#6880847

ace1, если Вы лишь наклонили трубу (либо сразу же, либо в течение пары секунд после вставки) и не вращали её - диффузная сварка прошла нормально, и там теперь пластиковый монолит. Не вырвет.

Mazayac, спасибо, заужение не критично, главное чтобы не вырвало

ace1, градусов 5 допустимы даже официально.
Заузилось внутреннее сечение стыка, но снаружи выглядит прилично, буртики расплава на местах, если напор устраивает - можно оставить.

Всем привет!
Не хотел новую тему создавать..
Когда делал отвод, тройник припаял не под нужным углом, в итоге отвод встал криво, примерно на 6-7 градусов.
Как считаете, можно так оставить? Очень не хочется переделывать и подлезть сложно.
Вообще какое допустимое отклонение? В остальном технологию не нарушал...

Ну вот что в итоге получилось. Думаю, надёжнее только сварка )

В подмосковье. Из Москвы тащить наверное сильно дорого будет. Да и о красоте особо речи не идёт. На последнем этаже, где в моей ванной обратка от стряка вниз идёт, на соседний стояк отвод идёт, особо не разгуляешься )) Всё не спрячешь, да и прятать в хрущёвке некуда ) Так что на первом месте надёжность, ну и более-менее параллельно-перпендикулярно чтобы было )

akfer написал:
Со сваркой какой-то дикий напряг. Ни ук, ни левые сантехники говорят нету.

В Москве напряг? Вы вероятно в какой-то другой Москве живёте.

akfer написал:
Что скажете про вариант со сгонами металлическими (как на фото примерно предполагаю)? Их можно использовать на трубах по стояку?

Так если весь стояк такой, то почему бы и нет.
Но со сварочкой, да ещё подумать куда бы стояки убрать с глаз долой и стало бы красиво.

Со сваркой какой-то дикий напряг. Ни ук, ни левые сантехники говорят нету. Что скажете про вариант со сгонами металлическими (как на фото примерно предполагаю)? Их можно использовать на трубах по стояку?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

akfer написал:
последствия либо неправильного монтажа, либо некачественная деталь.

А случай, когда используют неподходящую к узлу деталь не рассматриваете?

akfer написал:
качество пайки полипропиленовых труб

если нет явной лажи, с высокой степенью достоверности определяется вот так:

Все остальное - гадание по фото.

AKI, в любом случае последствия либо неправильного монтажа, либо некачественная деталь.

У себя в любом случае через годик при ремонте вызову сварщиков и переварит пусть всё на металл.

Вопрос изначально был не про правильность всей конструкции, а про качество пайки полипропиленовых труб. Но как обычно тут же появилась туевая гора учёных ))) Но зато дали много информации для размышления )

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Как же по-разному люди воспринимают информацию... или делают вид, что не видят и не слышат или не хотя видеть.

В первом ролике, главное не слова рукожопа (а местами несвязанная речь говорит о квалификации). Звук там вообще можно выключить. И уж тем более не слушать рекомендации.
Главное видеть. А на видео никакая не сорванная гайка, а оторвавшийся бурт у ППР американки:

Ибо на него давит рычагом 1:50 вся остальная труба. Тут легко стальной бурт отвалится, не говоря про ППР.

А второе видео, конечно рекламное. Но не в стиле "болят зубы - хочешь белоснежную улыбку - купи наш аквапе;%:нис"
Там рассуждение в стиле "было плохо, мы поняли почему и сделали лучше". Так вот в этой рекламе важна часть: почему было плохо. Ибо продукции, с которой "было плохо" на прилавках полно и у многих и сейчас ссытся, как ни тяни гайки.

Видео конечно познавательные. В первом сам срукожопил так, что накидную гайку аж сорвало. К американке-то претензии какие - плохо затянул и при деформации труб сорвало. Да и в итоге ставит опять американку ))) Сам же утверждая, что эта нормальная, а та была дерьмо А второе видео попахивает рекламой ))

Ну до отключения горячей воды точно простоит конструкция. А там ремонт полный ванной будет, всё-таки наверное вызову сварщиков и полностью на металл заменю. Как-то он мне ближе к душе ) Хотя тоже полно случаев, когда латунные краны рассыпаются.

akfer написал:
Их можно и подтянуть, и прокладки поменять в случае чего.

Когда оно после кранов несомненно можно подтянуть и прокладки заменить.
Но когда на стояке до крана, то лучше на подтяжку вызывать кого-то из УК, что бы быстрее всё отключили, если что-то пойдёт не так.
Да и замена прокладок будет требовать слива стояка.

akfer написал:
Да и если ставить металлические, несколько лишних стыков будет. Так что ещё вопрос.

У ваших стыков риски больше, чем несколько лишних стыков металла с металлом.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

master 11 написал:
смысл там на две копейки

Свои грабли "самые приятные". Ведь то, что случается у других своей пятой точкой не ощутить:

Ну и кино, которому много лет от производителя ППР, где все разобрано "по буквам":

Ну как минимум эстетически стало гораздо лучше. На фото не было видно, вся конструкция относительно вертикали ещё была очень скошена, если смотреть со стороны двери в ванную, ну очень сильно заметно. И это как раз было из-за кривой пайки. В плане надёжности я думаю сейчас вполне нормально. В новостройке вот вся система водоснабжения на полипропилене сделана. Тут главное, чтобы трубы и фитинги качественные были ещё.

Ну поглядим. Если будет хреново, отпишусь, чтобы другие так же не делали ))))))

akfer, зря заставили переделать, правильно выше писали, смысл там на две копейки.

Ну краны не знаю, подобные стоят в других местах много лет. Да и если ставить металлические, несколько лишних стыков будет. Так что ещё вопрос. А от американок особо никуда не денешься. Тоже стоят такие на водонагреватели успешно несколько лет. Их можно и подтянуть, и прокладки поменять в случае чего. Прятать трубы и не собирался, сильно геморрно, пришлось бы очень много переваривать. У меня последний этаж и вниз по стояку труба для полотенцесушителя от магистрали идёт от меня. Поэтому это я и не собирался делать. А крепления я естественно сделаю, сейчас в процессе ремонта. Хотя сам сушитель закреплен к стене вполне нормально двумя креплениями. Главное перепаяли нормально.
Ради интереса распилил самый косячный стык, который был самый несоосный. ХЗ, но мне кажется надо гранату взорвать, что с ним что-нибудь случилось ) Но когда все прямо-перпендикулярно, как в армии, на душе спокойнее )))
Хотя замена была внеплановая и из-за того, что эта самая труба вводная потекла. правда в месте крепления к стене, которое к ней строители сваркой прихватили в советские времена наверное ещё )

akfer написал:
Вроде более-менее сделали )

Немного по красивше, но стоило всё же трубу куда-нибудь спрятать.
Возможно стоило сделать на сварке или через металлические тройники байпас металлом, металлические краны, а дальше уже лепить ППр.
В текущем исполнении неплохо бы металлическую трубу хотя бы закрепить, что бы оно не давило на узел из ППр.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

akfer, Смысла в этой переделке кроме эстетики - ноль:

Mazayac написал:
краны - говно

  • остались
    ППР американки - остались.

Извиняйте за беспокойство и удачи!

Ну в общем заставил переделать. Вроде более-менее сделали )

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

как страшно жыть понабижало теоретиков
надо было ставить рехау автор

akfer, ещё и краны - говно. Ручку поворачиваешь спустя какое-то время - а заклинивший шар не двигается.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

akfer написал:
Что см на пп американки? )

Они не очень предназначены для ГВС. Их плюс - дешевизна. Минус - ППР имеющий большее температурное расширение чем гайка которая его прижимает. При остывании такие стыки могут подткать (на форуме были жалобы).

akfer написал:
Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо )

Хоть своих денег вы ему не отдали? Заплатил что бы вам было на что заказывать демонтаж? Надо было сказать такому мастеру, что за такую работу он денег не то что не получит, а ещё должен и переживать не надо, другой переделает...

akfer, Покажите общий план, хочется увидеть это шедевр целиком. Похоже всё под нож и новый монтаж.

fhntv написал:
полипропилен допускает и прощает такие шалости

Материал может и прощает, но водичка из-за заплавленных в ноль стыков не захочет туда идти и будет страдалец сидеть с холодным ПС.

akfer написал:
Здравствуйте. Мастера меняли полотенцесушитель и сделали переходы с металла на полипропилен. В двух местах стыка трубы сильно несоосны с фитингами. Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо ) Стыки до крана перекрывающего, так что если потечет, только аварийку вызывать. Ровно сделать там конечно трудно, стальные трубы тоже криво идут по стояку. Что посоветуете - забить или переделывать всё (кусок поменять не получится, все встык уже сделано). На фото стыки - один внизу, второй ближе к крану на 45 градусном фитинге.

akfer, таких мастеров не надо слушать. Аккуратность так же показатель мастерства. Тут же какое то порно. Как вариант заставить переделать. У себя в квартире они так не сделают. Очевидный косяк.

Васильич написал:
Ivan 78, обычно, до водосчетчика устанавливают шаровый кран и механический фильтр .После водосчетчика -обратный клапан и шаровый кран. Для возможности снятия водосчетчика на поверку или ремонт. Поэтому перепаивать надо.

Васильич, но на фото нет полной картины. Может краны выше стоят "до счетчиков"? Сразу переделывать в месте куда никто не смотрит. Я понимаю там где трубы на глаза попадаются нужна геометрия по фени и шую. А тут зачем требования завышать? Всё равно всю арматуру закроют в короб.

BV написал:

fhntv написал:

BV написал:
то есть ввобще все...

дом,страну, язык, цвет глаз и кожи

fhntv, тому гомосексуалисту, кто такое за деньги сделал - пожалуй да.
См на ПП американки .... остальное и так понятно

BV,

Что см на пп американки? )

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

BV написал:
См на ПП американки ....

понимаю ваш теоретический культурный шок
у меня такая система простояла 5 лет
было похлеще еще
на практике держит хорошо

akfer, до капитального ремонта думаю дотянет