Кривой спай может оказаться по прочности ничем не хуже ровного. Фото все же желательно - насколько криво? Могло сечение заузить. А вообще - это показатель уровня мастера.
Не каплет? Вода горячая/холодная? Перепады давления в сети? Доступ есть - понаблюдайте пару дней.
Фото выложил, вода не капает, 2 месяца назад работа сделана, вода горячая. На счет перепадов давления не в курсе, по напору вроде как есть падения давления. Квартира в 16-ти этажном доме на 14-м этаже.
Не, ну не акуратно, криво, факт...
Ключем муфту покоцал..
Но на вид пропаяно нормально, че вы народ пугаете...
Может, там место труднодоступное, скорей всего не потечет, если он муфту конечно не проверну.
А так, одно яичко выше, другое ниже..., Вас это беспокоит?
Да-с, эстетика загублена на корню... Однако, при условии нормальной пайки - без недогрева, без проворота - жить будет. Остальные соединения тоже им паяны? В сантехнике полно мест, где в теории, да еще с приложенными кривыми конечностями, может лопнуть. Не факт что именно тут. Перепаяйте, если вам будет спокойнее.
Один шов - возможно, но на потоке запороть несколько - раз плюнуть. Я вообще сейчас ПП если и буду паять, то только на верстаке. Начиная с 20 трубы. Скажу простую истину: пайка - это не пресс, шов испортить гораздо легче
Извините, это один я вижу, что таким образом сантехник развёл счётчики, чтобы их можно было установить? Видимо межцентровое промежутков между металлопластом меньше диаметра счётчика. Видел такое, и не раз, при монтаже в стеснённом пространстве. Другу, например, смонтировали похоже. Полгода назад, так что без статистики. Я не оправдываю, если что.
Ivan 78, обычно, до водосчетчика устанавливают шаровый кран и механический фильтр .После водосчетчика -обратный клапан и шаровый кран. Для возможности снятия водосчетчика на поверку или ремонт. Поэтому перепаивать надо.
i23e написал :
А я не оправдываю, ибо есть углы под 45 градусов. Делать надо по-человечески, а не абы как за бабки.
Сеглдня закончил отопление на проходной завода. Как ни старался паять (идеально) но сам заметил косяки есть. Но это ерунда. Отопление запустили и трубы повело. Но это не мои проблемы-трубы и материалы они покупали.Самый большой косяк - я к тройнику уголок не правильно припаял. На рынок за новым было в падлу ехать.Аккуратно его срезал болгаркой(сточил) Напаял другой. Сегодня дал давление 7 . Больше не стал. Всё держит ни одной протечки,систему запустил - работает.Ну там закрытая система и давление больше 2 не будет.Можете теперь меня покритиковать.Забыл фотоаппарат дома и фото не сделал.Хотя на работу я вообще никакой гарантии не даю.Отвечает фирма.
i23e написал :
Фоткайте систему до запуска (Обязательно!)
А Вы бы не моглибы мне свой телефон оставить и имя. Мне по телефону иногда бывает легче общаться. Я в компе только научился и то не всегда правильно писать.
есть много примеров как люди делали и продолжают делать и при этом ппр им прощает многое и не течет.
видел как специвльно закашивают подобным образом пайки наплевав на эстетику что б поймать ось како го то оборудования . при этом криво изначально грели трубу и фасон часть. (на пром объекте когда расход фасонной части в день идет ведрами)
самое смешное когда неопытные суб подрядчики не зная что штабу надо "чухать" так из нее и собрали отопление достаточно большой протяженности . и ничего не потекло у них. и потом они недоумевали когда их попросили переделать . (не представляю скока надо иметь здоровья что б 32-40 штабированый ппр не зачищая в паяльник всунуть.)
данная работа = халтура визуальный контроль качества не прошедшая её надо переделать .
Здравствуйте. Мастера меняли полотенцесушитель и сделали переходы с металла на полипропилен. В двух местах стыка трубы сильно несоосны с фитингами. Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо ) Стыки до крана перекрывающего, так что если потечет, только аварийку вызывать. Ровно сделать там конечно трудно, стальные трубы тоже криво идут по стояку. Что посоветуете - забить или переделывать всё (кусок поменять не получится, все встык уже сделано). На фото стыки - один внизу, второй ближе к крану на 45 градусном фитинге.
Васильич написал:
Ivan 78, обычно, до водосчетчика устанавливают шаровый кран и механический фильтр .После водосчетчика -обратный клапан и шаровый кран. Для возможности снятия водосчетчика на поверку или ремонт. Поэтому перепаивать надо.
Васильич, но на фото нет полной картины. Может краны выше стоят "до счетчиков"? Сразу переделывать в месте куда никто не смотрит. Я понимаю там где трубы на глаза попадаются нужна геометрия по фени и шую. А тут зачем требования завышать? Всё равно всю арматуру закроют в короб.
akfer написал:
Здравствуйте. Мастера меняли полотенцесушитель и сделали переходы с металла на полипропилен. В двух местах стыка трубы сильно несоосны с фитингами. Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо ) Стыки до крана перекрывающего, так что если потечет, только аварийку вызывать. Ровно сделать там конечно трудно, стальные трубы тоже криво идут по стояку. Что посоветуете - забить или переделывать всё (кусок поменять не получится, все встык уже сделано). На фото стыки - один внизу, второй ближе к крану на 45 градусном фитинге.
akfer, таких мастеров не надо слушать. Аккуратность так же показатель мастерства. Тут же какое то порно. Как вариант заставить переделать. У себя в квартире они так не сделают. Очевидный косяк.
akfer написал:
Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо )
Хоть своих денег вы ему не отдали? Заплатил что бы вам было на что заказывать демонтаж? Надо было сказать такому мастеру, что за такую работу он денег не то что не получит, а ещё должен и переживать не надо, другой переделает...
akfer, Покажите общий план, хочется увидеть это шедевр целиком. Похоже всё под нож и новый монтаж.
fhntv написал:
полипропилен допускает и прощает такие шалости
Материал может и прощает, но водичка из-за заплавленных в ноль стыков не захочет туда идти и будет страдалец сидеть с холодным ПС.