Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3246464

Подскажите пожалуста, что могло накрыться? После включения любого режима(холодит, теплит, всё как надо) через минуту вырубается, быстро мигает лампочка повер на табло, из необычного: сильно греются два резистора R28

BEKO bkz070

Нашел коды ошибок, не подходят, и их свего четыре

Любимчик,

Вентилятор наружного блока крутится или нет?

марка модель кондея какая? ток при запуске?
давление, в каом режиме и каких настройках?

по моему срабатывает защита по превышению рабочего тока.
причин может быть несколько.
залом жидкосной трубки или капилярки с присутствием обмерзания в месте залома.
его признак такой-
после отключения компрессора присутствует не приятный шум в системе. это связано с тем что скапливается оч большое давление. у трех фазных могет быть перефазировка.
чаще в системе мусор, или редко вода в большом количестве.

таблэтка такова-
включаем на холодо. вырубается-тут же включаем на тепло,
если работает дольше, то делаем вывод.
после срабатывания клапана сильный шум фреона?
если да то залом или мусор. если нет то причина может быть в
другом. удостоверьтесь что вам хватает сечения подводящего провода-кабеля.

Марка кондея BEKO bkz070
Ток всего кондея не мерил, компрессора 2А, давлениепочти четверку набирает (Р22)
Таблетка: Поменял плату управления, все теперь отлично работает, но всё равно интересно,что за хрень была с той платой, что за код ошибки который никому не известен??

ну ну. подождем пока не придет нормальный дохтур.
шум в системе явный косяк. блок капилярка?
бяки не знакомы мне. но признаки быстрой кочины.