чудо получим БА-БАХ! и автомат на вводе героически спасёт положение.
Если же ТТ, то одна надежда на УЗО...

У меня от столба идут 2 провода и никакого заземления.
Как там у них дальше реализовано понятия не имею.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MyArt написал :
У меня от столба идут 2 провода и никакого заземления.
Как там у них дальше реализовано понятия не имею.

Главное как у вас реализовано. Вы же не скажете, что у вас нет заземления?

Alexiy написал :
получим БА-БАХ! и автомат на вводе героически спасёт положение

Это какое-же сопротивление повторного заземления потребуется?

avmal,
Скажу, что нет.
дачный дом старой постройки.

Главное - ничего не зануляйте, и необходимости в таком устройстве не будет